Доброго времени суток дамы и господа!
Заказчик выдал в ТЗ запрос - "Установить датчик изъятия фильтра приточной системы вентиляции".
Возможно, он это придумал сам. Возможно, такое существует. Суть - вентиляция автоматически включается/выключается вместе с началом/окончанием рабочего дня. Заказчик хочет при уникальном случае когда работник по какой-то причине забыл вставить фильтр после замены его чтобы вентиляция ни в коем случае не включилась.
Вариант кулибинский с реле замыканием обсуждаемо. Вариант прописать в автоматику что при равности давлений датчиков давлений до и после фильтра блокировать работу вентиляции отклонили, т.к. в этом случае вентиляции всё же нужно включиться хотя бы на пару секунд.
Какие могут быть у вас предложения? Возможно даже готовое решение.
|
|
|
|
|
17.11.2023, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
|
Как вариант - оптический датчик на прерывание оптического луча. Состоят из приемника и излучателя, устанавливаемых друг напротив друга. Объект, проходя между приемником и излучателем, прерывает оптический луч, что приводит к изменению состояния выходного ключа приемника.
|
|
|
|
|
17.11.2023, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1937
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Концевой выключатель.
|
|
|
|
|
17.11.2023, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1311
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Индуктивный датчик реагирующий на металлическую рамку фильтра, типа такого : датчик индуктивный ВК Е42-11-8-500-ИНД-3В ТЕСО
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.11.2023, 21:58
|
|
|
|
|
17.11.2023, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32876
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(AI 155 @ 17.11.2023, 21:55) Индуктивный датчик реагирующий на металлическую рамку фильтра, типа такого : датчик индуктивный ВК Е42-11-8-500-ИНД-3В ТЕСО а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает. Концевик то реально проще, дешевле и дуракоупорней. А то и геркон какой вставить и магнит на фильтр прицепить, сродни китайским сигнализациям простым и вместо сигнала на динамик дать сигнал на "невключение приточки"
|
|
|
|
|
17.11.2023, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1311
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
у него небольшая зона чувствительности, конкретно у этого по моему 8 мм
|
|
|
|
|
17.11.2023, 22:45
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248
|
проще всего обычный перепадник поставить. Пусть меряет начальный перепад при включении. Тем более если там секция из 3-х допустим фильтрочков. Хотя раз недопустимо включаться, пусть платят за концевики. Они надёжней, проще в обслуживании, чем фотодатчики.
Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 17.11.2023, 22:56
|
|
|
|
|
18.11.2023, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32876
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(kosmos440o_v2 @ 17.11.2023, 22:45) проще всего обычный перепадник поставить. Пусть меряет начальный перепад при включении. Тем более если там секция из 3-х допустим фильтрочков. Хотя раз недопустимо включаться, пусть платят за концевики. Они надёжней, проще в обслуживании, чем фотодатчики. так включать не допустимо сразу как условие вопроса задачи.
|
|
|
|
|
18.11.2023, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032
|
Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому выключателю. Световой это уже понты. Что-то мудрить не вариант, т.к. нужно заставить это дружить со шкафом автоматики. Просто концевик на фильтр вещь странная. Воздуховод прямоугольный и по ТЗ фильтр нужно менять со стороны улицы, то есть эта часть воздуховода будет выходить из стены. Район холодный. Не перемёрз бы. Возможно проще заказчику объяснить, что такая технология реализуется костылями и проще человека заставить не забыть поставить фильтр при его замене, но опять общение с ним показало что он неадекват. Без шуток. Изменил ТЗ за сутки трижды, сам же запутался в своих словах и вообще создает только проблемы. Поэтому накидывайте кто что может придумать, а мы там уже подумаем что делать с этим условием)))
|
|
|
|
|
20.11.2023, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на место, а кассету фильтрующую как раз "забудут" - так что датчик перепада поуниверсальнее будет)))
интересно, а у кото был такой опыт фильтр забыли вернуть? я вот даже не сталкивался и не слышал)))
Сообщение отредактировал AGAG - 20.11.2023, 9:54
|
|
|
|
|
20.11.2023, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032
|
Цитата(AGAG @ 20.11.2023, 9:53) а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на место, а кассету фильтрующую как раз "забудут" - так что датчик перепада поуниверсальнее будет)))
интересно, а у кото был такой опыт фильтр забыли вернуть? я вот даже не сталкивался и не слышал))) Это всё из-за того, что там угольная пыль. Частотные преобразователи в боксах и их надо охлаждать, а окружающая среда немного грязная. Вот им и важно, чтобы без фильтра вентиляция не запустилась. Таких блоков там 26.
|
|
|
|
|
20.11.2023, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1311
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Можно установить датчик умеющий измерять перепад давления в некотором диапазоне с аналоговым или цифровым выходом. Датчик (программу контроллера) настроить на два порога срабатывания, 2 - наличие фильтра, 2- загрязнение фильтра.
Сообщение отредактировал AI 155 - 20.11.2023, 13:35
|
|
|
|
|
20.11.2023, 13:38
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5023
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(инж323 @ 18.11.2023, 0:06) а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает.. Железяки видеть не будет. Цитата(инж323 @ 18.11.202[quote name=) Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому выключателю. Да, в таких случаях самое оптимальное решение - концевой выключатель с самовозвратом, который называется "путевой" (с ударением на "О"). Работает в жёстких условиях, в том числе на улице с обмерзанием. Брать надо с колёсиком. Можно с удлиняющей направляющей
концевики.jpg ( 138,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
1171523614_1_.jpg ( 58,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
Сообщение отредактировал nick2 - 20.11.2023, 13:39
|
|
|
|
|
20.11.2023, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1937
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(AI 155 @ 20.11.2023, 15:23) Можно установить датчик умеющий измерять перепад давления в некотором диапазоне с аналоговым или цифровым выходом. Датчик (программу контроллера) настроить на два порога срабатывания, 2 - наличие фильтра, 2- загрязнение фильтра. Это, типа, приколхозить еще один контроллер? Сказали же - концевик. Рвет какую-нибудь цепь питания или датчика и система не запускается. Цитата(ilyu9000 @ 20.11.2023, 14:26) Вот им и важно, чтобы без фильтра вентиляция не запустилась. Таких блоков там 26. Это при таких условиях - тянет на преднамеренное вредительство.
|
|
|
|
|
20.11.2023, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1937
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(ilyu9000 @ 18.11.2023, 3:16) общение с ним показало что он неадекват. Без шуток. Изменил ТЗ за сутки трижды, сам же запутался в своих словах и вообще создает только проблемы. Бери ТЗ с него в письменном виде с его подписью.
|
|
|
|
|
11.12.2023, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032
|
По теме ответ - заказчик осознал что просит сделать неудобную вещь, ведь по ТБ установку нужно отключить при замене фильтра. Было решено что проще сделать им что-то по типу чек-листа, чтобы работник убедился в том, что фильтр установлен. На этом и порешали)
|
|
|
|
|
|