Прошивка Desigo Pxc100.d |
|
|
|
26.12.2014, 0:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254795
|
Ситуация такая: имеем Xworks 4-ой версии и контроллеры 5-ой, делаем даунгрейт прошивки контроллера до 4-ой версии и после этого контроллер не доступен по LONу, т.е. Xworks его вообще не находит. До прошивки находил и конфигурирование проходило без проблем. Опробовано на двух контроллерах, ситуация одинаковая. Загрузчик: FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz Прошивка: PXC_MOD.D V4.00.080.dwz Прошивается без проблем в полном соответствии с инструкцией в приложении(CM110626en_01- PXC68k-PXG-PXX_EN_Draft)
CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 279Отсюда два вопроса: 1. В чем может быть дело? Может что еще необходимо сделать что бы сконфигурировать LON? 2. Какой самый правильный способ получения прошивки? В свободном доступе нет, запрашивать у производителя через службу поддержки?
|
|
|
|
|
26.12.2014, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.10.2013
Пользователь №: 210046
|
Нужно прошивать
Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz
|
|
|
|
|
26.12.2014, 17:13
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254795
|
Цитата(djlero @ 26.12.2014, 13:46) Нужно прошивать
Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz А где её взять?
|
|
|
|
|
27.12.2014, 18:30
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.12.2014
Пользователь №: 254795
|
Пишет что не совместима с данным контроллером.
|
|
|
|
|
18.3.2015, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514
|
Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED
|
|
|
|
|
18.3.2015, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054
|
Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 10:58) Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks
|
|
|
|
|
18.3.2015, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514
|
Цитата(begem @ 18.3.2015, 15:19) Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу?
|
|
|
|
|
20.3.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054
|
Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 16:40) Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу? Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть. Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232.
|
|
|
|
|
20.3.2015, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514
|
Цитата(begem @ 20.3.2015, 9:06) Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть. Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232. Мне нужно загрузить именно Loader, без него невозможно залить проект СFС XWP версии 4.1 в контроллер. То есть, если Я Вас правильно понял - чтобы залить файл FWLoader_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.010, мне необходим переходник USB/rs232, обжать пины rx, tx, gnd и воткнуть это в порт PXM10 контроллера PXC100ED. Файл прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz заливаю через патч-корд в порт IP.?
|
|
|
|
|
20.3.2015, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054
|
Да, для того, чтобы залить Loader необходимо: - взять USB/RS-232 - обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \ - соответственно залить Далее не отключаясь также по RS-232 Вы заливаете свою прошивку (хотя ее можно и по IP). Номер Loader у Вас вроде правильный. Номер прошивки честно говоря уже не помню, могу посмотреть только через неделю. Есть вероятность, что после прошивки контроллер откажется от общения по сети. Тогда нужно будет пробовать другую прошивку. Вообще для даугрейда сименс выпустил новые прошивки, идут с новой версией Desigo (провда я ими пока не пользовался)
|
|
|
|
|
20.3.2015, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514
|
Спасибо!Буду пробывать...
|
|
|
|
|
17.4.2015, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.3.2015
Пользователь №: 261514
|
Всем спасибо!Все заработало!
|
|
|
|
|
27.4.2015, 23:47
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.4.2014
Из: Москва
Пользователь №: 229477
|
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 ' , с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой, Залить не получаеться так как для индекса "с". панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0 250 вроде так. спс за помощь!
|
|
|
|
|
3.12.2015, 18:36
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2010
Пользователь №: 75494
|
Здравствуйте! Столкнулся с аналогичной проблемой – требуется даунгрейт прошивки контроллера PXC100.D с версии 5.1 до 4-ой версии. Сделал кабель, успешно залил по RS232 загрузчик FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz и прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz. При попытке выполнить Node setup выдается сообщение «BACnet device configure failed». При повторном поиске устройства оно определяется как сконфигурированное, хотя поля параметров пустые, а индикатор SVC мигает. В чем может быть дело?
BACnet_cfg_failed.jpg ( 83,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100
|
|
|
|
|
4.12.2015, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 6.7.2013
Пользователь №: 198125
|
У меня такое частенько бывает, я называю это "пляски с бумнами")), лечиться это, перезагрузкой менеджера и повторной конфигурацией, после 3-5 попыток все гуд))
|
|
|
|
|
4.12.2015, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887
|
Это может быть либо из-за отсутствия терминатора или из-за неправильных настройках в Set PG/PC Interface или неправильный выбран тип интерфейса лон карты.
|
|
|
|
|
5.12.2015, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2010
Пользователь №: 75494
|
В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 20:37
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2016
Пользователь №: 295004
|
Добрый день! Не подскажете, где взять схему кабеля для подключения к PXM10 (RS0232) контроллера с компьютера? Или там просто разъем RJ45 используется, но это обычный COM-порт? Т.е. достаточно любого переходника USB - RS-232 для компьютера, ну и соответствующе обжать? (можно схему?) Заранее благодарю за помощь. Цитата(begem @ 20.3.2015, 15:08) - обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \ Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные..
|
|
|
|
|
20.4.2016, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522
|
Цитата(ilyaiv @ 14.4.2016, 20:37) Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные.. Desigo Getting started: DesigoXworksPlusV5.1SP (CM110629en.pdf) страница 22 Очень неочевидное место для поиска на самом деле, главное что надо помнить: это что там нуль-модемная распиновка нужна по отношению к переходнику USB-RS232 или порту компьютера.
RS232.PNG ( 31,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 311
Сообщение отредактировал Blackout - 20.4.2016, 7:38
|
|
|
|
|
24.11.2016, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277577
|
Цитата(BigBug @ 5.12.2015, 10:44) В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение. Где можно скачать такую прошивку, подскажите? Изначально на контроллере PXC12.D стоял загрузчик и прошивка 5.00.ХХ версий. Пытаюсь загрузить 4.00.084_HF.dwz и 4.00.080.dwz - прогресс бар загрузки обрывается на самом начале и программа выдает сообщение download failed. В текстовом окне PX Firmware download tool
Сообщение отредактировал avtomat4ik - 24.11.2016, 15:58
|
|
|
|
|
24.11.2016, 16:07
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277577
|
В руководстве CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc, о котором речь была в начале, четко описывается версия Download Tool - v.2.37. Обязательно использовать именно такую версию или можно более старую? У меня на данный момент есть только v2.20.019...
|
|
|
|
|
24.11.2016, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Попробуйте сделать даунгрейд прошивки через загрузчик 5-й версии
|
|
|
|
|
24.11.2016, 17:01
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2015
Пользователь №: 277577
|
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:53) через загрузчик 5-й версии Где его можно взять...?
|
|
|
|
|
24.11.2016, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса.
|
|
|
|
|
24.11.2016, 17:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 178120
|
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 17:05) Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса. Вы из КГБ? Человек у вас всего лишь спросил.
|
|
|
|
|
24.11.2016, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Нет, я не из КГБ. Я предположил, что если у него есть версия 4, то должна быть и 5 или 6, поскольку версия 4 давно не поддерживается.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 24.11.2016, 17:33
|
|
|
|
|
2.8.2017, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 17.11.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 170699
|
Требовалось прошить PXC 100.D c 5.10.064 на 4-ю. В процессе прошивки строка состояния замирала на половине и в итоге прошивка не загружалась. В Options - specific firmware установил галочку. сначала залил загрузчик версии 6.00 (в автомате он загружает 4.00.10) и прошивка 4.10.111 залилась.
|
|
|
|
|
16.9.2019, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2019
Пользователь №: 362559
|
Здравствуйте, заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10. Где взять руководство, загрузчик 5.10? В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.
Прикрепленные файлы
pxc100.png ( 16,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
16.9.2019, 15:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.2.2019
Пользователь №: 355269
|
Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт?
|
|
|
|
|
16.9.2019, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Цитата(mp3corp @ 16.9.2019, 15:39) Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт? А вы не путаете контроллер PXC100ED c контроллером PXC100D? PXC100ED можно прошить по IP через боковой RJ45. PXC100D прошивается только по RS-232 через RJ45 в лицевой части.
|
|
|
|