Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение подвала, Размещение спринклеров
Fish.ka
сообщение 14.11.2023, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Хелп. В подвале имеются 100500 видов коммуникаций. Встал такой вопрос: спринклерное пожаротушение нужно располагать под всеми коммуникациями или как? По СП 485 расстояние должно быть не менее 0,3 до перекрытия...а это очень мало. как быть?

Между спринклерами специалист запретил ходить коммуникациями. Это непонятно. Трубы отопления, канализации и огромные воздуховоды - все идет в подвале под потолком. Объясните, пожалуйста, знающие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 15.11.2023, 3:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Добрый день!
Сразу вопрос, а для чего вообще в подвале спринклеры? Или вы имеете ввиду в парковке? Просто обычно скученность сетей как раз таки в подвале, в котором не требуется спринклерное пожаротушение.
Ну а если по делу, то я бы между сетями и тыкал спринклера, по другому то никак не выполнить требование по их установке. Сам трубопровод идет ниже других сетей, а спринклера поднимаются на необходимую высоту. Просто вы должны учитывать, что ставить их нужно не через каждые 3 метра (например), а намного чаще, так как поле орошения будут перекрывать другие сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 15.11.2023, 8:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Ороситель спринклерный и дренчерный водяной горизонтальный СВГ/ДВГ посмотрите...

Трубопроводы АУПТ располагаем выше всех коммуникаций, если цель тушения запотолочного пространства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 15.11.2023, 8:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо за объяснения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему