Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Песочница _ Литература по противодымной вентиляции

Автор: dodo1995 24.1.2018, 13:30

Добрый день!
Есть Пособие 15.91 "Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей" к СНиП 2.04.05-91 (который является недействующим).
Можно ли пользоваться пособием?
Ведь вместо СНиП 2.04.05-91 выпущен СП60.13330.2012, а вместо Пособия 15.91 не выпущено ничего.

Если пользоваться им нельзя, то на какую нормативную документацию ссылаться? Где взять актуальный расчет противодымной вентиляции для стоянки?

Заранее спасибо большое!

Автор: Composter 24.1.2018, 13:51

вы где живете? уже 9 лет как не действует пособие!!!!!! thumbdown.gif thumbdown.gif thumbdown.gif
уже давно действует СП 7.13130.2013 .
методики расчета:
1) "Методические рекомендации к СП 7.13130.2013"
2) "Р НП АВОК 5.5.1-2015"
вот полезная тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187

P.S. по поводу СП60.13330.2012 уже действует СП 60.13330.2016

Автор: ИОВ 24.1.2018, 15:59

Цитата(dodo1995 @ 24.1.2018, 13:30) *
Есть Пособие 15.91 "Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей" к СНиП 2.04.05-91 (который является недействующим).
Можно ли пользоваться пособием?
Ведь вместо СНиП 2.04.05-91 выпущен СП60.13330.2012, а вместо Пособия 15.91 не выпущено ничего.

Странно - Вы знакомы с СП 60 (пусть и в редакции 2012 г.) и не заметили в нём п. 8.1 с прямой ссылкой на СП 7.
После внимательного изучения 7-го раздела СП 7 Вы и самостоятельно поймёте, что Пособием 15.91 пользоваться в настоящее время нельзя.
Для подземных стоянок есть ещё СП 154.13330.2013.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)