Цитата(ИОВ @ 12.7.2022, 15:20)
А вдруг школа существующая? Начнут долбать перекрытия по проекту такого проектировщика, и школа рухнет.
Не раздумывая, да ещё и не зная азов, можно много бед натворить.
Мне вот сейчас звонил знакомый монтажник. Какие-то очистные, в проекте ОВ все воздуховоды из нержавейки с толщиной листа 2 мм. Диаметры, начиная со 160 мм. Никто такое чудо, разумеется, не производит. Монтажник интересовался, сейчас принято проектировать, ничего не зная и ни о чём не задумываясь?
ИОВ, странно читать от Вас такие комментарии.
Во-первых вопрос был в другом, а во-вторых, если со стороны Заказчика тех. надзор пропустит бездумное пробитие перекрытий, то это не вина проектировщика ОВ, определение несущей способности ведь не входит в наши обязанности.
Максимум это поднять вопрос о возможности расширения отверстия, чтобы конструктора со стороны Заказчика это проверили и потом дождаться официального ответа
А по существу вопроса - менять размер можно и отводы делать можно, главное учесть изменения аэродинамики