> Теплоспутники обогрева технологических трубопроводов, Классификация. Стандартизация. Нормы и правила
provyh
сообщение 30.6.2021, 8:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.3.2014
Из: Ижевск
Пользователь №: 228622



Доброго дня всем форумчанам!

Прошу подсказать по монтажу и оформлению исполнительной документации на систему спутникового обогрева технологического трубопровода.

Исходные данные: на объекте ведется монтаж тепло- и пароспутников на технологический трубопровод (ОХНВП) согласно монтажных изометрических чертежей. Однако отдельных общих данных на данный раздел нет, существуют лишь общие данные на все трубопроводные системы (технология + тот самый спутник) где к сожалению отсутствуют ссылки на НТД на монтаж и сдачу в эксплуатацию спутников, есть только вся нормативка на технологию. Также имеется два внутренних документа по проектированию данных спутников, где есть ссылка только на ВСН 2-82 и 168-76, что в принципе и правильно, а также ссылка на СП 124.13330.2012, но я опять же не уверен о его правильной применимости к приемке законченного монтажа данных систем обогрева. Перечень ПСД на данный раздел также увы, отсутствует.

В данный момент встал вопрос о сдаче трубопроводов в эксплуатацию и разработке исполнительной документации на данный вид работ. В вопросе на объекте мало кто разбирается, технадзор и заказчик в том числе. Я как представитель службы контроля качества подрядной организации, увы, тоже впервые столкнулся с данным видом обогрева и не знаю как с ним работать. Знаю только вот что, питающие трубопроводы теплосетей до манифольдов, выполнены как технологические: паровые - кат.1 по ТР/ТС 032-2013 (Рраб/Траб-1,6МПа/250гр.С), а водяные - кат.0 по ТР/ТС 032-2013 (Рраб/Траб-0,7МПа/95гр.С) с корреляцией с ГОСТ 32569-2013 под 4 категорию трубопроводов. А вот как классифицировать контура от манифольдов ведущие к обогреваемому трубопроводу, ума не приложу. То ли как технологию согласно ГОСТ 32569-2013, то ли как оборудование работающее под давлением согласно ФНП 116.

К вопросу прилагаю элементарную схему теплоспутника для уточнения, что необходимо классифицировать часть теплоспутника между манифольдами с заходом на обогреваемый трубопровод. Трубопроводы подачи и возврата (Т11, Т21) уже благополучно приняты в работу.

Прошу, подскажите по нормативке, а может даже и по примерному перечню необходимой приемо-сдаточной документации, может кому-нибудь приходилось оформлять документы на подобные трубопроводы, или разрабатывать более информативную рабочку нежели чем у нас.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Спутник.png ( 23,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 30.6.2021, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Будучи в эксплуатации наш энергонадзор заставлял нас оформлять внутриобъектовые коллектора и подколлектора Ду80 и более по ПБ на трубопроводы пара. На подколлектора менее 80 они плевали. На сами спутники тоже ничего не спрашивали - видимо читались неподнадзорные. Сами мы ещё вели журнал спутников, доставшийся от монтажной организации - адреса гребенок записки, расписки плюс изометрия и что греет. Много прошло с тех пор уже.

По ТР/ТС спутники не поднадзорные получаются вроде как - см. пп.ж) п.2. диаметр менее 32, произведение будет около 50. В исполнительную перерисуйте изометрию, испытайте водой на 20 кГс/см2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
provyh
сообщение 1.7.2021, 3:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.3.2014
Из: Ижевск
Пользователь №: 228622



Насчет ТР/ТС абсолютно согласен. В наших спутниках максимальная длина 120м, да и сама трубка - 3/4" по ASME B36.19. ПБ на трубопроводы пара и гор.воды насколько я знаю отменены с выходом ФНП 116 (кстати, и под них получается тоже не попадает распространение, ввиду малого диаметра трубок). Получается остается на выбор приказ РТН №536, СП на тепловые сети или же все таки ГОСТ 32569, прошу поправьте если не прав.

Кстати, пообщавшись с инженерами КИПиА выяснил, что импульсные трубки от технологических трубопроводов до измерительных приборов в том числе и с технологической средой - четко ссылаются на СП 77.13330.2016, независимо от давления, диаметров и прочих условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 1.7.2021, 5:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



ФНиП ОРПД (приказ 536) тоже не подходит на основании п.5 пп. Т).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
provyh
сообщение 1.7.2021, 7:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.3.2014
Из: Ижевск
Пользователь №: 228622



Точно, благодарю за наводку) проглядел этот момент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RECT
сообщение 21.11.2021, 11:18
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 373825



Расчет теплоспутника был переработан в более удобную форму и перенесен на страницу
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  теплоспутник.pdf ( 185,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 7:02