> Нормативы для общепита на 2021
Elena13_95
сообщение 30.3.2021, 16:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Пытаюсь найти нормативку на организации общественного питания. Особенно в разрезе системы вентиляции. Но все на что натыкаюсь - отмененные СанПины и СП. Для горячего цеха нашла рекомендации и методику расчета от Авок. В основном меня интересует, где же брать кратность. Да и вообще требования к чистоте и тд. И как верно рассчитать помещение хранения и просеивания муки и мучной цех: расчет содержания муки в воздухе - мне делать или же технолог должен выдать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.3.2021, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Elena13_95 @ 30.3.2021, 16:37) *
И как верно рассчитать помещение хранения и просеивания муки и мучной цех:

ё.....маё У вас помещение взрывоопасное В2 или В3
Цитата(Elena13_95 @ 30.3.2021, 16:37) *
расчет содержания муки в воздухе - мне делать или же технолог должен выдать?

Не лезте, ...вот оно вам надо категорию помещения определять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 31.3.2021, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Цитата(yozik @ 31.3.2021, 14:46) *
ё.....маё У вас помещение взрывоопасное В2 или В3

Не лезте, ...вот оно вам надо категорию помещения определять.


То что взрывоопасное - знаю, и что категория В3 (вроде как) в курсе. Это вопросы к АР и пожарке. Но у меня там МО по заданию ТХ, натыкалась, что его надо считать по ПДК. А где это ПДК взять - непонятно...
О технологе на этом объекте можно забыть. Есть план расстановки оборудования, зонты (размер), на этом все.

Сообщение отредактировал Elena13_95 - 31.3.2021, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.3.2021, 13:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Elena13_95 @ 31.3.2021, 13:09) *
А где это ПДК взять - непонятно...

У технологов.
Они когда на В3 натягивали делали
Цитата
В случае пылевоздушной или газовоздушной или пылегазовоздушной смеси из разных компонентов делают расчет на давление взрыва (СП 12.13130)

Так что концетрацию знают

А вы по гигееническим смотреть будете не факт что совпадут

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
Цитата
1831.
Пыль растительного и животного происхождения:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 31.3.2021, 15:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Цитата(yozik @ 31.3.2021, 15:26) *
У технологов.
Они когда на В3 натягивали делали

Так что концетрацию знают

А вы по гигееническим смотреть будете не факт что совпадут

Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"


В3 поставили по примеру предыдущего объекта.... Так что как "натягивали" - отдельная история. Надеюсь, что пожарник все же рассчитает. А ГН это уже лучше, чем тыкать пальцем в небо. ТХ предоставлялось заком, так что в любом случае в его сторону улетит письмо с предупреждениями о взрывоопасности, и что за последствия ответственен он. Может тогда зашевелиться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.3.2021, 15:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Elena13_95 @ 30.3.2021, 16:37) *
Пытаюсь найти нормативку на организации общественного питания. Особенно в разрезе системы вентиляции. Но все на что натыкаюсь - отмененные СанПины и СП. Для горячего цеха нашла рекомендации и методику расчета от Авок. В основном меня интересует, где же брать кратность. Да и вообще требования к чистоте и тд. И как верно рассчитать помещение хранения и просеивания муки и мучной цех: расчет содержания муки в воздухе - мне делать или же технолог должен выдать?

В СП и СанПинах всё равно не было подробных указаний.
Наиболее подробные указания по вентиляции есть в этом старом Пособии. Любыми справочниками/рекомендациями/пособиями можно пользоваться в частях, не противоречащих действующим нормам.
Более-менее знающие технологи в Задании на ОВ либо сАми переписывают указания из этого Пособия, либо пишут "проектировать ОВ по этому Пособию". Это, чтобы потом вопросов и замечаний у всех проверяющих не было.
Ещё есть старые Рекомендации по расчёту

Цитата(Elena13_95 @ 31.3.2021, 15:09) *
В3 поставили по примеру предыдущего объекта.... Так что как "натягивали" - отдельная история. Надеюсь, что пожарник все же рассчитает. А ГН это уже лучше, чем тыкать пальцем в небо. ТХ предоставлялось заком, так что в любом случае в его сторону улетит письмо с предупреждениями о взрывоопасности, и что за последствия ответственен он. Может тогда зашевелиться...

Пожарному зачем считать? Расчёты д.б. у технологов - это их помещение.
Мука всегда была взрывоопасной - ответственность при неправильных решениях по ОВ за проектировщиком ОВ. Если есть МО от пересыпки и просеивателя муки, то выполняйте соответствующие указания СП 60 по оборудованию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 31.3.2021, 16:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Цитата(ИОВ @ 31.3.2021, 17:46) *
Пожарному зачем считать? Расчёты д.б. у технологов - это их помещение.
Мука всегда была взрывоопасной - ответственность при неправильных решениях по ОВ за проектировщиком ОВ. Если есть МО от пересыпки и просеивателя муки, то выполняйте соответствующие указания СП 60 по оборудованию.


Только, насколько я знаю, расчет для данного случая надо выполнить по концентрации вещества, а где ее взять или как посчитать? У меня есть информация из спецификации по мокопросеивателю:
Мукопросеиватель ATESY Каскад
Производительность: 150 кг/час
Вместимость загрузочного бункера: 40 л
Кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг
Размер ячейки сита: 1,2х1,2 мм
Диаметр проволоки сита: 0,32 мм

Но как из нее сделать концентрацию веществ в воздухе - не знаю. И терзают меня сомнения, а не должно ли это быть в задании от ТХ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 31.3.2021, 16:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Elena13_95 @ 31.3.2021, 16:20) *
Мукопросеиватель ATESY Каскад

вот....уже был такой вопрос
там вас ждет много интересного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.3.2021, 16:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Была тема
Рекомендую активно пользоваться Поиском по Форуму.
Последний раз мне задавали технологи МО 300 м3/ч, но какой был просеиватель, уже не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 31.3.2021, 17:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Цитата(yozik @ 31.3.2021, 18:31) *
вот....уже был такой вопрос
там вас ждет много интересного


Спасибо, уже где-то внутри поджимается от "предвкушения"...

Поиском пользовалась, но надо же верно задать вопрос. Я до этого искала мучные цехи и пекарни, а не мукопросеиватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 1.4.2021, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(yozik @ 31.3.2021, 13:26) *
Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

СанПиН 1.2.3685-21 вместо него вот обсуждение

ПС но у вам скорее всего от технолога нужна информация.
Т.к. "натягивали на В3" имеет прямой смысл
В2 от В3 концентрацией пыли (муки) отличаются

Сообщение отредактировал yozik - 1.4.2021, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.4.2021, 12:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yozik @ 31.3.2021, 11:46) *
ё.....маё У вас помещение взрывоопасное В2 или В3

Это не взрывоопасные категории, а пожароопасные - см. п. 5.1 СП 12.13130.2009.

Цитата(yozik @ 1.4.2021, 12:13) *
Т.к. "натягивали на В3" имеет прямой смысл

Не знаю, были ли расчёты у технологов, но во всех общепитах у меня была кат. В3 в кладовой муки. В этой же кладовой предусматривались место для растарки мешков без МО и мукопросеиватель с МО.
В любом случае - ОВ-шник работает по заданию ТХ, в котором уже указана кат. помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 1.4.2021, 14:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(ИОВ @ 1.4.2021, 12:32) *
Это не взрывоопасные

Это я немного смешал smile.gif
Чтобы выйти на категорию В2 или В3, надо показать расчётом, что давление взрыва не превышает 5 кПа
Мука и Б2 может быть
А вот в выделенном как раз концетрация и участвует, как одна из переменных в формуле.
В любом случае ИМХО в таких случаях надо у технологов письмено ТЗ получить.
А то мало ли, вдруг они что бы от Б к В уйти, какую нибуть бешенную кратность воздухообмена заложили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.4.2021, 14:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yozik @ 1.4.2021, 14:03) *
Мука и Б2 может быть

Б2 не бывает, только Б.
Кат. Б обычно на элеваторах, зернохранилишах, мукомольных заводах. А в общепите количество муки небольшое. Так что, вряд ли будет кат. Б выходить. Мне ни разу такое в общепите за много лет не встречалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elena13_95
сообщение 2.4.2021, 9:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 31.1.2017
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 314306



Посмотрела тему и общие замечания по мукопросеивателю. Некоторые писали, что ТХ выдал задание на удаление до 300м3/ч зонтом от мукопросеивателя. У меня нет четкого задания по кубам, только сам зонт ("Зонт приточно-вытяжной, пристенный коробчатый. Полностью из нерж стали, освещение, жироуловитель; ЗВПК-1000х1000х450") - зачем в нем жироуловитель мне не очень понятно... Я решила посчитать расход по площади зонта и скорости, при скорости 0,2м/с расход получился 1200м3/ч. Судя по высказываниями на форуме - это много, но делать скорость в сечение меньше нельзя, тогда зонт не будет тянуть. И насколько я поняла, нужен еще рукавный фильтр после зонта (хотя как его посчитать, если нет пдк). Я вообще правильно размышляю или как?
Надежды получить норм задание от ТХ нет.

Сообщение отредактировал Elena13_95 - 2.4.2021, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.4.2021, 10:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12255
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В Вашем задании гигантский зонт с жироуловителем "от балды" предусмотрен.
Вы написАли ранее:
Цитата(Elena13_95 @ 31.3.2021, 13:09) *
О технологе на этом объекте можно забыть. Есть план расстановки оборудования, зонты (размер), на этом все.
Цитата(Elena13_95 @ 31.3.2021, 15:09) *
ТХ предоставлялось заком, ...

Так что имя и адрес этого "балды" известны. В сегодняшней ситуации довольно много времени уходит у проектировщика ОВ на затверживание разумного/вменяемого задания.
Обычно Заказчики очень разумно реагируют на стоимость оборудования для того, что "от балды" было задано.
Предметом для обсуждения д.б. стоимости зонта в ТХ, вентилятора и фильтров для рассчитанной Вами минимальной производительности от зонта по сравнению с обычным зонтом с учётом габаритов мукопросеивателя и вентилятора/фильтра для производительность 180...300 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения