Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин.
Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г. Сообщение отредактировал tiptop - 23.6.2008, 19:19
Причина редактирования: по просьбе автора
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 15676 ![]() |
Спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 29235 ![]() |
Спасибо!
|
|
|
Гость_tgv-2007_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Guest Forum ![]() |
Спасибо
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 48 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 15784 ![]() |
Великий труд!!! Спасибо огромное!
|
|
|
Гость_Сфинкс_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Guest Forum ![]() |
Это расчёт только Пластинчатых теплообменников?
Для Кожухотрубных существует? |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 ![]() |
Цитата(Сфинкс @ 10.10.2009, 9:50) [snapback]442831[/snapback] Это расчёт только Пластинчатых теплообменников? Для Кожухотрубных существует? внимательнее файл посмотрите. |
|
|
Гость_JekaKot_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Guest Forum ![]() |
Класс!!! Спасибо!
Вопрос по программе: учитываются ли варианты с изменеием фазового состояния (испарение/конденсация) А есть где-нибудь расчеты реакторов (РИВ, РИС-Н, РИС-П, каскады), ректификационных колонн? Был бы признателен... Есть несколько расчетов в MathCad (найдено в Сети) - но там фиг поймешь (процедуры, функции и нет пояснений). Если будут желающие - соберу воедино и выложу (в какую тему тогда выкладывать?) |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 ![]() |
|
|
|
Гость_Dmtib_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Guest Forum ![]() |
Из сопроводительной журнальной статьи следует, что эта программа разработана для теплоносителя - перегретой воды. Видимо автору приспичили теплообменники. Предложенное уравнение имеет претензию на универсальность. Реализация уравнения классная - в виде отдельных задач, жаль, что только решения на "полуавтомате".
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 33 Регистрация: 11.8.2009 Из: г. Владимир Пользователь №: 37109 ![]() |
Спасибо!
Спасибо! |
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 193 Регистрация: 9.11.2006 Из: Украина Пользователь №: 4661 ![]() |
Тот кто это делал- просто красавец. Тот кто выложил- огромное спасибо.
Если это один человек, то спасибо красавец ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 43638 ![]() |
Спасибо огромное!!!!!
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 74824 ![]() |
Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть?
|
|
|
Гость_Dmtib_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Guest Forum ![]() |
Статья о теплообменниках напечатана в журнале "Новости теплоснабжения" №5 от 2008г, некоторые примеры расчётов приведены в том же журнале №6 от 2010г.
Прикрепленные файлы
|
|
|
Гость_Artjom-KSV_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Guest Forum ![]() |
Всем таблицам - таблица!
Труд крапотливый, спасибо этому Человеку. P.S.Сам считал. |
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
сам себе Sapiens Группа: Участники форума Сообщений: 11165 Регистрация: 21.5.2005 Из: г. Владимир Пользователь №: 797 ![]() |
Автор расчёта - Игорь Михайлович Сапрыкин. Расчёт основан на методе, предложенном им же в статье "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г. Подскажите пожалуйста, где упомянутую статью о теплообменниках добыть? «Метод расчёта переменных режимов теплообменников» (уточнённая и расширенная версия предыдущей статьи):
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 165428 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 170245 ![]() |
доброго времени суток,кто-нибудь может подсказать как расчитывать ротационный теплообменник.
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 90253 ![]() |
Выкладываю обновлённую версию расчёта переменных режимов теплообменников и обосновывающую статью.
![]() ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 5907 Регистрация: 12.10.2009 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом) Пользователь №: 39475 ![]() |
С большим интересом ознакомилась. Работа проделана колоссальная. Но! Автор во многом занялся "изобретением велосипеда", причем изобрел его не до конца. Методики поверочного расчета любых теплообменных аппаратов давно "изобретены". Автор предлагает свой метод, но, видимо, не ознакомился, а как же до него считали. Он совершенно справедливо уделяет внимание точному учету свойств теплоносителя, загрязненности трубок. Это всё надо.
Однако метод применим только для одноходовых противоточных теплообменников. Ну да, при проектировании чаще всего применяют противоточную схему, но далеко не всегда. А для поверочных расчетов часто приходится сталкиваться и с прямоточной и с перекрестной схемами движения теплоносителей. Эта методика там не подойдет. Но давно известен расчет, основанный на отношении водяных эквивалентов сред, числе единиц переноса тепла, и энергетическом КПД теплообменного аппарата, который и зависит от схемы движения теплоносителей. При этом конечные параметры теплоносителей просто вычисляются напрямую. Это просто к сведению, без желания "опорочить" и все такое. Ну и независимо от методики остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются. |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 90253 ![]() |
Уважаемая Татьяна! Предложенный метод разработан исключительно с утилитарной целью - расчёта теплообменных аппаратов (ТА) в сфере теплоснабжения. Здесь как раз «обитают», в частности на воде, противоточные, в основном одноходовые ТА.
Необходимость разработки метода была обусловлена двумя причинами: - возникшей зависимостью в части выполнения расчётов переменных (нерасчётных) режимов от фирм – поставщиков; - неудобной и не точной, без учёта свойств воды, «традиционной» методикой (Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети). Главное достоинство упомянутого Вами известного E – NTK-метода заключается в возможности расчёта ТА с различными схемами движения жидкостей (такая задача у автора не ставилась),). Второе преимущество E – NTK-метода заключается в удобстве расчёта «вручную», что при наличии ПК – неактуально. Кроме того, в E – NTK-методе не учитываются реальные свойства жидкостей, кроме теплоёмкостей. Исходная частная задача была следующая: при наличии начальных (расчётных) параметров чистого ТА иметь возможность получить любые достаточно точные параметры нерасчётных режимов с учётом накипеобразований и, наоборот. |
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 114 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 83162 ![]() |
остаются вопросы с пластинчатыми теплообменниками конкретных фирм. Данные по ним (для вычисления коэффициентов теплопередачи) просто скрываются. с достаточной степенью точности (для поверочного ориентировочного расчета) эти коэффициенты можно вывести, но опять же при наличии программ производителей. Таких производителей не много, но всё же. Понятное дело они будут совсем не такие как у производителей. Но ошибка в 5-10% думаю это нормально. Тем более у пластинчатых, как вам известно, есть такое понятие как группинг, и произвести расчет пластинчатых, по сути не разобрав их, просто невозможно ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 166996 ![]() |
Спасибо, Игорь Михайлович!
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 19.4.2011 Пользователь №: 104357 ![]() |
Большое спасибо автору темы и автору проделанной работы, нашёл то что искал
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 90253 ![]() |
Выкладываю обновлённую версию расчёта переменных режимов теплообменников.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 4.9.2013 Пользователь №: 204463 ![]() |
А можно уточнить, что именно изменилось?
|
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 90253 ![]() |
Изменения коснулись разделов:
1.Исходные данные. - В исходных данных удалено понятие - "Проектная накипь". Это была попытка смоделировать так называемый "запас" поверхности в соответствии с требованием норм выбирать ТА с запасом. Эта функция пока не реализована, так как оказалась сложнее ожидаемого. - Параметр «Поверхность нагрева» теперь задаётся, а параметр «Расчётный коэффициент теплопередачи» вычисляется. Раньше было наоборот, что оказалось неудобным. 2.Задача №10. - Исправлена формула вычисления «Условная толщина накипи» |
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 4.9.2013 Пользователь №: 204463 ![]() |
Спасибо, полезная вещь!
Нашел, правда, ошибку - в задаче №9 вкладки "Кожух ТА нагр вода в трубках", формулы в п7 и п8. Числители в скобках нужно поменять местами. |
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 90253 ![]() |
Спасибо Superkot007 за сообщение об обнаруженной ошибке в вычислении потерь давления в задаче №9.
Выкладываю обновлённую версию (№6) расчёта переменных режимов теплообменников.