> Обратный взрывозащищенный клапан или огнезащищенный клапан?
Заур240590
сообщение 6.4.2021, 16:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365257



Здравствуйте! Возможна ли взаимозаменяемость обратного взрывозащищенного клапана на огнезадерживающий взрывозащищенный клапан? Т.е. выполняет ли огнезадерживающий взрывозащищенный клапан с механическим приводом и возвратной пружиной функцию обратного клапана? Ответ прошу аргументировать. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.4.2021, 17:09
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22102
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Один вопрос к ТС - каково время срабатывания клапана с приводом и пружиной?
Ответ на этот вопрос даст Вам первый аргумент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур240590
сообщение 6.4.2021, 17:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365257



20 с. Но мне это к сожалению ничего не сказало?! Можно по подробнее? Просто в нормативной документации по поводу времени срабатывания клапанов ничего не прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.4.2021, 18:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А с физикой как быть?
Обычный ОК практически не имеет запаздывания - остановился вентилятор, нет потока воздуха, ОК закрылся.
А при приводе эти 20 с взрывоопасная среда будет поступать по воздуховодам за пределы места установки клапана с приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.4.2021, 19:23
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



есть клапан обратный взрывозащищенного исполнения его функция просто обратного клапана при работе в спец условиях окружающей или\и транспортируемой среды
есть противовзрывные клапаны типа узс их задача сдержать взрывную волну
есть противопожарные клапаны тут понятно надеюсь
все три устройства предназначены для решения только своих задач поэтому замена невозможна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур240590
сообщение 7.4.2021, 8:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365257



Время выключения радиального вентилятора приблизительного 10 с в зависимости от исполнения. И еще такой момент с чего вы решили что сразу пойдет обратная тяга? Место установки приточной венткамеры 0,000, а вытяжка из данного помещения расположена на кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.4.2021, 8:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Стесняюсь спросить - Вы зашли на Форум, чтобы получить ответ на свой вопрос? Тогда почему не увидели ответов в сообщении № 5?
Или Вы пришли, чтобы убедить форумчан, что Ваше решение, не соответствующее указанию действующих норм, легитимно? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур240590
сообщение 7.4.2021, 8:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365257



Мой вопрос аналогичен ранее выставленной на форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103676. Там я не получил ответа на свой вопрос.
Единственное у меня наоборот стоит обратный взрывозащищенный клапан, а требуют еще поставить огнезадерживающий. Вот у меня и вопрос нужно ли оставить обратный взрывозащищенный клапан или на его место поставить огнезадерживающий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 7.4.2021, 11:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Заур240590 @ 7.4.2021, 8:49) *
... требуют еще поставить огнезадерживающий. Вот у меня и вопрос нужно ли оставить обратный взрывозащищенный клапан или на его место поставить огнезадерживающий?

Уточните:
1) где в рассматриваемой системе стоит обратный клапан, какую роль он выполняет? - недопущение перетоков из помещения в помещение, или это ОК на выбросе перед улицей?
2) для чего и где именно требуют ставить ОЗК? Как объясняют?

PS
А ещё лучше - покажите схему хоть от руки, что и где. Нет понимания, что за среда, куда движется, как именно движется, через что проходят воздуховоды.
Отсылка на раннюю тему - также не очень помогает, т.к. условия для любой системы ВСЕГДА индивидуальные. И схем там тоже нет.

Сообщение отредактировал aas3 - 7.4.2021, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур240590
сообщение 7.4.2021, 12:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365257



Необходимо поставить огнезадерживающий клапан у стены. Соединение воздуховодов и обратных клапанов на фланцах. Вент. агрегаты стоят в ПВК, воздух подают в компрессорную кат. А
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_П1.jpg ( 25,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 7.4.2021, 12:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Заур240590 @ 7.4.2021, 12:00) *
Необходимо поставить огнезадерживающий клапан у стены. Соединение воздуховодов и обратных клапанов на фланцах. Вент. агрегаты стоят в ПВК, воздух подают в компрессорную кат. А


У Вас все нормально, а кто требует - покажите нормативные документы (например СНиП 41-01-2003) и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 7.4.2021, 12:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



У Вас обратный клапан должен стоять по СП60
7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, ..., размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.
7.9.11 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами.
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования

Какое оборудование стоит в ПВК - взрывозащищенное или общепром? Какая категория венткамеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 7.4.2021, 12:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(ИванФ @ 7.4.2021, 12:18) *
У Вас все нормально, а кто требует - покажите нормативные документы (например СНиП 41-01-2003) и т.п.

СП 7.13130.2013 (изм.1) п.6.10 "в" - относится к проходу воздуховода в обслуживаемое помещение через стену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур240590
сообщение 7.4.2021, 12:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365257



ППБО-103-79 п.п. 10.4.3. "Огнезадерживающие клапаны на воздуховодах следует
устанавливать, как правило, в местах пересечения противопожарных
преград (стен и перекрытий), а также для защиты пожаро- и
взрывоопасных помещений и наиболее пожароопасного
технологического оборудования (работающего при высокой температуре,
большом давлении, со значительным количеством сгораемого материала
и т.п.)."
СНИП 41-01-2003 п.п. 7.11.1 "На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
в) противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 7.4.2021, 12:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



И ОК ставить надо и ПП-клапан (ОЗК).
ОК - отсекает камеру от тока (обратного) воздуха.
ПП-клапан защищает помещение в случае пожара.

Клапана НЕ взаимозаменяемые, разное назначение и в данном случае оба нужны на выходе из камеры (система приточная, потому на выходе), причём ОК - обязательно внутри венткамеры.
И оба - во взрывозащитном исполнении.

Сообщение отредактировал aas3 - 7.4.2021, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур240590
сообщение 7.4.2021, 13:04
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2019
Пользователь №: 365257



ПП клапан все таки придется ставить в категорийном помещении, т.к. в помещении вент.камеры ОК расположен возле отвода у стены. Я подобрал КЛОП-2 взрывобезопасный, который можно ставить в помещении кат. А и Б.
Спасибо большое что помогли разобраться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.4.2021, 15:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Заур240590 @ 7.4.2021, 13:04) *
ПП клапан все таки придется ставить в категорийном помещении, т.к. в помещении вент.камеры ОК расположен возле отвода у стены. Я подобрал КЛОП-2 взрывобезопасный, который можно ставить в помещении кат. А и Б.

Если Вы из РФ, то надо смотреть действующие нормы проектирования, в них чётко указаны места установки каждого из клапанов:
- в СП 60.13330.2016 п. 7.8.4;
- в СП 7.13130.2013 п. 6.10 в).

СНИП 41-01-2003 действующим нормативным документом не является.
ППБО-103-79 не имеет никакого отношения к проектированию. Это Правила эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.4.2021, 22:28
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Нужны оба - стандартное решение для приточной венткамеры подающей воздух в помещение категории а с взрывоопасной средой.
вернее это проектное решение способно разрулить любые вопросы по нормативке, на самом деле ОК не спасет при разгерметизации взрывоопасного контура, а ПП клапан при пожаре так же бесполезен ибо если аугпт не затушит и бахнет будет поздно... но можно рассказывать байки про возгорание в венткамере
а в рд 39 и вовсе написано на воздух в кат а пп-клапана не ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.4.2021, 8:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Клапан и вентилятор в искробезопасном/взрывозащищённом исполнении вовсе не призваны защитить оборудование/вентсистему от возможного взрыва в помещении - для этого есть совсем другое оборудование, устанавливаемое по нормам во вполне определённых случаях. А эти предназначены для штатной работы, но через них проходит воздух из взрывоопасного помещения. А в составе этого оборудования есть механические элементы, которые в обычном исполнении могут вызвать искрообразование и пожар/взрыв. Поэтому не стоит смешивать все понятия в одну кучу - у каждого исполнения оборудования свои задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2021, 2:30
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



вы это мне?
в категорию а приточку во взрывозащите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2021, 7:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это пояснения ТСу.

О приточке с размещением в кат. А речи вообще не было.

Сообщение отредактировал ИОВ - 10.4.2021, 7:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 19.12.2023, 15:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть помещение хранения ЛВЖ, но кат. В1 (по данным ТХ давление взрыва 3,0 кПа).

Вытяжное оборудование взрывозащищенное, также по данным ТХ предусматривается аварийная вентиляция (не для ухода от категории).

Следует ли предусматривать взрывозащ. обратный и НО клапан на приточной сети, как для кат. А? По пункту 7.9.3 СП60 для кат. В1 взрывозащита требуется только для вытяжных систем, но хочется перестраховаться (венткамера как-раз над этим помещением). При аварии все помещение взрывоопасная зона (высота меньше 5 м), пп-клапан будет во взрывоопасной зоне, значит должен быть соответствующего исполнения.
Искал в других СП информацию, но ничего подходящего не нашел.

СпасиБо!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения