Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 1.2.2022, 15:40)
Спасибо.
Поправьте меня, если я не права:
Все эти рекомендации АВОК - всего лишь рекомендации, и не обязательны к исполнению?
Могут ли в экспертизе на законных основаниях призвать меня выполнять данные рекомендации?
Дело в том, что наши подрядчики те еще экономисты, и делают все по минимуму (у них договор на проектирование и монтаж под ключ). А мне по этому объекту еще экспертизу проходить.
Как я понимаю, официальных норм по кратностям моечных, цеха по приготовлению яиц, хранению пищевых отходов, холодных, мясо-рыбных, овощных и прочих цехов теперь нет? Все по расчету?
Или такой вопрос лучше задать не в песочнице?
Рекомендации и не обязательны.
Но если включить в задание на проектирование и подписать у Заказчика - то будут обязательны для вас. И эксперт проверит как вы выполнили задание на проектирование.
И эксперт ОВ обычно в курсе, что такие рекомендации АВОК есть, знает АВОК и примет у вас расчеты по рекомендациям.
Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 1.2.2022, 14:32)
Проверяю проект столовой с обеденным залом на 150 мест. И удивляюсь: нет вентиляции в некоторых производственных помещениях, в частности - в моечных (постоянное пребывание людей), помещении приготовлении яиц, помещении хранения пищевых отходов.
Есть какие-то нормы, на которые можно сослаться, чтобы призвать подрядчиков запроектировать там вентиляцию? Или я не права, и теперь делается так?
Поищите общие фразы к общественным зданиям. Должно быть что-то типа во всех помещениях применить приточно-вытяжную механическую вентиляцию.
Где-то должны были применить.
И потом 60 кубов на постоянное рабочее место - это тоже должно быть в нормах.