Цитата(igors1 @ 19.7.2023, 15:56)
перепад давления на вводе в ИТП обычно большой и все регулировочные клапаны, регуляторы перепада можно подбирать на небольшую kvs при внушительном перепаде давления на нем используя программу типа Danfoss Heat Config. Но как быть если это деревенская котельная, где теплотрасса только на 5 зданий и давление небольшое, около 4 бар на входе и около 3 на выходе?
Смотрите мою "
Схемотехнику АИТП".
Кроме того, предлагаю простой ориентир для выбора Kvs трёхходового клапана: Kvs= 2Kv системы отопления.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.7.2023, 17:01