Можно ли включать аксонометрическую схему водопровода в ПД? |
|
|
|
12.11.2023, 22:01
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.10.2021
Пользователь №: 396735
|
Добрый день, товарищи!
Был разработан ИОС2, включая в себя аксометрическую схему. Экспертиза прислала замечание, что в ПД нужна принципиальная схема согласна п87. Подскажите, есть ли какой-то документ, который позволит включить аксонометрию в состав ПД? Сколько раннее включала аксонометрию в ПД, никто не выдавал замечание, а тут Москва решила.. На форуме читала, что аксонометрию без отметок можно считать за принципиальную. Но мне нужен документ, в котором это разъясняется.
п87 гласит: в графической части у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
|
|
|
|
|
12.11.2023, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2532
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Москва это давно решила, еще где-то в 2008 году, принят 87-е. То, что ты раньше "включала аксонометрию в ПД", нарушало ПП РФ. Или схемы были очень простыми и поэтому сходило с рук. Документ, позволяющий включить аксо, - задание на проектирование. Но это не отменит необходимости принципиалки. + См. ГОСТ Р 21.619-2023.
|
|
|
|
|
12.11.2023, 23:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Москва решила - улыбнуло. Назовите принципиальная схема и вложите в лист аксонометрию. Аксонометрия это всего лишь проекция. А в каком проекции включить в проект -как с экспертом договоритесь.
У меня так Челябинск (я из Москвы) решил что на стадии П им прям нужна принципиальная схема в аксонометрической проекции. Сторговались - чтоб подвал был в аксонометрической. а остальное как нам удобнее.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 1:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566
|
Нет ни одного документа, который говорит как должна выглядеть принципиальная схема.
Было подобное замечание когда прикладывал в качестве принципиальной схемы 3D модель из ревита, на замечание эксперта назвал картинку принципиальной схемой - все прошло, эксперту нечем обосновать то, что аксонометрическая схема не может являться принципиальной
|
|
|
|
|
13.11.2023, 2:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566
|
Цитата(nagger @ 13.11.2023, 6:50) + См. ГОСТ Р 21.619-2023. Все приложения с примерами оформления - рекомендуемые
|
|
|
|
|
13.11.2023, 2:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380
|
Поддерживаю, просто назовите ее принципиальной схемой и все вопросы отпадут
|
|
|
|
|
13.11.2023, 2:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566
|
Цитата(nagger @ 13.11.2023, 6:50) + См. ГОСТ Р 21.619-2023. Еще в соответствии со статьей 26 № 162-ФЗ ГОСТ добровольный.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Vano @ 13.11.2023, 1:58) У меня так Челябинск (я из Москвы) решил что на стадии П им прям нужна принципиальная схема в аксонометрической проекции. Сторговались - чтоб подвал был в аксонометрической. а остальное как нам удобнее. Довелось делать для экспертов из Екатеринбурга, там они в качестве принципиальных схем не принимали аксонометрические схемы без указания расходов (по каждому из участков). Без этого принимать просто аксонометрии не хотели (увещевания про то что к принципиальным схемам нигде требования не прописаны, а так же вопросы основываясь на чем они предъявляют такие требования-не помогли). Так что действительно многое зависит от того как эксперт на все это смотрит и от того, как с ним пообщаешься.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.11.2023, 9:26
|
|
|
|
|
13.11.2023, 9:39
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.11.2023, 9:22) не принимали аксонометрические схемы без указания расходов (по каждому из участков). я бы еще заставил стрелочками направления потоков показывать, расчетные скорости и что-нибудь типа удельных потерь давления или показания манометров в характерных узлах мри расчетном расходе. А как нарисовано будет: схема-развертка или аксонометрия, неважно.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
|
очень забавно звучит "Москва решила")) а я вот искренне не понимаю зачем делать аксонометрию для П, если надо делать принципиальную?) потом присылают такие П и не поймешь что делать то для Р, букву в штампе менять?))) мне вообще как-то в МГЭ сказали что планы им не нужны, а достаточно принципиальной схемы, но схема была нужна очень хорошо проработанная и да, линейная) и сейчас в принципе работая по многим объектам разного назначения в стадии П не вижу планов, а только принципиальную схему.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(speleos @ 13.11.2023, 11:39) я бы еще заставил... Только для этого все эти требования должны быть в каком то документе записаны четко. Например как в ГОСТах на рабочую документацию-план должен содержать то и то, аксонометрия- то-и то (ну и т.д.). Иначе можно постоянно хотелки менять (хоть заку хоть эксперту)
|
|
|
|
|
13.11.2023, 13:59
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.11.2023, 12:37) . Иначе можно постоянно хотелки менять (хоть заку хоть эксперту) В целом все просто: в ПД должны быть понятны решения. И эти решения должны быть обоснованы. Чтобы проверяющая сторона открыла чертеж/картинку и поняла "на участке АВ диаметр такой-то, расходы такие-то, материал такой-то". Дальше субъективные отношения эксперт-исполнитель. PS в этом свете я ума не приложу, как нормально можно обосновать наружные самотечные сети без профилей.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566
|
Цитата(speleos @ 13.11.2023, 20:59) PS в этом свете я ума не приложу, как нормально можно обосновать наружные самотечные сети без профилей. +1
Сообщение отредактировал naivemite - 13.11.2023, 14:14
|
|
|
|
|
13.11.2023, 18:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.11.2023, 9:22) Довелось делать для экспертов из Екатеринбурга, там они в качестве принципиальных схем не принимали аксонометрические схемы без указания расходов (по каждому из участков). Без этого принимать просто аксонометрии не хотели (увещевания про то что к принципиальным схемам нигде требования не прописаны, а так же вопросы основываясь на чем они предъявляют такие требования-не помогли). Так что действительно многое зависит от того как эксперт на все это смотрит и от того, как с ним пообщаешься. Возможно ты у эксперта не вызвал доверия. Ему с расходами проще проверять тебя. На заре работы молодых ОВшников и меня в том числе просили добровольно принудительно на выносках с расходами проставлять скорости. Так ведущему быстрее проверять не накосячил ли. После нескольких лет работы, когда доверие появлялось и требования по скорости на выносках исчезали.
|
|
|
|
|
13.11.2023, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1703
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(speleos @ 13.11.2023, 13:59) В целом все просто: в ПД должны быть понятны решения. И эти решения должны быть обоснованы. Чтобы проверяющая сторона открыла чертеж/картинку и поняла "на участке АВ диаметр такой-то, расходы такие-то, материал такой-то". Дальше субъективные отношения эксперт-исполнитель.
PS в этом свете я ума не приложу, как нормально можно обосновать наружные самотечные сети без профилей. Может быть гидравлический расчет? Если объект линейный, то и профили будут
Сообщение отредактировал Aerl - 13.11.2023, 20:48
|
|
|
|
|
13.11.2023, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Vano @ 13.11.2023, 20:02) Возможно ты у эксперта не вызвал доверия. Ему с расходами проще проверять тебя. Позже узнал, что этот эксперт со всех так требует
|
|
|
|
|
13.11.2023, 22:31
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Vano @ 13.11.2023, 18:02) На заре работы молодых ОВшников и меня в том числе просили добровольно принудительно на выносках с расходами проставлять скорости. Так ведущему быстрее проверять не накосячил ли. После нескольких лет работы, когда доверие появлялось и требования по скорости на выносках исчезали. В этом еще и плюс для исполнителя. Он когда скорости проставляет - осуществляет акт самоконтроля. Цитата(Aerl @ 13.11.2023, 20:47) Может быть гидравлический расчет? Для типовых задач наверное не надо (внутрянка ВК жилья). Мне последние годы приходилось ИОС3 площадок горной добычи делать, там в текстовой части я позволял себе многое. Ещё любил водоподготовку бассейнов, в текстовой части приводил расчеты абсолютно всего: от потерь давления на фильтре до испарения. Считаю, что проектировщик как автор решения не должен прятать свои мысли. Прячет пускай тот, кто не уверен в них.
Сообщение отредактировал speleos - 13.11.2023, 22:47
|
|
|
|
|
13.11.2023, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(SweetDream @ 13.11.2023, 11:55) как-то в МГЭ сказали что планы им не нужны, а достаточно принципиальной схемы, но схема была нужна очень хорошо проработанная Именно что проработанной. Как то лет .. дцать назад прям почти перед зкспертизой почти( по срокам) смотрел ОВ, ВК и ТС одного реконструируемого пансионата 70-х годов в отель нынешних.. вобщем 4-х полных звезд. Так авторы прорисовали по подвалу все коммуникации свои в одной части почти зданий. И транзиты теплоснабжения и лежаки канальи и ИТП и приточные камеры и очень были недовольны на фразу- прорисуйте мне разреза по вот этой оси и вот этой, ибо там явно было, что после вентиляции там от высоты подвала остается метра 2, а там ИТП, который в такую высоту не влезет и + все еще в лежаках подвесных К1 и К2, а понижение уровня пола там для ИТП даже не запросили. Потом правда пугали своих архов мною и энергетиком нашим, нас их гендир главными вражинами называл. Вечно мол найдут гадость и ласково так попросят уточнить детали.А там(в том месте в подвале с ИТП) потом вообще вентиляция не влезла, даже если б и ИТП не было. Потому порой и " а вот дайте схему всё же" звучит порой, когда какая то лажа видна и чаще реальная непроработка оказывается. Аналогично еще и с расчетными расходами по разделам. Тоже щепетильная "весчь".
|
|
|
|
|
16.11.2023, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Вот так выглядят принципиалки для Москоу
|
|
|
|
|
16.11.2023, 16:53
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Можно, назвав ее принципиальной.
|
|
|
|
|
17.11.2023, 9:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9346
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(speleos @ 13.11.2023, 22:31) Считаю, что проектировщик как автор решения не должен прятать свои мысли. Прячет пускай тот, кто не уверен в них. Верно. Зачем скрывать проделанную работу? Должно быть наглядно видно за что деньги платят.
|
|
|
|
|
17.11.2023, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.11.2023, 9:41) Верно. Зачем скрывать проделанную работу? Должно быть наглядно видно за что деньги платят. Не только за что платит, а четкие следы реально проработанности варианта.Правда многие вещи проходят и без расчетов, а как бы " на опыте" в работе знающего проектировщика и при "сомнениях" в проработанности обычно снимаются вопросы буквально "на бумажке набросали быстро и а, не, всё норм, проходит". а самый первый напряг- запрос расчетов нагрузок. Напрягаются практически сразу и все поголовно, отчего то даже не подумав, что и перепровериться стоит (обоим сторонам)и понять есть ли запас, да и просто прояснить правильно ли поняли порой "чуднО" сформулированное в задании на проектировании, полагая что им типа не доверяют, мол мы такие и без косяков посчитать не можем.Тут ТЗ писать надо, а понимания что же собираемся строить нет, кроме фразы "некий объект после реализации которого будет ожидаемая инвестором прибыль".
|
|
|
|
|
21.11.2023, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Ответ про детализацию чертежей стадии П лежит в плоскости денег Берете ПП87 и сверяете его с ССБЦ по сетям ВК или НВК. И далее шлёте эксперта на далекую Колыму чтобы он сам себе чертил. Бесплатно. А ему и квадратиков хватит на самом деле, с расходами и пару расчетов по давлению.
Единственное, если ваш контракт идет под ключ, тут да, можно и принести аксонометрию.
|
|
|
|
|
21.11.2023, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Никитос @ 21.11.2023, 14:36) Ответ про детализацию чертежей стадии П лежит в плоскости денег Берете ПП87 и сверяете его с ССБЦ по сетям ВК или НВК. И далее шлёте эксперта на далекую Колыму чтобы он сам себе чертил. Бесплатно. А ему и квадратиков хватит на самом деле, с расходами и пару расчетов по давлению.
Единственное, если ваш контракт идет под ключ, тут да, можно и принести аксонометрию. А без положительного заключения Эксперта кого отправит зак в "светлую даль"? Всю фирму этого посылальщика или сама фирма проектная только посылальщика отправит и снимет вопросы эксперта? Это даже не трогая сарафанного радио про такие перлы посылальщика, он потом в гардеров пойдет устраиваться на работу или куда? Даже в условиях, что и эксперт сам не пуп земли и даже эта негосэкспертиза тоже не пуп земли.
|
|
|
|
|
22.11.2023, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2532
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Никитос @ 21.11.2023, 14:36) Берете ПП87 и сверяете его с ССБЦ Ого, какие мысли в 2023. Карбонарий.
|
|
|
|
|
22.11.2023, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Цитата(инж323 @ 21.11.2023, 20:39) А без положительного заключения Эксперта кого отправит зак в "светлую даль"? Всю фирму этого посылальщика или сама фирма проектная только посылальщика отправит и снимет вопросы эксперта? Это даже не трогая сарафанного радио про такие перлы посылальщика, он потом в гардеров пойдет устраиваться на работу или куда? Даже в условиях, что и эксперт сам не пуп земли и даже эта негосэкспертиза тоже не пуп земли. А с чего она его пошлет? Пусть пишет бумагу на основании чего ему вдруг пукнуло в голову аксонометрию спросить в стадии П. Основание какое? Хочу? Ну хоти Это я молодой-зеленый мог боятся экспертов. А теперь ну напишите мне такое замечание, посмотрим как всё сложится И да, Vano тут вспоминал экспертизу из Челябинска. Так и та сумасшедшая бабка лесом побежала, никто ей аксонометрию не давал, лишь приближение к ней Цитата(nagger @ 22.11.2023, 0:29) Ого, какие мысли в 2023. Карбонарий. А с госконтрактами работать оно так. Деньги счет любят
|
|
|
|
|
22.11.2023, 9:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Все правы. ВК то подруга злой бабки ОВ была. Я потом отдыхал в Челябинской области, за чашкой чая общался с местными - она широко известна. Тогда мы и торговались и ругались и сверху на неё давили.
|
|
|
|
|
24.11.2023, 3:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309203
|
А как вы считаете, почему для канализации принципиальная схема наружных сетей нужна, а для водоснабжения нет? Разве не важнее увидеть в общем схему водоснабжения, с кольцами, перемычками, ремонтными участками, узлами опорожнения и впуска/выпуска воздуха, особенно когда большие площадки? А систему самотечной канализации с колодцами через 35-50 м в одну нитку от начального участка до КНС/ОС/точки подключения можно оценить и по плану. Что дают эксперту подписи отметок лотков в колодцах на принципиальной схеме в Ст. П? Для того чтобы их поставить, нужно построить профили, и разойтись со всеми смежниками, а это уже двойная работа, которая точно не ускорит процесс проектирования, особенно, если смежники приступают к работе, когда ты уже закончил.
|
|
|
|
|
24.11.2023, 7:54
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3436
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Katerina_A @ 24.11.2023, 5:43) А как вы считаете, почему для канализации принципиальная схема наружных сетей нужна, а для водоснабжения нет? Дак нужна же для водоснабжения, с каких пор не нужна-то стала?
|
|
|
|
|
24.11.2023, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309203
|
Согласно ГОСТ Р 21.619-2023 п. 5.2.1.5 Графическая часть подраздела «Система водоснабжения» включает в себя: - принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства; - план сетей водоснабжения. То есть для внутрянок нужны схемы, не нужны планы, а для наружных сетей водоснабжения нужны планы, но не нужны схемы.
Согласно ГОСТ Р 21.620-2023 п. 5.2.1.5 Графическая часть подраздела «Система водоотведения» включает в себя: - принципиальные схемы систем водоотведения объекта капитального строительства; - принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; - план сетей водоотведения.
|
|
|
|