> Равномерный сброс поверхностных вод в бытовую канализацию
neonar
сообщение 20.11.2023, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Добрый день, проектирую 24 квартирный жилой дом 3 этажный. Были получены ТУ на ливневую канализацию. В них написано, что сброс поверхностных вод возможен в бытовую канализацию, но нужно обеспечить равномерность его в течение суток без пиковых нагрузок с установкой прибора учета.

Подскажите какие мероприятия нужно для этого предусмотреть проектом, нужны ли ЛОС и т.д. ранее с таким не сталкивался.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 20.11.2023, 11:18
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 909
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



надо почитать в методе Водгео про регулирование по расходу и по объему. в приложении Ж кажется все эти маневры описывались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 20.11.2023, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



А по рельефу то не дают отвести?
Просто резервуары+насосы+узел учета, дороговато выйдет для 24квартирного дома)

Сообщение отредактировал Aerl - 20.11.2023, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 20.11.2023, 16:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(Aerl @ 20.11.2023, 12:47) *
А по рельефу то не дают отвести?

Говорят, что сейчас сброс на рельеф запрещен. Не могу сказать на что сослалась госэкспертиза, замечание было нашим подрядчикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 20.11.2023, 20:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(neonar @ 20.11.2023, 16:10) *
Говорят, что сейчас сброс на рельеф запрещен. Не могу сказать на что сослалась госэкспертиза, замечание было нашим подрядчикам.


Не на рельеф, а по рельефу вертикальной планировкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 21.11.2023, 2:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Aerl @ 21.11.2023, 3:57) *
Не на рельеф, а по рельефу вертикальной планировкой

А чем вам отвод вертикальной планировкой - не сброс на рельеф? При такой системе водостоки будет выходить на отмостку - тоже сброс на рельеф.

Цитата(neonar @ 20.11.2023, 17:53) *
Добрый день, проектирую 24 квартирный жилой дом 3 этажный. Были получены ТУ на ливневую канализацию. В них написано, что сброс поверхностных вод возможен в бытовую канализацию, но нужно обеспечить равномерность его в течение суток без пиковых нагрузок с установкой прибора учета.

Подскажите какие мероприятия нужно для этого предусмотреть проектом, нужны ли ЛОС и т.д. ранее с таким не сталкивался.
Заранее благодарю!

По хорошему ваши ТУ бы посмотреть.

Считаете объем стока от расчетного дождя по СП32 или Водгео, по этому расходу принимается регулирующая емкость, как правило стеклопластик заводского изготовления, в емкости ставится дренажный насос, который либо перекачивает стоки либо на ЛОС (при необходимости), либо в колодец (в котором можно установить узел учета), потом уже сбрасываетесь в бытовую канализацию.

По поводу необходимости ЛОС. п.4.12 СП32: Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок,
складских и логистических терминалов, транспортных и автохозяйств, а также особо загрязненных
участков, расположенных на селитебных территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), перед
сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Соответственно, если вы попадаете под этот пункт - ЛОС ставится .

ПДК при сбросе должны быть прописаны в ТУ на подключение, если не прописаны - желательно уточнить, либо просто заложите какой-нибудь Полихим ФПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 21.11.2023, 13:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(naivemite @ 21.11.2023, 2:36) *
А чем вам отвод вертикальной планировкой - не сброс на рельеф? При такой системе водостоки будет выходить на отмостку - тоже сброс на рельеф.


Что бы люди не подразумевали, под "сбросом на рельеф", но это должен быть организованный водовыпуск в определённое место. При организации отвода стоков вертикальной планировкой, вы просто сгоняете сток с площадки дальше по уклону, а потом как вариант это уходит в придорожные канавы, лотки, уличную сеть и т.п.

Можете уточнить у генпланистов как они это делают. Подчеркну еще раз, это 24 квартирный жилой дом, регулирующий резервуар уж очень лихо для такого объекта

Сообщение отредактировал Aerl - 21.11.2023, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2023, 14:40
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(neonar @ 20.11.2023, 10:53) *
Добрый день, проектирую 24 квартирный жилой дом 3 этажный. Были получены ТУ на ливневую канализацию. В них написано, что сброс поверхностных вод возможен в бытовую канализацию,

Возможен, но не обязателен и не нужен для Вашего объекта. Внутренние водостоки тоже не нужны на 3 этажа. И ТУ на ливневую канализацию не нужны ввиду её полного отсутствия за ненадобностью. Остальное решается генпланом и вертикальной планировкой.
Всё это похоже на искусственное раздувание объемов работ и стоимости строительства Вашим подрядчиком. А решать и отвечать за это - Вам, как проектировщику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 21.11.2023, 16:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Aerl @ 21.11.2023, 20:38) *
Что бы люди не подразумевали, под "сбросом на рельеф", но это должен быть организованный водовыпуск в определённое место. При организации отвода стоков вертикальной планировкой, вы просто сгоняете сток с площадки дальше по уклону, а потом как вариант это уходит в придорожные канавы, лотки, уличную сеть и т.п.

Можете уточнить у генпланистов как они это делают. Подчеркну еще раз, это 24 квартирный жилой дом, регулирующий резервуар уж очень лихо для такого объекта



Цитата(Serg Ivanov @ 21.11.2023, 21:40) *
Возможен, но не обязателен и не нужен для Вашего объекта. Внутренние водостоки тоже не нужны на 3 этажа. И ТУ на ливневую канализацию не нужны ввиду её полного отсутствия за ненадобностью. Остальное решается генпланом и вертикальной планировкой.
Всё это похоже на искусственное раздувание объемов работ и стоимости строительства Вашим подрядчиком. А решать и отвечать за это - Вам, как проектировщику.

Ну достаточно интересно получается, а есть нормативные требования, где прописано в каких случаях нужно проектировать ливневую канализацию, а в каких нет? Я когда задавался этим вопросом ответ найти не смог.

У меня была пара объектов, где отсутствовали существующие сети К2 и я попробовал ее не проектировать с фразой в ИОС3 об отводе дождевых стоков вертикальной планировкой - в обоих случаях экспертиза решения не приняла. Оба объекта - небольшие двухэтажные гостиницы с внешними водостоками.
В таких случаях у нас закладывается априори нерабочая система с накопительной емкостью и дальнейшим вывозом, а по факту отвод и осуществляется вертикальной планировкой.

Очень интересно было бы почитать как обосновываются подобные решения в экспертизе и есть ли опыт успешного прохождения экспертиз, если да, то аналогичный вопрос про случаи, когда на объекте есть парковка, стоки от которой надо предварительно чистить.

Сообщение отредактировал naivemite - 21.11.2023, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 21.11.2023, 17:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(naivemite @ 21.11.2023, 16:11) *
Ну достаточно интересно получается, а есть нормативные требования, где прописано в каких случаях нужно проектировать ливневую канализацию, а в каких нет? Я когда задавался этим вопросом ответ найти не смог.

У меня была пара объектов, где отсутствовали существующие сети К2 и я попробовал ее не проектировать с фразой в ИОС3 об отводе дождевых стоков вертикальной планировкой - в обоих случаях экспертиза решения не приняла. Оба объекта - небольшие двухэтажные гостиницы с внешними водостоками.
В таких случаях у нас закладывается априори нерабочая система с накопительной емкостью и дальнейшим вывозом, а по факту отвод и осуществляется вертикальной планировкой.

Очень интересно было бы почитать как обосновываются подобные решения в экспертизе и есть ли опыт успешного прохождения экспертиз, если да, то аналогичный вопрос про случаи, когда на объекте есть парковка, стоки от которой надо предварительно чистить.


в данном случае все индивидуально, и работаете вместе с ГИПом и инженерной защитой города, смотрите как отводится сток в городе в принципе. СП 42 п.12.11 например вполне допускает использование открытых систем (лотки, кюветы, канавы и пр.) при определенных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2023, 17:43
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 21.11.2023, 16:11) *
В таких случаях у нас закладывается априори нерабочая система с накопительной емкостью и дальнейшим вывозом, а по факту отвод и осуществляется вертикальной планировкой.

Очень интересно было бы почитать как обосновываются подобные решения в экспертизе и есть ли опыт успешного прохождения экспертиз, если да, то аналогичный вопрос про случаи, когда на объекте есть парковка, стоки от которой надо предварительно чистить.

Ну парковка - хоть какое-то обоснование.
В остальных случаях это скорее вопрос прокуратуры к экспертизе и проектировщику..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 22.11.2023, 1:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Aerl @ 22.11.2023, 0:37) *
в данном случае все индивидуально, и работаете вместе с ГИПом и инженерной защитой города, смотрите как отводится сток в городе в принципе. СП 42 п.12.11 например вполне допускает использование открытых систем (лотки, кюветы, канавы и пр.) при определенных условиях.

Открытый водоотвод да, не запрещен, вот только где сказано, что если водоотвод открытый, то сток чистить не нужно?

Цитата(Serg Ivanov @ 22.11.2023, 0:43) *
Ну парковка - хоть какое-то обоснование.
В остальных случаях это скорее вопрос прокуратуры к экспертизе и проектировщику..


Опять же вопрос был ли положительный опыт прохождения экспертизы с такими решениями? Я вот лично не видел проектов жилых домов без парковки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2023, 10:03
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(naivemite @ 22.11.2023, 1:40) *
Открытый водоотвод да, не запрещен, вот только где сказано, что если водоотвод открытый, то сток чистить не нужно?

Опять же вопрос был ли положительный опыт прохождения экспертизы с такими решениями? Я вот лично не видел проектов жилых домов без парковки...

Был конечно. Я и сам - экспертиза. smile.gif Парковки в подвале с сухой уборкой.
А где в нормах на ГП сказано что нужно? rolleyes.gif Нет К2 - нет проблем у ВК. Есть К2 - есть проблемы у ВК. А сброс К2 в К1 при раздельной городской сети вообще запрещён.
Очистка стоков с селитебных территорий это проблема всего города в целом. Если городские власти не прописали это при отводе участка под застройку - им виднее. Или на каждый дом инициативно ЛОС вешать? И кто их должен эксплуатировать и за чей счёт? Тогда платная парковка должна быть..
А парковки - они разные бывают.
Вот выше хорошо сказано:
Цитата
По поводу необходимости ЛОС. п.4.12 СП32: Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 22.11.2023, 10:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Я работаю в госучреждении, проектируем бюджетные объекты. 95% проектов отдает на подряд.
Был аналогичный проект 24 кв. дом в районе, где не было К2, который выполняли наши подрядчики, местная госэкспертиза заставила делать очистные со сбросом стоков в резервуар с дальнейшим вывозом стоков автоцистерной.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Дом24.JPG ( 172,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2023, 10:12
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(neonar @ 22.11.2023, 10:08) *
Я работаю в госучреждении, проектируем бюджетные объекты. 95% проектов отдает на подряд.
Был аналогичный проект 24 кв. дом в районе, где не было К2, который выполняли наши подрядчики, местная госэкспертиза заставила делать очистные со сбросом стоков в резервуар с дальнейшим вывозом стоков автоцистерной.

Ну если письменно заставила - не спорьте, вам и подрядчикам лишние объёмы работ не помешают. rolleyes.gif Экспертизе и отвечать если что за потраченные бюджетные деньги..
Просто надо посчитать затраты на вывоз дождей автоцистерной в течение года и приложить к проекту. Пусть экспертиза подпишет. wink.gif Страна должна знать подпись своих героев. smile.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 22.11.2023, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 22.11.2023, 11:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(naivemite @ 21.11.2023, 2:36) *
По поводу необходимости ЛОС. п.4.12 СП32: Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон ...


Ну это СП32, а есть еще раздел ООС. Надо с экологами еще консультироваться, что в их нормах понаписано.
Как всегда в одних нормах допускается, в других нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2023, 14:31
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(neonar @ 22.11.2023, 11:53) *
Ну это , а есть еще раздел ООС. Надо с экологами еще консультироваться, что в их нормах понаписано.
Как всегда в одних нормах допускается, в других нет.

Ну да, получается это Вам решать. ЛОС с насосом в каждом дворе - это круто. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 24.11.2023, 8:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(naivemite @ 21.11.2023, 2:36) *
Считаете объем стока от расчетного дождя по СП32 или Водгео, по этому расходу принимается регулирующая емкость, как правило стеклопластик заводского изготовления, в емкости ставится дренажный насос, который либо перекачивает стоки либо на ЛОС (при необходимости), либо в колодец (в котором можно установить узел учета), потом уже сбрасываетесь в бытовую канализацию.


Спасибо, ТУ отдали на корректировку в ресурсоснабжающую организацию, выдавшую их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 1.3.2024, 15:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Добрый день, уважаемые специалисты.

В продолжении темы прошу совета как организовать перекачку, отвод сточных вод в точку подключения (см. рисунок) при таком рельефе?
Поверхностные сточные воды поступают в усреднитель, а затем из него часть стока идет дальше до колодца, в котором предусматривается
подключение бытовых стоков. Затем эти воды нужно поднять в точку подключения. Расход стоков в точку подключения должен быть не более 5 м3/час,
согласно техусловиям. Также необходимо установить счетчик после усреднителя для измерения расходов ливневых вод. (Усреднитель можно двигать до колодца с подключением бытовых стоков.)

Сообщение отредактировал neonar - 1.3.2024, 15:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Отведение_сточных_вод.JPG ( 100,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 4.3.2024, 2:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(neonar @ 1.3.2024, 22:01) *
Добрый день, уважаемые специалисты.

В продолжении темы прошу совета как организовать перекачку, отвод сточных вод в точку подключения (см. рисунок) при таком рельефе?
Поверхностные сточные воды поступают в усреднитель, а затем из него часть стока идет дальше до колодца, в котором предусматривается
подключение бытовых стоков. Затем эти воды нужно поднять в точку подключения. Расход стоков в точку подключения должен быть не более 5 м3/час,
согласно техусловиям. Также необходимо установить счетчик после усреднителя для измерения расходов ливневых вод. (Усреднитель можно двигать до колодца с подключением бытовых стоков.)

Ну во-первых с таким подключением к регулирующей емкости вам надо реализовывать прямое подключение к насосам, они будут "под заливом" при этом должны быть отдельные насосы на хоз-быт, вероятно погружные с регулирующим объемом в насосной станции. Собственно сомневаюсь, что вы найдете такое готовое решение насосной станции.
Я бы сделал так: поставил бы в саму регулирующую емкость два дренажника, за емкостью колодец с ВУ какого-нибудь ультразвукового типа, перед подключением колодец-гаситель - можно поставить обычный колодец, а гашение реализовать фланцевой заглушкой. По методике из ВОДГЕО спокойно можно посчитать регулирующий объем при заданном расходе НС.
На хоз-быт отдельная НС, можно ее подключить к напорному трубопроводу после ВУ, при этом надо будет смотреть и считать совместную работу насосов и водоводов, либо разделять системы полностью и заводить в колодец-гаситель два напорных трубопровода.



Сообщение отредактировал naivemite - 4.3.2024, 2:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 4.3.2024, 11:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Да, спасибо. Пока ждал ответ уже догадался, что придется разделять системы и делать 2 независимые напорные линии от каждой (КНС-бытовая и насосы в усреднителе) в одной траншее и выводить их в один колодец-гаситель. Иначе вряд ли экспертиза пропустит.

Подскажите пожалуйста, какую марку счетчиков из опыта обычно ставят на напорной линии для того чтобы считать расход ливневки?

Сообщение отредактировал neonar - 4.3.2024, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.3.2024, 14:11
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Экспертиза может не пропустить две насосных, например, если они будут дороже одной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 5.3.2024, 1:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566





Цитата(nagger @ 4.3.2024, 21:11) *
Экспертиза может не пропустить две насосных, например, если они будут дороже одной.

Вы думаете это ГОС. объект?

Сообщение отредактировал naivemite - 5.3.2024, 1:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 5.3.2024, 8:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20233
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 4.3.2024, 16:11) *
Экспертиза может не пропустить две насосных, например, если они будут дороже одной.

А можно ли по местным условиям сбрасывать ливневку в хозбыт.канализацию? Не всякий водоканал (или иной собственник сетей) это позволяет.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.3.2024, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 5.3.2024, 11:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Цитата(alexandrpjatkov @ 5.3.2024, 8:49) *
А можно ли по местным условиям сбрасывать ливневку в хозбыт.канализацию? Не всякий водоканал (или иной собственник сетей) это позволяет.

Можно, в техусловиях прописано но равномерный сброс через усреднитель.

Цитата(naivemite @ 5.3.2024, 1:23) *
Вы думаете это ГОС. объект?


Я работаю в госорганизации, мы только гособъекты проектируем, реконструируем и ремонтируем) и поэтому проходим экспертизу при необходимости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2024, 13:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20233
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(neonar @ 5.3.2024, 13:21) *
Я работаю в госорганизации...

Неужели в проектном деле такие еще остались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.3.2024, 17:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.3.2024, 13:57) *
Цитата(neonar @ 5.3.2024, 11:21) *

Я работаю в госорганизации, мы только гособъекты проектируем

Неужели в проектном деле такие еще остались?

Никуда не уходили. Крупные "частные" весьма тесно переплетены с гос. И всё только начинается - госПИ будет всё больше и больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 11.3.2024, 8:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20233
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 6.3.2024, 19:59) *
И всё только начинается - госПИ будет всё больше и больше.

У себя в городе не знаю ни одного такого. Есть крупные проектные но все-частные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 11.3.2024, 21:19
Сообщение #29


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



Дожили, заставляют нас при каждом доме устанавливать лосы кнсы. Зачем это Искуственное удорожание? Можно же вероятно канавки построить и доводить до естественных или искусственных водоемов. И людям хорошо и природе.все сбалансированно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.3.2024, 23:37
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43834
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(nagger @ 6.3.2024, 17:59) *
Неужели в проектном деле такие еще остались?

Никуда не уходили. Крупные "частные" весьма тесно переплетены с гос. И всё только начинается - госПИ будет всё больше и больше.

Цитата(neonar @ 22.11.2023, 10:08) *
Я работаю в госучреждении, проектируем бюджетные объекты. 95% проектов отдает на подряд.

Не уходили, но сами и получается и не работают.
Или работают на 5%.
Или за%.

Сообщение отредактировал Vano - 11.3.2024, 23:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:24