> Датчик фильтра
ilyu9000
сообщение 17.11.2023, 17:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Доброго времени суток дамы и господа!

Заказчик выдал в ТЗ запрос - "Установить датчик изъятия фильтра приточной системы вентиляции".

Возможно, он это придумал сам. Возможно, такое существует. Суть - вентиляция автоматически включается/выключается вместе с началом/окончанием рабочего дня. Заказчик хочет при уникальном случае когда работник по какой-то причине забыл вставить фильтр после замены его чтобы вентиляция ни в коем случае не включилась.

Вариант кулибинский с реле замыканием обсуждаемо.
Вариант прописать в автоматику что при равности давлений датчиков давлений до и после фильтра блокировать работу вентиляции отклонили, т.к. в этом случае вентиляции всё же нужно включиться хотя бы на пару секунд.

Какие могут быть у вас предложения? Возможно даже готовое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 17.11.2023, 20:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Как вариант - оптический датчик на прерывание оптического луча. Состоят из приемника и излучателя, устанавливаемых друг напротив друга. Объект, проходя между приемником и излучателем, прерывает оптический луч, что приводит к изменению состояния выходного ключа приемника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.11.2023, 20:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1937
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Концевой выключатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.11.2023, 21:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1311
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Индуктивный датчик реагирующий на металлическую рамку фильтра,
типа такого : датчик индуктивный ВК Е42-11-8-500-ИНД-3В ТЕСО

Сообщение отредактировал AI 155 - 17.11.2023, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.11.2023, 22:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32876
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(AI 155 @ 17.11.2023, 21:55) *
Индуктивный датчик реагирующий на металлическую рамку фильтра,
типа такого : датчик индуктивный ВК Е42-11-8-500-ИНД-3В ТЕСО

а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает.
Концевик то реально проще, дешевле и дуракоупорней.
А то и геркон какой вставить и магнит на фильтр прицепить, сродни китайским сигнализациям простым и вместо сигнала на динамик дать сигнал на "невключение приточки"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 17.11.2023, 22:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1311
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



у него небольшая зона чувствительности, конкретно у этого по моему 8 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o_v2
сообщение 17.11.2023, 22:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248



проще всего обычный перепадник поставить. Пусть меряет начальный перепад при включении. Тем более если там секция из 3-х допустим фильтрочков. Хотя раз недопустимо включаться, пусть платят за концевики. Они надёжней, проще в обслуживании, чем фотодатчики.

Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 17.11.2023, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.11.2023, 0:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32876
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(kosmos440o_v2 @ 17.11.2023, 22:45) *
проще всего обычный перепадник поставить. Пусть меряет начальный перепад при включении. Тем более если там секция из 3-х допустим фильтрочков. Хотя раз недопустимо включаться, пусть платят за концевики. Они надёжней, проще в обслуживании, чем фотодатчики.

так включать не допустимо сразу как условие вопроса задачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 18.11.2023, 1:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому выключателю. Световой это уже понты. Что-то мудрить не вариант, т.к. нужно заставить это дружить со шкафом автоматики. Просто концевик на фильтр вещь странная. Воздуховод прямоугольный и по ТЗ фильтр нужно менять со стороны улицы, то есть эта часть воздуховода будет выходить из стены. Район холодный. Не перемёрз бы. Возможно проще заказчику объяснить, что такая технология реализуется костылями и проще человека заставить не забыть поставить фильтр при его замене, но опять общение с ним показало что он неадекват. Без шуток. Изменил ТЗ за сутки трижды, сам же запутался в своих словах и вообще создает только проблемы. Поэтому накидывайте кто что может придумать, а мы там уже подумаем что делать с этим условием)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 20.11.2023, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на место, а кассету фильтрующую как раз "забудут" - так что датчик перепада поуниверсальнее будет)))

интересно, а у кото был такой опыт фильтр забыли вернуть? я вот даже не сталкивался и не слышал)))

Сообщение отредактировал AGAG - 20.11.2023, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 20.11.2023, 12:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Цитата(AGAG @ 20.11.2023, 9:53) *
а ведь есть вариант, когда сам фильтр поставят на место, а кассету фильтрующую как раз "забудут" - так что датчик перепада поуниверсальнее будет)))

интересно, а у кото был такой опыт фильтр забыли вернуть? я вот даже не сталкивался и не слышал)))



Это всё из-за того, что там угольная пыль. Частотные преобразователи в боксах и их надо охлаждать, а окружающая среда немного грязная. Вот им и важно, чтобы без фильтра вентиляция не запустилась. Таких блоков там 26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 20.11.2023, 13:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1311
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Можно установить датчик умеющий измерять перепад давления в некотором диапазоне с аналоговым или цифровым выходом. Датчик (программу контроллера) настроить на два порога срабатывания, 2 - наличие фильтра, 2- загрязнение фильтра.

Сообщение отредактировал AI 155 - 20.11.2023, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.11.2023, 13:38
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5023
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(инж323 @ 18.11.2023, 0:06) *
а он железяки самого корпуса или направляющих фильтра видеть не будет? Так железа то хватает..

Железяки видеть не будет.

Цитата(инж323 @ 18.11.202[quote name=) *
Пока что сводимся всё так же к какому-то концевому выключателю.

Да, в таких случаях самое оптимальное решение - концевой выключатель с самовозвратом, который называется "путевой" (с ударением на "О").
Работает в жёстких условиях, в том числе на улице с обмерзанием.

Брать надо с колёсиком. Можно с удлиняющей направляющей
Прикрепленный файл  концевики.jpg ( 138,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  1171523614_1_.jpg ( 58,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Сообщение отредактировал nick2 - 20.11.2023, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.11.2023, 15:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1937
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(AI 155 @ 20.11.2023, 15:23) *
Можно установить датчик умеющий измерять перепад давления в некотором диапазоне с аналоговым или цифровым выходом. Датчик (программу контроллера) настроить на два порога срабатывания, 2 - наличие фильтра, 2- загрязнение фильтра.

Это, типа, приколхозить еще один контроллер? laugh.gif
Сказали же - концевик. Рвет какую-нибудь цепь питания или датчика и система не запускается.

Цитата(ilyu9000 @ 20.11.2023, 14:26) *
Вот им и важно, чтобы без фильтра вентиляция не запустилась. Таких блоков там 26.

Это при таких условиях - тянет на преднамеренное вредительство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.11.2023, 21:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1937
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(ilyu9000 @ 18.11.2023, 3:16) *
общение с ним показало что он неадекват. Без шуток. Изменил ТЗ за сутки трижды, сам же запутался в своих словах и вообще создает только проблемы.

Бери ТЗ с него в письменном виде с его подписью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyu9000
сообщение 11.12.2023, 12:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



По теме ответ - заказчик осознал что просит сделать неудобную вещь, ведь по ТБ установку нужно отключить при замене фильтра. Было решено что проще сделать им что-то по типу чек-листа, чтобы работник убедился в том, что фильтр установлен. На этом и порешали)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2024, 7:14