Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Поиск шлюза LON->BACnet
Гость_mamohtei_*
сообщение 19.11.2009, 18:19
Сообщение #1





Guest Forum






Есть BACnet OPC-сервер и возможность SCADA позволяет работать с объектами расписания. Также есть LON-сеть, переменные устройств которой хотелось бы конвертнуть в BACnet, полученное добавить в OPC-сервер, а затем через SCADA менять расписание. Нашел пару шлюзов: TAC Xenta 913 и Loytec LGATE-900.
Подойдут ли данные шлюзу для решения моей задачи? Также жду ваших предложений по LON->BACnet шлюзам других производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soliton-ua
сообщение 20.11.2009, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438



Цитата(mamohtei @ 19.11.2009, 18:19) *
Есть BACnet OPC-сервер и возможность SCADA позволяет работать с объектами расписания. Также есть LON-сеть, переменные устройств которой хотелось бы конвертнуть в BACnet, полученное добавить в OPC-сервер, а затем через SCADA менять расписание. Нашел пару шлюзов: TAC Xenta 913 и Loytec LGATE-900.
Подойдут ли данные шлюзу для решения моей задачи? Также жду ваших предложений по LON->BACnet шлюзам других производителей.

Если есть компьютер со SCADA и две сети - BACnet и LON - лучше работать через два OPC сервера, или использовать BACnet OPC сервер и SCADA со встроеным драйвером LON (например PcVue). Если нужны расписания только для сети LON (без SCADA) - можно работать просто через ведущее LON-устройство с планировщиками, например панель LVIS (Loytec) или MNL-PROV (TAC/Invensys/Distech).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 20.11.2009, 14:01
Сообщение #3





Guest Forum






Вот-вот выйдет версия 9 PcVue. Там будет драйверная поддержка и LonWorks и BACnet. Можно будет вообще обходиться без шлюзов и OPC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamohtei_*
сообщение 20.11.2009, 16:50
Сообщение #4





Guest Forum






Смотри сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43773
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stazhor
сообщение 2.3.2010, 15:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45835



Добрый день!
Работал ли кто-нибудь с крышными вентагрегатами HOVAL? Сеть DigiNet.
Для связи между собой используется сеть LON-bus по протоколу BACnet (я так понимаю это обычная витая пара RS-485 с протоколом BACnet). Нужно связать их со SCADA системой.
Есть ли шлюз для преобразования BACnet (LON-bus) в протокол LON,KNX,Modbus?
Или другие варианты?Сколько будет стоить OPC на бакнет?
Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soliton-ua
сообщение 2.3.2010, 18:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38438



Цитата(Stazhor @ 2.3.2010, 15:59) *
Добрый день!
Работал ли кто-нибудь с крышными вентагрегатами HOVAL? Сеть DigiNet.
Для связи между собой используется сеть LON-bus по протоколу BACnet (я так понимаю это обычная витая пара RS-485 с протоколом BACnet). Нужно связать их со SCADA системой.
Есть ли шлюз для преобразования BACnet (LON-bus) в протокол LON,KNX,Modbus?
Или другие варианты?Сколько будет стоить OPC на бакнет?
Спасибо за помощь!

DigiNet - это "система", сеть novaNet. И то и другое - Sauter. Вам, видимо, нужен OPC сервер для novaNet.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 4.3.2010, 10:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Цитата(mamohtei @ 19.11.2009, 19:19) *
Нашел пару шлюзов: TAC Xenta 913 и Loytec LGATE-900.

Работал с 913 -- не рекомендую. С обычным Modbus<=>Lon долго мучались, с расписаниями BACnet я бы к нему и подходить не стал.
С Loytec'овским шлюзом не работал, но судя по другим их продуктам, -- должно работать вполне нормально. Видел их презентацию по AST (alarms, schedules, trendlogs), там как раз рассказывалось, как сложные объекты транслируются между разными протоколами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fiord
сообщение 17.12.2010, 14:42
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86404



Как программный шлюз можно использовать DoMooV OPC Server, DoMooV BACnet Server, которые могут выступать как, собственно, мультипротокольные сервера (LOnWorks, BACbet, KNX, Modbus, M-Bus) и как шлюзы между различными протоколами.

Сообщение отредактировал Fiord - 17.12.2010, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schevchenko Pave...
сообщение 8.2.2011, 2:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 29.1.2011
Пользователь №: 91762



http://www.csimn.com/CSI_pages/Gateways.html

В руках утюг, в глазах обида!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения