Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет пожаротушения
yu.pokolova
сообщение 24.3.2023, 10:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2023
Пользователь №: 413526



Добрый день. Подскажите, необходимо подобрать диаметры труб на пожаротушение ПК. Если закольцованная система при расчете все расходы складывается до ввода или берем расход только от диктующего ПК ? или не скольких рядом с ним на одном стояке, или все ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokhorova
сообщение 26.3.2023, 17:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



В расчет берется только тот расход , который Вы определили по СП ( или одна струя или две )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер и проект...
сообщение 7.9.2023, 11:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064



Здравствуйте.
Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50?
Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ.
Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.9.2023, 11:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08) *
Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.

Со скоростью понятно. Что там по напору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер и проект...
сообщение 7.9.2023, 11:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064



по напору как раз очень много. По длине только под 40 м.
Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.9.2023, 12:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:30) *
Но сам факт подключения меньшего диаметра к большему не регламентирован. Запрета в норме. нет.

Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер и проект...
сообщение 7.9.2023, 21:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064



Цитата(aminopower @ 7.9.2023, 12:05) *
Так никто и не спорит. Только расчетом можно подтвердить/опровергнуть подключение большего диаметра в меньший.


А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?

Сообщение отредактировал Инженер и проектировщик - 7.9.2023, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.9.2023, 7:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13) *
На сколько адекватно будет работать установка?

В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.9.2023, 11:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13) *
А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?

Установлены насосы-повысители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер и проект...
сообщение 8.9.2023, 22:11
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421064



Цитата(aminopower @ 8.9.2023, 7:51) *
В чем выражается адекватность/неадекватность работы установки?

на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25

Установлены насосы-повысители?

да, на хоз-пит устанвока.

А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.9.2023, 2:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11) *
на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25

Установлены насосы-повысители?

да, на хоз-пит устанвока.

А имеет значение е наначение на характер всасывания? при пожаре время подачи пострадает?

Если насосы берут воду из бака, нужно определиться, хватает ли полезной ёмкости бака на обеспечение суммарного расхода ВПВ и ХПВ на время работы ПК. Если хватает,диаметр наполнительной трубы бака не имеет значения,по крайней мере с точки зрения работы насосов.
Но если ёмкости бака не хватает, нужно считать, сможет ли труба Ду25(или 32?Сообщение #3) пропустить необходимый дополнительный объём за расчётное время от сети, в которой напор всего 2-3 м.вод.ст.

Сообщение отредактировал BTS - 9.9.2023, 2:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.9.2023, 5:37
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Скажем так - всасывающие линии от резервуара DN 25 - это несерьёзно. Делайте расчёт и доказывайте это, необходимо переделывать. Причём переделывать не обязательно на DN 50, а возможно и более -по расчёту

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.9.2023, 5:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.9.2023, 19:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11) *
в баки сделаны патрубки 25


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 39,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.9.2023, 22:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 11:08) *
Здравствуйте.
Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50?
Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ.
Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.



Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 21:13) *
А как будет работать установка повышения или пожаротушения, если всасывающие трубы от производителя минимум Ду 50 (меньше не делают), а ввод Ду 25 или Ду 32. На сколько адекватно будет работать установка?



Цитата(Инженер и проектировщик @ 8.9.2023, 22:11) *
на сколько нормально будет всасывать насосы из Ду 25 при своей линии Д50. При этом напора в сети нет, стоит бак после водомерного узла (т.к. в сети напор 2-3 местра), поэтому баки перед установкой. Но в баки сделаны патрубки 25


Диаметр трубы от бака к насосу определяется по допустимой скорости во всасывающем трубопроводе

Ввод имеется ввиду от сети до бака через водомер?
Что значит "своя линия?"
Переварить патрубки в баке для всасывающей трубы насоса несравненно проще, чем переложить трубу от сети до бака

Нечёткие формулировки при отсутствии схемы несколько затрудняют понимание сути вопроса.

Сообщение отредактировал BTS - 10.9.2023, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 2.10.2023, 2:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Инженер и проектировщик @ 7.9.2023, 18:08) *
Здравствуйте.
Может ли магистраль и ввод быть меньше Ду 50, при пожкранах в здании Ду 50?
Возник спор. Здание 1х2,5. Ввод выпонили ПЭ трубой 32. Но в здании нужно ВПВ.
Просят обосновать Ду50 ввода, что ПК пусть будет 50, а труба к нему и меньше может быть. Что скорость до 3, значит меньше 50 можно.



СП 10:
3.10 всасывающий трубопровод: Часть трубопроводной сети, расположенная между
источником наружного противопожарного водоснабжения и насосной установкой.
СП31:
Согласно п 10.10 скорость во всасывающем трубопроводе диаметром менее 250 принимается не более 1 м/c.
Если у вас ввод из стальной трубы дн.32, то скорость уже около 2,7 м/с

Сообщение отредактировал naivemite - 2.10.2023, 2:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему