Рециркуляция. Какой процент подмешивать?, Какое оптимальное % соотношение п воздуха и вытяжного на рециркуляцию |
|
|
|
21.11.2023, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Здравствуйте. Нигде не могу найти какое количество вытяжного воздуха можно подать на рециркуляцию? 1 для помещений без прибывания людей-например контроллерная,2 для помещений с непостоянным прибывание людей,3 для помещений с постоянным прибыванием людей. Если кто нибудь знает, помогите, пожалуйста
|
|
|
|
|
21.11.2023, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
для 1 2 3 считаете расходы (наружного, рециркуляционного, вытяжного) на требуемые вам параметры (например по ИД диаграмме - у вас видимо ассимиляция тепла будет), при этом для 3 наружного воздуха должно быть не меньше санитарной нормы
|
|
|
|
|
21.11.2023, 15:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22102
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Только одно замечание.
Для помещений, с постоянным прИбыванием людей никакой расчёт невозможен, кроме одного - на предельное заполнение всего объёма помещения постоянно прИбывающими людьми.
Возможен расчёт для помещений с прЕбыванием людей. Пожалуйста, давайте уважительно относиться к языку и собеседникам.
|
|
|
|
|
21.11.2023, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011
|
Ну,конечно,прЕ. писала с телефона на работе. Извините. Так вот,никогда не рассчитывала приточек с рециркуляцией. Есть ли какое-нибудь пособие,учебник,справочник,где по шагам что-то написано про рециркуляцию? Примеры какие-нибудь? Я так понимаю в первом приближении-есть какие то тепло поступления,рассчитываешь расход воздуха на их разбавление на летний режим и на зимний(предположим это 1000 м3/ч), и далее как то надо определить какое количество вытяжного воздуха нужно подмешать к приточному,чтобы через калорифер получить ту же Т приточного воздуха (предположим 10 градС зимой) и подать в помещение те же 1000 м3/ч. Т.е калорифер получается меньшего типоразмера? Только температуру вытяжного воздуха получишь все таки примерную...
|
|
|
|
|
22.11.2023, 12:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Сначала надо определиться с целью. Зачем вам нужна рециркуляция?
|
|
|
|
|
22.11.2023, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
а разве кроме экономии есть другая?
|
|
|
|
|
22.11.2023, 12:47
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
есть
|
|
|
|
|
22.11.2023, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
а какая?
|
|
|
|
|
22.11.2023, 14:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
разная, в зависимости от целей Вот и спрашиваю какая у автора цель рециркуляции. В чем идея?
|
|
|
|
|
22.11.2023, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Нет таких данных как запрашивает ТС и быть не может. Есть требования по минимальному объему свежего воздуха. А объем рециркуляции может быть практически любой, вопрос только зачем, как указывают в посте 9.
|
|
|
|
|
22.11.2023, 22:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22102
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ну, навскидку, а как Вы заставите "работать" воздухораспределители при малом расходе?
|
|
|
|
|
23.11.2023, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Skaramush @ 22.11.2023, 22:17) Ну, навскидку, а как Вы заставите "работать" воздухораспределители при малом расходе? Это, как раз, наиболее распространённая причина для рециркуляции при совмещении отопления/охлаждения с притоком. А кто-нибудь понял написанное ТС? Цитата(marysiy @ 21.11.2023, 19:40) Я так понимаю в первом приближении-есть какие то тепло поступления,рассчитываешь расход воздуха на их разбавление на летний режим и на зимний(предположим это 1000 м3/ч), и далее как то надо определить какое количество вытяжного воздуха нужно подмешать к приточному,чтобы через калорифер получить ту же Т приточного воздуха (предположим 10 градС зимой) и подать в помещение те же 1000 м3/ч. Т.е калорифер получается меньшего типоразмера? Только температуру вытяжного воздуха получишь все таки примерную...
|
|
|
|
|
23.11.2023, 0:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 0:02) Это, как раз, наиболее распространённая причина для рециркуляции при совмещении отопления/охлаждения с притоком. В последнею очередь совмещаю - ну когда совсем край. Что гонять то по зданию объемы воздуха по воздуховодам и переплачивать за корпусные приточки, кода есть сплиты, фанкойлы и агрегаты воздушного отопления. Цель автора непонятна. Текст не понял.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
Цитата(Vano @ 22.11.2023, 14:56) разная, в зависимости от целей а все таки? в итоге ведь все сводиться к экономии, нет?))) Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 0:02) А кто-нибудь понял написанное ТС? тут просто человек не может сформулировать))) мыслей много - структуры нет, и нет знаний((( или не учился по профилю, или плохо учился, или сейчас этому не учат, а самостоятельно "на практике" очень сложно прийти к таким знаниям - ведь оборудование за тебя подбирают, озвучиваешь лишь хотелки)))
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 9:55) а все таки? в итоге ведь все сводиться к экономии, нет?))) У меня нет. И Эдуард пишет, что нет.
Сообщение отредактировал Vano - 23.11.2023, 10:08
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
Цитата(Vano @ 23.11.2023, 10:07) У меня нет. И Эдуард пишет, что нет. а что да?
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:18
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
В стиле Эдуарда - а как вы обеспечите класс чистоты помещения?
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
а наружным нельзя?
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Skaramush @ 22.11.2023, 22:17) Ну, навскидку, а как Вы заставите "работать" воздухораспределители при малом расходе? Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 10:26) а наружным нельзя?
Прикрепленные файлы
душно.jpg ( 50,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
наружный, правильно обработанный воздух - просто если в полном объеме (когда его реально много) это очень дорого - поэтому экономия и всякие суррогаты и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина
|
|
|
|
|
23.11.2023, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 10:46) ... и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина Ну, Вы же только что были в этой теме - вот и ответ там. А в примере Vano первопричина, конечно же, экономия, хоть он это выше и отрицал.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
воздушное отопление - это все таки очень отдельный момент обычный водяной прибор отопления то же создает движение воздуха, по сути "рециркуляцию"
|
|
|
|
|
23.11.2023, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459
|
Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 9:46) наружный, правильно обработанный воздух - просто если в полном объеме (когда его реально много) это очень дорого - поэтому экономия и всякие суррогаты и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина Например, каток, эксплуатируемый в весенне-осенний период, при необходимости поддерживать в помещении влажность до 50% и температуру около +8*С (зал для керлинга)... Обработать наружный воздух на чистом прямотоке вы в принципе не сможете.. Ни за дорого ни за не дорого... Никак..
Сообщение отредактировал Ратман - 23.11.2023, 11:51
|
|
|
|
|
23.11.2023, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 11:35) обычный водяной прибор отопления то же создает движение воздуха, по сути "рециркуляцию" В таком случае перечитайте п. 3.1.21 СП 60 - надеюсь поймёте, что заблуждаетесь. Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 11:35) воздушное отопление - это все таки очень отдельный момент Да. Но именно поэтому и было моё: Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 0:02) Это, как раз, наиболее распространённая причина для рециркуляции при совмещении отопления/охлаждения с притоком. Vano написАл, что всеми силами уходит от этого - он прав, я тоже стараюсь уйти. Но объективно в определённых случаях невозможно от этого уйти - например, в соседней ветке у ZaTGV
|
|
|
|
|
23.11.2023, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459
|
Цитата(Vano @ 22.11.2023, 23:22) В последнею очередь совмещаю - ну когда совсем край. Что гонять то по зданию объемы воздуха по воздуховодам и переплачивать за корпусные приточки, кода есть сплиты, фанкойлы и агрегаты воздушного отопления. Цель автора непонятна. Текст не понял. Ну если приточка используется для ассимеляции значительных объемов теплоизбытков в ТП (приточка в любом случае нужна), то почему бы и нет..
|
|
|
|
|
23.11.2023, 12:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
А что мы друг-другу пытаемся доказать? ТС молчит. Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 11:17) А в примере Vano первопричина, конечно же, экономия, хоть он это выше и отрицал. Для экономии я радиатор поставлю или агрегат воздушного отопления, сплит или фанкойл. А когда мне надо делать рециркуляцию - это уже траты сплошные)) И ругань со смежниками по поводу отверстий больших.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 11:51) В таком случае перечитайте п. 3.1.21 СП 60 - надеюсь поймёте, что заблуждаетесь. в этом пункте есть "нагревание" и есть " и др."))) Цитата(Vano @ 23.11.2023, 12:11) А что мы друг-другу пытаемся доказать? ничего, просто общаемся по профилю, поддерживаем движу))) да и правда интересно - я вот всегда рассматривал рециркуляцию (для вентиляции) с точки зрения экономии тепла, и других вариантов у меня в практике не было((( вот ув. Ратман привел интересный пример, на слово ему конечно не поверю, а считать лень, но если будет каток в работе буду иметь ввиду - но в нем я думаю по любому делать рециркуляцию для экономии холода. а так, не все же глобальные явления в беседке тереть
|
|
|
|
|
23.11.2023, 12:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Я всегда рассматривал рециркуляцию как неэкономящее деньги мероприятие. Гонят повышенные расходы воздуха по зданию ... Ну вот когда край, когда совсем никак.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Vano @ 23.11.2023, 12:11) А что мы друг-другу пытаемся доказать? ТС молчит. Мы просто делимся опытом - кто с чем сталкивался для разных помещений с рециркуляцией. А, то, что ТС не ответила на основной вопрос про цель, тоже удивляет.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1298
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Применяю как рекуперацию для бедных.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|