Доброго времени суток!
После долгого отсутствия вернулась на форум, но перечитать все просто не успела. Ну точно человечество погибнет от переизбытка информации... Если человечество не погибнет, то погибну я... ![]() На данный момент нахожусь в режиме "Нужна мне Allklima или нет... Если нет, то что нужно..." Учитывая количество написанного, я из этого режима выйду недель через несколько... Или не выйду... Но это лирика... Несколько лет назад я себе нарисовала файлик с расчетом спринклерного пожаротушения, и он мне очень нравится. Поскольку модераторы создали тему выкидывания ненужных тем, выкладываю свой файлик... P.S. Тапками кидаться можно. И НУЖНО!!! На крайняк поменяю аватарку... Я.... я... блондинка... ![]()
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2006 Из: Оренбург Пользователь №: 2984 ![]() |
Что- то вы не то намудрили. А где расчет расхода каждого оросителя?. Где распределение по рядкам?
В ответ посмотрите что накропал я на досуге для себя согласно СП5. Расчет ведется сначала по ответвлениям с расчетом их гидравлических характеристик, после сводится в одну линию. Расчет делал ПОД СЕБЯ. Для каждого случая строчки набираются отдельно согласно схеме. Естественно все это для тупиковой сети.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1034 Регистрация: 30.6.2005 Из: Зазеркалье Пользователь №: 928 ![]() |
Я делала до появления СП. Тут в библиотеке выложена книжка, по которой я все забивала... Я ту книжку найду, так будет проще говорить. Может, я намудрила, а может... Ну, короче, мне нужно сравнить ту книжку с СП.
Спасибо за тапки! (целующий смайлик)... |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2006 Из: Оренбург Пользователь №: 2984 ![]() |
Даже по старым нормам (НПБ-88) необходимо было считать расход каждого оросителя. Вообще пожарный гидравлический расчет по воде несколько ушел в сторону от всех остальных направлений. Нас в свое время учили по учебнику Кошмарова "Гидравлика и противопожарной водоснабжение". Учебничек старенький 1985 г., но многие вещи из него в последующих текстах (случайно или намеренно, не знаю) упущены. Много интересного можно найти в нем ))
|
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |