> Рециркуляция. Какой процент подмешивать?, Какое оптимальное % соотношение п воздуха и вытяжного на рециркуляцию
marysiy
сообщение 21.11.2023, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте. Нигде не могу найти какое количество вытяжного воздуха можно подать на рециркуляцию? 1 для помещений без прибывания людей-например контроллерная,2 для помещений с непостоянным прибывание людей,3 для помещений с постоянным прибыванием людей.
Если кто нибудь знает, помогите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 21.11.2023, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



для 1 2 3 считаете расходы (наружного, рециркуляционного, вытяжного) на требуемые вам параметры (например по ИД диаграмме - у вас видимо ассимиляция тепла будет), при этом для 3 наружного воздуха должно быть не меньше санитарной нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2023, 15:43
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22102
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Только одно замечание.

Для помещений, с постоянным прИбыванием людей никакой расчёт невозможен, кроме одного - на предельное заполнение всего объёма помещения постоянно прИбывающими людьми.

Возможен расчёт для помещений с прЕбыванием людей. Пожалуйста, давайте уважительно относиться к языку и собеседникам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 21.11.2023, 19:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Ну,конечно,прЕ. писала с телефона на работе. Извините.
Так вот,никогда не рассчитывала приточек с рециркуляцией. Есть ли какое-нибудь пособие,учебник,справочник,где по шагам что-то написано про рециркуляцию? Примеры какие-нибудь? Я так понимаю в первом приближении-есть какие то тепло поступления,рассчитываешь расход воздуха на их разбавление на летний режим и на зимний(предположим это 1000 м3/ч), и далее как то надо определить какое количество вытяжного воздуха нужно подмешать к приточному,чтобы через калорифер получить ту же Т приточного воздуха (предположим 10 градС зимой) и подать в помещение те же 1000 м3/ч. Т.е калорифер получается меньшего типоразмера? Только температуру вытяжного воздуха получишь все таки примерную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.11.2023, 12:25
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Сначала надо определиться с целью.
Зачем вам нужна рециркуляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 22.11.2023, 12:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а разве кроме экономии есть другая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.11.2023, 12:47
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 22.11.2023, 13:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.11.2023, 14:56
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



разная, в зависимости от целей
Вот и спрашиваю какая у автора цель рециркуляции.
В чем идея?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 22.11.2023, 20:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Нет таких данных как запрашивает ТС и быть не может. Есть требования по минимальному объему свежего воздуха. А объем рециркуляции может быть практически любой, вопрос только зачем, как указывают в посте 9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.11.2023, 22:17
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22102
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, навскидку, а как Вы заставите "работать" воздухораспределители при малом расходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 0:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 22.11.2023, 22:17) *
Ну, навскидку, а как Вы заставите "работать" воздухораспределители при малом расходе?

Это, как раз, наиболее распространённая причина для рециркуляции при совмещении отопления/охлаждения с притоком.

А кто-нибудь понял написанное ТС?
Цитата(marysiy @ 21.11.2023, 19:40) *
Я так понимаю в первом приближении-есть какие то тепло поступления,рассчитываешь расход воздуха на их разбавление на летний режим и на зимний(предположим это 1000 м3/ч), и далее как то надо определить какое количество вытяжного воздуха нужно подмешать к приточному,чтобы через калорифер получить ту же Т приточного воздуха (предположим 10 градС зимой) и подать в помещение те же 1000 м3/ч. Т.е калорифер получается меньшего типоразмера? Только температуру вытяжного воздуха получишь все таки примерную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.11.2023, 0:22
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 0:02) *
Это, как раз, наиболее распространённая причина для рециркуляции при совмещении отопления/охлаждения с притоком.

В последнею очередь совмещаю - ну когда совсем край.
Что гонять то по зданию объемы воздуха по воздуховодам и переплачивать за корпусные приточки, кода есть сплиты, фанкойлы и агрегаты воздушного отопления.
Цель автора непонятна.
Текст не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.11.2023, 9:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Vano @ 22.11.2023, 14:56) *
разная, в зависимости от целей

а все таки? в итоге ведь все сводиться к экономии, нет?)))

Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 0:02) *
А кто-нибудь понял написанное ТС?

тут просто человек не может сформулировать))) мыслей много - структуры нет, и нет знаний(((
или не учился по профилю, или плохо учился, или сейчас этому не учат, а самостоятельно "на практике" очень сложно прийти к таким знаниям - ведь оборудование за тебя подбирают, озвучиваешь лишь хотелки)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.11.2023, 10:07
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 9:55) *
а все таки? в итоге ведь все сводиться к экономии, нет?)))

У меня нет.
И Эдуард пишет, что нет.

Сообщение отредактировал Vano - 23.11.2023, 10:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.11.2023, 10:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(Vano @ 23.11.2023, 10:07) *
У меня нет.
И Эдуард пишет, что нет.

а что да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.11.2023, 10:18
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В стиле Эдуарда - а как вы обеспечите класс чистоты помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.11.2023, 10:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а наружным нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.11.2023, 10:34
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Skaramush @ 22.11.2023, 22:17) *
Ну, навскидку, а как Вы заставите "работать" воздухораспределители при малом расходе?



Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 10:26) *
а наружным нельзя?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  душно.jpg ( 50,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.11.2023, 10:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



наружный, правильно обработанный воздух - просто если в полном объеме (когда его реально много) это очень дорого - поэтому экономия и всякие суррогаты
и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 11:17
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 10:46) *
... и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина

Ну, Вы же только что были в этой теме - вот и ответ там.
А в примере Vano первопричина, конечно же, экономия, хоть он это выше и отрицал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.11.2023, 11:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



воздушное отопление - это все таки очень отдельный момент
обычный водяной прибор отопления то же создает движение воздуха, по сути "рециркуляцию"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 23.11.2023, 11:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 9:46) *
наружный, правильно обработанный воздух - просто если в полном объеме (когда его реально много) это очень дорого - поэтому экономия и всякие суррогаты
и мне правда интересно - в каких случаях экономия не первая причина

Например, каток, эксплуатируемый в весенне-осенний период, при необходимости поддерживать в помещении влажность до 50% и температуру около +8*С (зал для керлинга)... Обработать наружный воздух на чистом прямотоке вы в принципе не сможете.. Ни за дорого ни за не дорого... Никак..

Сообщение отредактировал Ратман - 23.11.2023, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 11:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 11:35) *
обычный водяной прибор отопления то же создает движение воздуха, по сути "рециркуляцию"

В таком случае перечитайте п. 3.1.21 СП 60 - надеюсь поймёте, что заблуждаетесь. wink.gif

Цитата(AGAG @ 23.11.2023, 11:35) *
воздушное отопление - это все таки очень отдельный момент

Да. Но именно поэтому и было моё:
Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 0:02) *
Это, как раз, наиболее распространённая причина для рециркуляции при совмещении отопления/охлаждения с притоком.

Vano написАл, что всеми силами уходит от этого - он прав, я тоже стараюсь уйти.
Но объективно в определённых случаях невозможно от этого уйти - например, в соседней ветке у ZaTGV
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 23.11.2023, 11:56
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Vano @ 22.11.2023, 23:22) *
В последнею очередь совмещаю - ну когда совсем край.
Что гонять то по зданию объемы воздуха по воздуховодам и переплачивать за корпусные приточки, кода есть сплиты, фанкойлы и агрегаты воздушного отопления.
Цель автора непонятна.
Текст не понял.

Ну если приточка используется для ассимеляции значительных объемов теплоизбытков в ТП (приточка в любом случае нужна), то почему бы и нет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.11.2023, 12:11
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А что мы друг-другу пытаемся доказать?
ТС молчит.

Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 11:17) *
А в примере Vano первопричина, конечно же, экономия, хоть он это выше и отрицал.

Для экономии я радиатор поставлю или агрегат воздушного отопления, сплит или фанкойл.
А когда мне надо делать рециркуляцию - это уже траты сплошные))
И ругань со смежниками по поводу отверстий больших.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.11.2023, 12:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 605
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(ИОВ @ 23.11.2023, 11:51) *
В таком случае перечитайте п. 3.1.21 СП 60 - надеюсь поймёте, что заблуждаетесь. wink.gif

в этом пункте есть "нагревание" и есть " и др.")))

Цитата(Vano @ 23.11.2023, 12:11) *
А что мы друг-другу пытаемся доказать?

ничего, просто общаемся по профилю, поддерживаем движу))) да и правда интересно - я вот всегда рассматривал рециркуляцию (для вентиляции) с точки зрения экономии тепла, и других вариантов у меня в практике не было(((
вот ув. Ратман привел интересный пример, на слово ему конечно не поверю, а считать лень, но если будет каток в работе буду иметь ввиду - но в нем я думаю по любому делать рециркуляцию для экономии холода.

а так, не все же глобальные явления в беседке тереть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.11.2023, 12:38
Сообщение #28


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я всегда рассматривал рециркуляцию как неэкономящее деньги мероприятие. Гонят повышенные расходы воздуха по зданию ...
Ну вот когда край, когда совсем никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2023, 13:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12270
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Vano @ 23.11.2023, 12:11) *
А что мы друг-другу пытаемся доказать?
ТС молчит.

Мы просто делимся опытом - кто с чем сталкивался для разных помещений с рециркуляцией.

А, то, что ТС не ответила на основной вопрос про цель, тоже удивляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 23.11.2023, 13:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1298
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Применяю как рекуперацию для бедных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама