Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Можно ли включать аксонометрическую схему водопровода в ПД?
anastasins
сообщение 12.11.2023, 22:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.10.2021
Пользователь №: 396735



Добрый день, товарищи!

Был разработан ИОС2, включая в себя аксометрическую схему. Экспертиза прислала замечание, что в ПД нужна принципиальная схема согласна п87. Подскажите, есть ли какой-то документ, который позволит включить аксонометрию в состав ПД? Сколько раннее включала аксонометрию в ПД, никто не выдавал замечание, а тут Москва решила..
На форуме читала, что аксонометрию без отметок можно считать за принципиальную. Но мне нужен документ, в котором это разъясняется.

п87 гласит:
в графической части
у) принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 12.11.2023, 23:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2532
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Москва это давно решила, еще где-то в 2008 году, принят 87-е. То, что ты раньше "включала аксонометрию в ПД", нарушало ПП РФ. Или схемы были очень простыми и поэтому сходило с рук.
Документ, позволяющий включить аксо, - задание на проектирование. Но это не отменит необходимости принципиалки.
+ См. ГОСТ Р 21.619-2023.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.11.2023, 23:58
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Москва решила - улыбнуло.
Назовите принципиальная схема и вложите в лист аксонометрию.
Аксонометрия это всего лишь проекция.
А в каком проекции включить в проект -как с экспертом договоритесь.

У меня так Челябинск (я из Москвы) решил что на стадии П им прям нужна принципиальная схема в аксонометрической проекции.
Сторговались - чтоб подвал был в аксонометрической. а остальное как нам удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 13.11.2023, 1:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Нет ни одного документа, который говорит как должна выглядеть принципиальная схема.

Было подобное замечание когда прикладывал в качестве принципиальной схемы 3D модель из ревита, на замечание эксперта назвал картинку принципиальной схемой - все прошло, эксперту нечем обосновать то, что аксонометрическая схема не может являться принципиальной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 13.11.2023, 2:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(nagger @ 13.11.2023, 6:50) *
+ См. ГОСТ Р 21.619-2023.

Все приложения с примерами оформления - рекомендуемые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasilevsk-ivan
сообщение 13.11.2023, 2:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.3.2020
Из: Владивосток
Пользователь №: 374380



Поддерживаю, просто назовите ее принципиальной схемой и все вопросы отпадут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 13.11.2023, 2:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(nagger @ 13.11.2023, 6:50) *
+ См. ГОСТ Р 21.619-2023.


Еще в соответствии со статьей 26 № 162-ФЗ ГОСТ добровольный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.11.2023, 9:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 13.11.2023, 1:58) *
У меня так Челябинск (я из Москвы) решил что на стадии П им прям нужна принципиальная схема в аксонометрической проекции.
Сторговались - чтоб подвал был в аксонометрической. а остальное как нам удобнее.

Довелось делать для экспертов из Екатеринбурга, там они в качестве принципиальных схем не принимали аксонометрические схемы без указания расходов (по каждому из участков). Без этого принимать просто аксонометрии не хотели (увещевания про то что к принципиальным схемам нигде требования не прописаны, а так же вопросы основываясь на чем они предъявляют такие требования-не помогли). Так что действительно многое зависит от того как эксперт на все это смотрит и от того, как с ним пообщаешься.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.11.2023, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 13.11.2023, 9:39
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.11.2023, 9:22) *
не принимали аксонометрические схемы без указания расходов (по каждому из участков).


я бы еще заставил стрелочками направления потоков показывать, расчетные скорости и что-нибудь типа удельных потерь давления или показания манометров в характерных узлах мри расчетном расходе.
А как нарисовано будет: схема-развертка или аксонометрия, неважно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 13.11.2023, 11:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



очень забавно звучит "Москва решила"))
а я вот искренне не понимаю зачем делать аксонометрию для П, если надо делать принципиальную?) потом присылают такие П и не поймешь что делать то для Р, букву в штампе менять?)))
мне вообще как-то в МГЭ сказали что планы им не нужны, а достаточно принципиальной схемы, но схема была нужна очень хорошо проработанная и да, линейная)
и сейчас в принципе работая по многим объектам разного назначения в стадии П не вижу планов, а только принципиальную схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.11.2023, 12:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(speleos @ 13.11.2023, 11:39) *
я бы еще заставил...

Только для этого все эти требования должны быть в каком то документе записаны четко. Например как в ГОСТах на рабочую документацию-план должен содержать то и то, аксонометрия- то-и то (ну и т.д.). Иначе можно постоянно хотелки менять (хоть заку хоть эксперту)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 13.11.2023, 13:59
Сообщение #12


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.11.2023, 12:37) *
. Иначе можно постоянно хотелки менять (хоть заку хоть эксперту)


В целом все просто: в ПД должны быть понятны решения. И эти решения должны быть обоснованы. Чтобы проверяющая сторона открыла чертеж/картинку и поняла "на участке АВ диаметр такой-то, расходы такие-то, материал такой-то". Дальше субъективные отношения эксперт-исполнитель.


PS в этом свете я ума не приложу, как нормально можно обосновать наружные самотечные сети без профилей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 13.11.2023, 14:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(speleos @ 13.11.2023, 20:59) *
PS в этом свете я ума не приложу, как нормально можно обосновать наружные самотечные сети без профилей.

+1

Сообщение отредактировал naivemite - 13.11.2023, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.11.2023, 18:02
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.11.2023, 9:22) *
Довелось делать для экспертов из Екатеринбурга, там они в качестве принципиальных схем не принимали аксонометрические схемы без указания расходов (по каждому из участков). Без этого принимать просто аксонометрии не хотели (увещевания про то что к принципиальным схемам нигде требования не прописаны, а так же вопросы основываясь на чем они предъявляют такие требования-не помогли). Так что действительно многое зависит от того как эксперт на все это смотрит и от того, как с ним пообщаешься.

Возможно ты у эксперта не вызвал доверия.
Ему с расходами проще проверять тебя.

На заре работы молодых ОВшников и меня в том числе просили добровольно принудительно на выносках с расходами проставлять скорости. Так ведущему быстрее проверять не накосячил ли. После нескольких лет работы, когда доверие появлялось и требования по скорости на выносках исчезали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 13.11.2023, 20:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1703
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(speleos @ 13.11.2023, 13:59) *
В целом все просто: в ПД должны быть понятны решения. И эти решения должны быть обоснованы. Чтобы проверяющая сторона открыла чертеж/картинку и поняла "на участке АВ диаметр такой-то, расходы такие-то, материал такой-то". Дальше субъективные отношения эксперт-исполнитель.


PS в этом свете я ума не приложу, как нормально можно обосновать наружные самотечные сети без профилей.


Может быть гидравлический расчет?

Если объект линейный, то и профили будут

Сообщение отредактировал Aerl - 13.11.2023, 20:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.11.2023, 20:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20332
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 13.11.2023, 20:02) *
Возможно ты у эксперта не вызвал доверия.
Ему с расходами проще проверять тебя.

Позже узнал, что этот эксперт со всех так требует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 13.11.2023, 22:31
Сообщение #17


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 929
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Vano @ 13.11.2023, 18:02) *
На заре работы молодых ОВшников и меня в том числе просили добровольно принудительно на выносках с расходами проставлять скорости. Так ведущему быстрее проверять не накосячил ли. После нескольких лет работы, когда доверие появлялось и требования по скорости на выносках исчезали.


В этом еще и плюс для исполнителя. Он когда скорости проставляет - осуществляет акт самоконтроля.

Цитата(Aerl @ 13.11.2023, 20:47) *
Может быть гидравлический расчет?


Для типовых задач наверное не надо (внутрянка ВК жилья).
Мне последние годы приходилось ИОС3 площадок горной добычи делать, там в текстовой части я позволял себе многое. smile.gif

Ещё любил водоподготовку бассейнов, в текстовой части приводил расчеты абсолютно всего: от потерь давления на фильтре до испарения.

Считаю, что проектировщик как автор решения не должен прятать свои мысли. Прячет пускай тот, кто не уверен в них.

Сообщение отредактировал speleos - 13.11.2023, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.11.2023, 23:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(SweetDream @ 13.11.2023, 11:55) *
как-то в МГЭ сказали что планы им не нужны, а достаточно принципиальной схемы, но схема была нужна очень хорошо проработанная

Именно что проработанной. Как то лет .. дцать назад прям почти перед зкспертизой почти( по срокам) смотрел ОВ, ВК и ТС одного реконструируемого пансионата 70-х годов в отель нынешних.. вобщем 4-х полных звезд. Так авторы прорисовали по подвалу все коммуникации свои в одной части почти зданий. И транзиты теплоснабжения и лежаки канальи и ИТП и приточные камеры и очень были недовольны на фразу- прорисуйте мне разреза по вот этой оси и вот этой, ибо там явно было, что после вентиляции там от высоты подвала остается метра 2, а там ИТП, который в такую высоту не влезет и + все еще в лежаках подвесных К1 и К2, а понижение уровня пола там для ИТП даже не запросили. Потом правда пугали своих архов мною и энергетиком нашим, нас их гендир главными вражинами называл. Вечно мол найдут гадость и ласково так попросят уточнить детали.А там(в том месте в подвале с ИТП) потом вообще вентиляция не влезла, даже если б и ИТП не было.
Потому порой и " а вот дайте схему всё же" звучит порой, когда какая то лажа видна и чаще реальная непроработка оказывается. Аналогично еще и с расчетными расходами по разделам. Тоже щепетильная "весчь".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 16.11.2023, 16:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Вот так выглядят принципиалки для Москоу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок2.JPG ( 81,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 16.11.2023, 16:53
Сообщение #20


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Можно, назвав ее принципиальной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.11.2023, 9:41
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9346
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(speleos @ 13.11.2023, 22:31) *
Считаю, что проектировщик как автор решения не должен прятать свои мысли. Прячет пускай тот, кто не уверен в них.

Верно. Зачем скрывать проделанную работу? Должно быть наглядно видно за что деньги платят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.11.2023, 17:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 17.11.2023, 9:41) *
Верно. Зачем скрывать проделанную работу? Должно быть наглядно видно за что деньги платят.

Не только за что платит, а четкие следы реально проработанности варианта.Правда многие вещи проходят и без расчетов, а как бы " на опыте" в работе знающего проектировщика и при "сомнениях" в проработанности обычно снимаются вопросы буквально "на бумажке набросали быстро и а, не, всё норм, проходит".
а самый первый напряг- запрос расчетов нагрузок. Напрягаются практически сразу и все поголовно, отчего то даже не подумав, что и перепровериться стоит (обоим сторонам)и понять есть ли запас, да и просто прояснить правильно ли поняли порой "чуднО" сформулированное в задании на проектировании, полагая что им типа не доверяют, мол мы такие и без косяков посчитать не можем.Тут ТЗ писать надо, а понимания что же собираемся строить нет, кроме фразы "некий объект после реализации которого будет ожидаемая инвестором прибыль".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 21.11.2023, 14:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Ответ про детализацию чертежей стадии П лежит в плоскости денег
Берете ПП87 и сверяете его с ССБЦ по сетям ВК или НВК. И далее шлёте эксперта на далекую Колыму чтобы он сам себе чертил. Бесплатно.
А ему и квадратиков хватит на самом деле, с расходами и пару расчетов по давлению.

Единственное, если ваш контракт идет под ключ, тут да, можно и принести аксонометрию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.11.2023, 20:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 32974
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Никитос @ 21.11.2023, 14:36) *
Ответ про детализацию чертежей стадии П лежит в плоскости денег
Берете ПП87 и сверяете его с ССБЦ по сетям ВК или НВК. И далее шлёте эксперта на далекую Колыму чтобы он сам себе чертил. Бесплатно.
А ему и квадратиков хватит на самом деле, с расходами и пару расчетов по давлению.

Единственное, если ваш контракт идет под ключ, тут да, можно и принести аксонометрию.

А без положительного заключения Эксперта кого отправит зак в "светлую даль"? Всю фирму этого посылальщика или сама фирма проектная только посылальщика отправит и снимет вопросы эксперта? Это даже не трогая сарафанного радио про такие перлы посылальщика, он потом в гардеров пойдет устраиваться на работу или куда? Даже в условиях, что и эксперт сам не пуп земли и даже эта негосэкспертиза тоже не пуп земли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.11.2023, 0:29
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2532
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Никитос @ 21.11.2023, 14:36) *
Берете ПП87 и сверяете его с ССБЦ

Ого, какие мысли в 2023. Карбонарий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.11.2023, 9:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата(инж323 @ 21.11.2023, 20:39) *
А без положительного заключения Эксперта кого отправит зак в "светлую даль"? Всю фирму этого посылальщика или сама фирма проектная только посылальщика отправит и снимет вопросы эксперта? Это даже не трогая сарафанного радио про такие перлы посылальщика, он потом в гардеров пойдет устраиваться на работу или куда? Даже в условиях, что и эксперт сам не пуп земли и даже эта негосэкспертиза тоже не пуп земли.

А с чего она его пошлет? Пусть пишет бумагу на основании чего ему вдруг пукнуло в голову аксонометрию спросить в стадии П. Основание какое? Хочу? Ну хоти
Это я молодой-зеленый мог боятся экспертов. А теперь ну напишите мне такое замечание, посмотрим как всё сложится
И да, Vano тут вспоминал экспертизу из Челябинска. Так и та сумасшедшая бабка лесом побежала, никто ей аксонометрию не давал, лишь приближение к ней

Цитата(nagger @ 22.11.2023, 0:29) *
Ого, какие мысли в 2023. Карбонарий.

А с госконтрактами работать оно так. Деньги счет любят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 22.11.2023, 9:55
Сообщение #27


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44106
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Все правы.
ВК то подруга злой бабки ОВ была.
Я потом отдыхал в Челябинской области, за чашкой чая общался с местными - она широко известна.
Тогда мы и торговались и ругались и сверху на неё давили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katerina_A
сообщение 24.11.2023, 3:43
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309203



А как вы считаете, почему для канализации принципиальная схема наружных сетей нужна, а для водоснабжения нет? Разве не важнее увидеть в общем схему водоснабжения, с кольцами, перемычками, ремонтными участками, узлами опорожнения и впуска/выпуска воздуха, особенно когда большие площадки? А систему самотечной канализации с колодцами через 35-50 м в одну нитку от начального участка до КНС/ОС/точки подключения можно оценить и по плану.
Что дают эксперту подписи отметок лотков в колодцах на принципиальной схеме в Ст. П? Для того чтобы их поставить, нужно построить профили, и разойтись со всеми смежниками, а это уже двойная работа, которая точно не ускорит процесс проектирования, особенно, если смежники приступают к работе, когда ты уже закончил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2023, 7:54
Сообщение #29


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3436
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Katerina_A @ 24.11.2023, 5:43) *
А как вы считаете, почему для канализации принципиальная схема наружных сетей нужна, а для водоснабжения нет?

Дак нужна же для водоснабжения, с каких пор не нужна-то стала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katerina_A
сообщение 24.11.2023, 10:25
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 309203



Согласно ГОСТ Р 21.619-2023 п. 5.2.1.5
Графическая часть подраздела «Система водоснабжения» включает в себя:
- принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства;
- план сетей водоснабжения.
То есть для внутрянок нужны схемы, не нужны планы, а для наружных сетей водоснабжения нужны планы, но не нужны схемы.

Согласно ГОСТ Р 21.620-2023 п. 5.2.1.5
Графическая часть подраздела «Система водоотведения» включает в себя:
- принципиальные схемы систем водоотведения объекта капитального строительства;
- принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;
- план сетей водоотведения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 11:08