VAV клапана Belimo, VRU-M1-BAC |
|
|
|
13.9.2023, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Всем добрый день, имеем объект в виде фарм. производства. Есть отдельное помещение со своей приточно-вытяжной системой. Настроена по расходу так, чтобы преобладал приток (подпор в помещении относительно запотолочного пространства). На вытяжном воздуховоде установлен VAV клапан VRU-M1-BAC с преднастройкой производителем на работу по давлению. + от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве). Управления VAV клапаном нету ни по 0-10В ни по шине (по проекту), только мониторинг. Делаем настройку через NFC и выставляем Pмин с 0 на 20Па (минимум 20 можно). Соответственно по нашему предположению раз управляющего сигнала нету, он должен держать свой минимум, т.е. 20 Па. Режим ручного управления - Авто. При работе вентустановки VAV видит уставку 20 Па, видит текущий перепад давления 36 Па, но продолжает стоять закрытым, хотя по логике должен приоткрываться чтобы его уменьшить. Может кто имел дело с такими VAV клапанами? Производитель/поставщик отмалчиваются...
|
|
|
|
|
13.9.2023, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 4.10.2021
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737
|
.
Сообщение отредактировал helx - 13.9.2023, 12:18
|
|
|
|
|
13.9.2023, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Клапан неожиданно обзавелся мозгом ?
|
|
|
|
|
13.9.2023, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Не поверите, на вал одет привод, который подключен к мозгу. Но я думаю Вы и так это понимали, может по существу есть вопрос?
|
|
|
|
|
13.9.2023, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
по даташиту 0(2)-10В подключается к нему, а выходом управляется привод. Вы говорите он висит в воздухе. Там несколько типов подключения. Соответственно смотреть сам привод. Разбираться как он подключен и т.д.
Подключиться по Modbus и посмотреть что он там себе показывает. Уж карту регистров от поставщика то можно получить или найти на просторах.
|
|
|
|
|
13.9.2023, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(Gosha_xak @ 13.9.2023, 11:52) + от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве). Так понимаю, судя из описания, вы ожидаете добиться избыточное давление 20Па в помещении?
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.9.2023, 0:04
|
|
|
|
|
14.9.2023, 6:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
В инструкции написано, что в режиме 2-10V значению 0V соответствует закрытое положение, у вас какой режим выбран?
|
|
|
|
|
14.9.2023, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
и там вроде нет встроенного диф.манометра... )
|
|
|
|
|
14.9.2023, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
112154.pdf ( 5,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 15сорян, по всей видимости я не ту инструкцию смотрел, это и есть диф.манометр, а привода идут отдельно...
|
|
|
|
|
14.9.2023, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Есть вероятность что vav не реагирует т.к. рабочий диапазон начинается от 38 Па, к тому же зона нечувствительности у данных мозгов ±5% от Рном (600Па), что равно 30 Па... ждём подтверждения от чехов)
|
|
|
|
|
14.9.2023, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Интересно посчитать разницу в деньгах. Например, 1. дифманометр от космоса со скидкой для своих + контроллер + привод 2. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + привод Modbus RTU 3. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + обычный привод + модуль вывода для подключения привода 4. модуль управления VAV + привод 5. дифманометр от космоса со скидкой для своих + привод
|
|
|
|
|
15.9.2023, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
ИМХО, мне кажется, Belimo проигрывает практически любому из этих вариантов с большим отрывом.
|
|
|
|
|
17.9.2023, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
За подбор и приобретение я не отвечаю, я лишь наладчик...
|
|
|
|
|
11.10.2023, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Отписываюсь чем решилось - ответ поставщика, требуется замена VRU-M1 на VRU-M1R чтобы добиться перепада в 15 Па с нужной точностью. Варианта просто прошить - нету. Как мы вышли из ситуации - запросили OEM пароль производителя и через Belimo PC tool перенастроили работу привода с Duct Pressure на Position Control (просто открытие привода на тот сигнал что я посылаю по Modbus). И на своей стороне на контроллере сняли по сети значение перепада в помещении и сделали свой PID регулятор который вычисляет процент открытия и по сети задает VAV клапану.
|
|
|
|
|
16.11.2023, 0:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2017
Пользователь №: 331302
|
А Вы не пробовали направление открытия\закрытия клапана менять? У нас подобная проблема была. Решилась таким способом. Правда управление клапаном аналоговое.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Цитата(Legazavr @ 16.11.2023, 0:52) А Вы не пробовали направление открытия\закрытия клапана менять? У нас подобная проблема была. Решилась таким способом. Правда управление клапаном аналоговое. Направление вращения было проверено в первую очередь. Проблема была в точности встроенного контроллера
|
|
|
|
|
29.11.2023, 23:43
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.9.2023, 15:23) Интересно посчитать разницу в деньгах. Например, 1. дифманометр от космоса со скидкой для своих + контроллер + привод 2. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + привод Modbus RTU 3. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + обычный привод + модуль вывода для подключения привода 4. модуль управления VAV + привод 5. дифманометр от космоса со скидкой для своих + привод Честно говоря, не пробовал с трубками Пито, надо проверить.
|
|
|
|
|
30.11.2023, 6:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Gosha_xak @ 23.11.2023, 20:40) Направление вращения было проверено в первую очередь. Проблема была в точности встроенного контроллера трубки +/- местами меняли? VAV - это клапан с трубками пито, типа вот такого https://photos.app.goo.gl/K6ejBrBxZVxjovy88так-то он не умеет в перепад, а только в расход соответственно уставка задается в какие-то единицах, уставка имеет ограничение сверху и снизу короче, вам, автор, надо внимательно изучить что там и как и только после этого что-то делать а так можно себе придумать массу всякого, которое с реальностью никак не соотносится p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать.
|
|
|
|
|
5.12.2023, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724
|
Цитата(LordN @ 30.11.2023, 6:59) трубки +/- местами меняли? VAV - это клапан с трубками пито, типа вот такого https://photos.app.goo.gl/K6ejBrBxZVxjovy88так-то он не умеет в перепад, а только в расход соответственно уставка задается в какие-то единицах, уставка имеет ограничение сверху и снизу короче, вам, автор, надо внимательно изучить что там и как и только после этого что-то делать а так можно себе придумать массу всякого, которое с реальностью никак не соотносится p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать. Уже сдали объект и я указал в чем была проблема и как решили. Дальнейшее обсуждение бессмысленно. Реальность была в том что косякнул поставщик при замене проектных VAV клапанов на Belimо и это никак с моими руками не связано
|
|
|
|
|
5.12.2023, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Цитата(LordN @ 30.11.2023, 8:59) p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать. А что за коробка для настройки приводов ?
|
|
|
|
|
6.12.2023, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|