Здравствуйте. Спорю с архитекторами, предмет спора - расчет время эвакуации людей при пожаре. (Мне необходимо для определения необходимости думоудаления). Я пытаюсь доказать что данный расчет дело архитекторов. т.к. они считают двери, пути эвакуации и т.д. Мне доказывают, что считают вентиляционщики. Кто прав? На какой документ можно сослаться? Буду благодарен за любую инфу.
По последним СНИПам необходимость вентсистем защиты от дыма не привязывается ко времени эвакуации. Определяющими параметрами является назначение здания, этажность, расположение помещений, наличие световых проёмов, количество людей с постоянным пребыванием и пр.
Расчёт времени эвакуации делается, причём, как поверочный, при определении времени заполнения дымом резервуаров дыма для подземных автостоянок.
Проектируем братьям белорусам. Согласно белорусскому СНБ 4,02,01-03 п.8.2 Допускается не проектировать дымоудаление “ требования не распространяются на помещения, время заполнения которых дымом больше времени необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения в соответствии с ГОСТ 12.1.004”.
По расчетам удаление 500000 м3.ч. Если есть возможность не делать, надо ее использовать.
В случае пожара спрос будет с Вас, так что подстрахуйтесь.
1. Тогда подсчитайте время заполнения резервуара дыма. 2. Посмотрите по ГОСТ скорость движения людей и норму распределения по площади. 3. Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода
Расчет ведете ВЫ, а не архитекторы!!! У архитекторов только норматив по количеству, наличию эвак.выходов и расстоянию до них.
Согласно п. 3.3. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» «Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо:
установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;
обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;
организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т.п.)».
В соответствии с требованиями п. 6.4 СНиП 21-01-97* «Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты».
Расчет параметров эвакуации есть в
"РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ
НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСТ 12.1.004-91 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Сам расчет очень спецефический и сделать его "правильно" под силу только пожарникам. См.информацию на http://www.fireevacuation.ru/
ОК. Будем знать.
Добавлено - 19:47
Здравствуйте.
Я из Вьетнама.
Прошу подсказать
Формы для расчета объём воздуха для создании давления в леснице эвакуации высокоэтажных здании.
"Пожарные называют себя пожарниками.... biggrin.gi"
Не, это проектировщики ПС называют пожарных пожарниками )
Люди, помогите посчитать время эвакуации людей из помещения, мозга не хватает!
Уже третий день считаю! Отзовитесь, умные головы и добрые сердца! Все исходные данные сообщу...
vent@geser.biz Елена
По новому СНиП 41-01-2003 расчёт времени эвакуации не производится. Он просто не требуется.
Да мне наоборот необходимо выполнить этот расчет, чтобы уйти от системы дымоудаления!
Выдержка из пособия 15.91 к СНиП 2.04.05-91*:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2706&view=findpost&p=58889, где по их методике ведется расчет времени эвакуации людей.
работает под ДОСом, но в хэлпах методика описана.
Читайте всю, вышеназванную, тему внимательно (там с инсталяцией заморочки)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2706&view=findpost&p=68849
Нужно рассчитать время заполнения резервуара дымом ( по приложению 22) и сравнить со временем эвакуации, а потом по п5.2* СНиПа 2.04.05
Braun - Вам нужен расчёт не по СНиПам и пособиям, а по ГОСТ 12.1.004-91*. Только по этому ГОСТу (см. в том числе п.4 ППБ 01-2003) возможно делать какие-либо отступления.
Если Вам это интересно, то готов обсудить детали
Есть ли у кого программка для расчета времени эвакуации людей при пожаре из здания ?
если кто может, выложите пожалуйста расчет времени эвакуации при пожаре.
пытаюсь посчитать по СНИП, не могу понять, как считать.
первый участок скорость определяем по D, на втором и далее скорость определяется уже по интенсивности, которая зависит от интенсивности на предыдущем участке.... и мало того, на одно и тоже значение интенсивности может быть несколько значений скоростей движения людей... табличка эта...
вообщем, не совсем понятно, как считать.
если жалко файл, можно просто описать посдовательность расчета.
особенно интересно для второго и далее участков пути эвакуации.
я думаю все понятно будет
на самом деле не совсем понятно.
сначало идёт цитата ГОСТ, потом бац и табличка.
а как она заполнялясь, хотя бы для трёх участков....
если конкретно, то для
участок 1
участок 6
участок 9
в расчете применялась формула (4) ну и заодно (7) из ГОСТа?
по ходу считалось D для всех участков, а по ней вычислялось все остальное. или мне кажется?
если так, то строка 8, D=0,5... интенсивность 13,5. хотя по табличке 16,5. скорость принята 15, а в табличке 33.
как считалось то? таблички маловато для понимания.
а остальные расчеты по повышенной температуре, по потере видимости, по пониженному содержанию кислорода, по каждому из газообразных токсичных продуктов горения... оно тоже надо делать? всмысле требуется выполнять.. я как то думал только об времени.... ну по скорости людей...
а так, в общем и целом конечно спасибо огромное
я уже года два не занимаюсь расчетами правда, но когда считал, разбивал на участки, для каждого считал D по формулам вычислял время прохождения участка, после все сложил и получил время эвакуации. по продуктам горения тоже надо считать обязательно, а иначе как??? вообще где-то была методичка (не ГОСТ) там все было разжевано, дома посмотрю если не потерял где, уже с выпуска расчетами не занимаюсь, а на фирмах есть прога в которую чертеж заганяешь и она считает, правда немного коряво (я ей не пользовался, но меня по ней проверяли, вроде все верно было)
а как программа называется?
хотя, если вы правильно помните порядок расчета, то это не совсем правильная методика (всмысле не совсем по ГОСТ)....
Скорость v1 движения людского потока на участках пути, следующих после первого, принимается по табл. 1.2 в зависимости от значения интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков пути, которое вычисляют для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов, по формуле (4)
т.е., как у вас можно считать только первый участок. как мне думается. хотя, там дальше по ГОСТу фиг посчитаешь, ибо не понятно.
вот как на первом участке для 1 человека получилась интенсивность прохождения дверного проёма 13,75?
вот бы методичку что ли найти.
а ссылка на неё есть в инете?
может сайтик ифициальный какой...
ой что нашел интересное...
http://www.fireevacuation.ru/pyti.php
видел кто?
Есть ещё рекомендации ВНИИПО. Но они, по сути, - копия ГОСТа, только с табличками.
господа!
ну может все же общими усилиями победим эту методику расчета?
у кого есть нормальный пример или методичка понятная?
как это для каких целей?
обосновать необходимость или наоборот, ненужность системы дымоудаления.
от правильности этого расета зависят денежки
а по каким формулам считается дымоудаление? наверно по приложению к старому снипу. а там пункт про время так же есть....
узнать бы аргументы пожарников....
хорошо....
по какой методике определяется расход воздуха на дымоудаление. согластно нынешнего дейстующего СНИП?
Расчет по ГОСТ 12.1004-91 приложение 2 пункт 2.5 - расчет времени блокирования ОФП путей эвакуации (коридор, лестничная клетка).
Есть ли у кого пример расчета? (не по залам, а именно по коридору)
Господа по расчетам времени эвакуации всегда есть некоторое количество вопросов.
Хотелось бы приобрести программку расчетную одобренную соответствующими органами, подскажите, какая поинтересней.
Да их одобренных не много на сколько я знаю GreenLine и http://www.fireevacuation.ru/soft.php
Каждый бегает с разной скоростью. Формулы безполезны.
Здравствуйте! Помогите Определить количество путей эвакуации для следующих случаев:
а) в помещении на втором этаже здания находится 500 человек;
б) в помещении коровника (V степени огнестойкости) находится 400 коров
Спасибо огромное.
Здравствуйте!
Вижу, что тема уже давно ни кем не посещалась..
у меня возник такой вопрос:
моя организаци смонтировала пожарную сигнализацию и оповещение в производственном помещении и попытался ее сдать инспектору пожарному, на что он мне говорит, предъяви ты мне расчет времени эвакуации людей при пожаре!!!
А я его предьявить не могу. Проектировщик мой риски считать не умеет. А за деньги как то не хочется считать.
Вопрос в следующем, могу ли я каким нибудь нормативным документом избавиться от этого расчета?
и кто его должен делать?
Могу ли я его потребовать с заказчика, собственника помещения?
Порядок расчета времени эвакуации описан в №382 приказе от 30.06.2009 (для производственных помещений №404 от 10.07.2009), также есть различные программы (Флоутек и пр.). Считает это обычно специалист выполняющий раздел МПБ. В 87 постановление сказано что при соблюдение всех норм пожарной безопасности и выполнение требований нормативной документации по ПБ расчет пожарных рисков не требуется, на практике на этот пункт глаза закрываются и пожарные все равно требуют расчеты.
Приветствую коллеги.
Имеется ремонтная автомастерская с окнами без откурывающихся фрамуг, из этого помещения необходимо произвести дымоудаление.
Расчитал время эвакуации по участкам, и через дверь, вопрос в том как расичитать время начала эвакуации, те время между началом пожара и началом эвакуации. Автоматического пожаротушения не будет, пожараня сигнализация будет, но только для включения системы дымоудаления, без оповещения.
Подскажите по каким нормам определяетя это время, согласно например ГОСТ 12.1.004-91 это время вообще не учитывается.
здесь можно найти программу http://fogard.ru/time-need/
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)