> Проблема с конденсатоотводчиков, Реально или нет? пути выхода
МихаилСергеевич
сообщение 4.10.2018, 18:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325838



Установили конденсатоотводчик на пароконденсатную линию за теплообменником. Температура до конденсатоотводчика 176, после ко 170. Давление до ко 11 атм, после 6 атм. Производительность марки РКПМ-РН2-5025 диаметр седла 12,5мм 3547кг/ч. Фактически через него проходит в период максимальной загруженности до 2800 кг/ч(цифра приблизительная, данные по выходу пара из котельной взяты из количества расходуемой воды на котел за минусом затрат на собственные нужды).
Температура в теплообменнике падает, что недопустимо для технологического процесса. Открываю байпасную линию для стабилизации температуры в ТО.
В результате в конденсатную емкость перед котельной возвращается конденсат с температурой до 99 градусов.
Проблема, как я понимаю, в неправильно подобранном конденсатоотводчике, не рассчитанном на такую производительность. Но, как я указывал выше, он должен справляться (2800 при заявленных 3500).
Подскажите, как можно выйти из сложившейся ситуации.
Самому в голову приходит мысль делать байпасную линию и на нее устанавливать КО. Насколько она имеет место быть? У нас ничего подобного не слышал, увидел в ролике 80х годов американской фирмы Армстронг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- МихаилСергеевич   Проблема с конденсатоотводчиков   4.10.2018, 18:00
- - T-rex   производительность КО 3500 указана на какой-то пер...   4.10.2018, 18:22
- - МихаилСергеевич   А в каком месте должна устанавливаться дроссельная...   4.10.2018, 18:40
- - T-rex   Шайба в параллель с существующим конденсатоотводчи...   4.10.2018, 18:48
- - МихаилСергеевич   А пар через нее тоже будет проходить? в чем тогда...   4.10.2018, 18:56
- - T-rex   Производительность байпасной линии огромная и посл...   4.10.2018, 19:05
- - МихаилСергеевич   А почему Вы сказали, что установка второго конденс...   4.10.2018, 19:13
- - T-rex   Кстати, чтобы вы понимали - температура после КО б...   4.10.2018, 19:15
- - МихаилСергеевич   Спасибо Вам большое! не досмотрел немного... ...   4.10.2018, 19:35
- - gilepp   По существу уже все сказал коллега Т-Rex. Добавить...   6.10.2018, 22:25
- - МихаилСергеевич   Длина конденсатной линии около 250 м. ДУ от ТО 50м...   8.10.2018, 11:09
- - gilepp   Вы знаете что, КО выбираются с коэффициентом запас...   8.10.2018, 11:37
- - МихаилСергеевич   к сожалению, на спускнике ДН 25мм (КО 50мм). то е...   8.10.2018, 12:15
- - gilepp   Поскольку, как я понял, у вас уже есть в наличии е...   8.10.2018, 12:25
- - МихаилСергеевич   Спасибо Вам!   8.10.2018, 13:07
- - pragmatik   Цитата(МихаилСергеевич @ 4.10.2018, 22:00...   2.11.2018, 10:27
- - T-rex   Предлагаю дождаться результатов практической реали...   4.11.2018, 21:47
- - МихаилСергеевич   Всем доброго здравия. После монтажа байпасной лин...   8.5.2019, 9:53
- - gilepp   1. Соответствует ли реальный расход конденсата рас...   8.5.2019, 12:12
- - МихаилСергеевич   при закрытом байпасе следующие данные: P1(перед КО...   13.5.2019, 12:10
- - gilepp   Если температура перед КО снизилась (идет не парок...   13.5.2019, 12:44
- - МихаилСергеевич   длина конденсатной линии 250м. линия за КО 120м ид...   13.5.2019, 13:40
- - zeman   Цитата(gilepp @ 13.5.2019, 12:44) . Если ...   13.5.2019, 17:29
- - gilepp   Не обязательно. КО со стаканом вовсе не всегда раб...   14.5.2019, 9:17
- - gilepp   При наличии технической возможности, можно провери...   14.5.2019, 13:47