Цитата(tiptop @ 28.2.2024, 10:36)
Расход питательной воды измеряется?
Насос работает в режиме вкл/выкл. Расходомера на питательной линии у нас нет. Регулятор поддерживает уровень в барабане.
Мы ещё "грещим" на давление в питательной линии после экономайзера. По манометру у нас там где-то 7 кгс/см2, потом ещё есть небольшой подъём в метр и попадает питательная в барабан. Котёл на минимальном режиме держит 6,5 кгс/см2 где-то, но держит это давление за счёт того, что паропровод после котла перед коллектором зажат арматурой, чтобы в котле хоть давление было. При открытии арматуры давление в котле снижается и регулятор питательной тоже отрабатывает и снижает давление перед барабаном. Возможно нам не хватает давление по питательной линии перед барабаном. Поправите, если я не прав