> danfoss fs51 перестало включаться внешнее управление, При замыкании клемм 12 и 18 или 19 двигатель не запускается
dem72
сообщение 7.4.2024, 20:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.4.2024, 7:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1325
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(dem72 @ 7.4.2024, 22:24) *
Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить?

Возможно неисправны, там есть диагностика состояния входов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 8.4.2024, 7:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Как сделать диагностику?

Сообщение отредактировал dem72 - 8.4.2024, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 8.4.2024, 14:06
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Зашел в п.16 настройки параметров. В любом из подпунктов при нажатии "Ок" выпадает "err 89" Что это может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.4.2024, 5:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Значит что не надо нажимать ОК...

AВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 89, параметр только для считывания
Ошибка возникает при перезаписи параметра для считывания.

Вся 16 группа это параметры мониторинга, которые нельзя отредактировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 9.4.2024, 6:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Цитата(SVKan @ 9.4.2024, 5:22) *
Вся 16 группа это параметры мониторинга, которые нельзя отредактировать.

Понятно, спасибо, в инструкции этой информации нет. Тогда как мне проверить работоспособность входов 18и19?

Сообщение отредактировал dem72 - 9.4.2024, 7:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 9.4.2024, 7:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(dem72 @ 9.4.2024, 10:59) *
Понятно, спасибо, в инструкции этой информации нет. Тогда как мне проверить работоспособность входов 18и19?

В смысле нет?
открываешь руководство по программированию. Все параметры 16 группы "Показывает...". Что там менять если он только показывает текущее состояние.
Состояние этих входов показывается в параметре 16-60... включить показ параметра, подать сигнал, посмотреть меняется состояние или нет

Сообщение отредактировал SVKan - 9.4.2024, 7:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.4.2024, 8:47
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проше скачать мст10, подключиться и понять кто и что там нахреновертил с параметрами
либо, если рядом есть такой же с такими же настройками, скопировать настройки в панель и выгрузить с этой панели в этот пч.
см. параметры 0-50
0-50 = 1 скопировать содержимое ПЧ на LPC
0-50 = 3 скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением
параметров зависимых от двигателя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.4.2024, 10:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



1. Может быть, для начала проверить параметр
-1* Цифровые входы
5-10 Клемма 18, цифровой вход
*[8] Пуск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 9.4.2024, 11:24
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Цитата(SVKan @ 9.4.2024, 7:11) *
В смысле нет?
открываешь руководство по программированию. Все параметры 16 группы "Показывает...". Что там менять если он только показывает текущее состояние.
Состояние этих входов показывается в параметре 16-60... включить показ параметра, подать сигнал, посмотреть меняется состояние или нет

Я про рук. по эксплуатации говорил. Про рук. по программированию не знал что есть такое, посмотрю.
Я пробовал заходить в меню 16-60: при перемыкании контактов 12-18 показывает:1000, при 12-19 показывает 100. Что это значит?
Похожего частотника нет в наличии, сравнить не с чем. Я делал сброс нажатием menu и ok , после этого все параметры от 0 до 18 проходил и сравнивал с заводскими значениями, несколько отличалось. Поэтому нахреновертить до меня не могли, если только я сам. У меня было одно резкое торможения с уходом в ошибку и после этого так стало.

Про параметры 5-10 и 5-11 я знаю там стоит 8 и 11

Сообщение отредактировал dem72 - 9.4.2024, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 9.4.2024, 11:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Цитата(LordN @ 9.4.2024, 8:47) *
проше скачать мст10, подключиться и понять кто и что там нахреновертил с параметрами
либо, если рядом есть такой же с такими же настройками, скопировать настройки в панель и выгрузить с этой панели в этот пч.
см. параметры 0-50
0-50 = 1 скопировать содержимое ПЧ на LPC
0-50 = 3 скопировать содержимое LPC на ПЧ за исключением
параметров зависимых от двигателя

Это программа для пк, там какой-то специальный разъем нужен? Похожего частотника нет в наличии, сравнить не с чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.4.2024, 11:57
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да, это программа для пк
еще нужен преобразователь usb-485

Цитата
при перемыкании контактов 12-18 показывает:1000, при 12-19 показывает 100. Что это значит?


https://disk.yandex.ru/i/-9Qx0jiqs3AeIA

это значит, что и 18 и 19 работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 9.4.2024, 12:25
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Цитата(LordN @ 9.4.2024, 11:57) *
да, это программа для пк
еще нужен преобразователь usb-485



https://disk.yandex.ru/i/-9Qx0jiqs3AeIA

это значит, что и 18 и 19 работает

Что ему нужно тогда? Хорошо, куплю usb-485, попробую подключиться к ПК Подскажите mct10 есть на русском, обычный пользователь, чуть выше среднего вроде меня сможет разобраться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.4.2024, 13:32
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



русского в ней нету, только инглиш
разобраться? ну не знаю. что-то знать надо.
в руках инструкция по программированию + вод в эксплуатацию и пытаться что-то сделать
другой вариант - приглашать специалиста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.4.2024, 19:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2897
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(dem72 @ 7.4.2024, 21:24) *
Здравствуйте! В какой- то момент перестало работать внешнее управление. После перезагрузки ничего не поменялось. В ручном режиме двигатель запускается, при замыкании 12 и 19 меняет направление. Я не очень соображаю в этих делах, подскажете, что может быть причиной. Возможно неисправны входы 18и 19, как это проверить?

А что у Вас за система автоматизации? Как настроено управление скоростью? Может внешний ПЛК не даёт задание скорости? Фото подключения можете сделать?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.4.2024, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 9.4.2024, 20:42
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Цитата(kosmos440o @ 9.4.2024, 19:23) *
А что у Вас за система автоматизации? Как настроено управление скоростью? Может внешний ПЛК не даёт задание скорости? Фото подключения можете сделать?

Системы автоматизации нет никакой, скорость зависит я так понимаю от частоты которая устанавливается в настройках в п. 3-03 у меня 50 гц. Номинальная скорость в п. 1-25 установлена 1420 согласно хар. двигателя. Какое-то время назад заметил что скорость заметно упала, хотя частота показывает таже 50 гц, пробовал искать причину в настройках, ничего не нашел.
Объяснил как смог согласно своего уровня знаний, если что-то говорю не правильно- поправьте.

Если что-то нужно посмотреть в настройках, подскажите- сделаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.4.2024, 23:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2897
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если с ручного крутится и вход показывает работу, то возможно, сбился тип управления запуском. пар. 5-10 =8. Также нужно посмотреть движок, всё ли там нормально, раз частота упала. Скорость задаётся в меню (кажись) в пар. 3-10, а также можно выбрать в пар. 3-15 либо скорость с панели, либо от аналогового входа, либо по сети. Можно попробовать попытаться установить задание скорости с панели, если там есть крутильник, и так оставить.
Если не поможет, то уже киповца вызвать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.4.2024, 6:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Один простой вопрос: а в нижней части панели ПЧ лампочка над какой кнопкой горит?
Нажмите кнопочку Auto On и потом попробуйте.
Прежде чем лезть в дебри...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 10.4.2024, 7:29
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Цитата(SVKan @ 10.4.2024, 6:05) *
Один простой вопрос: а в нижней части панели ПЧ лампочка над какой кнопкой горит?
Нажмите кнопочку Auto On и потом попробуйте.
Прежде чем лезть в дебри...

Ну я не настолько уже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dem72
сообщение 10.4.2024, 8:32
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 428947



Цитата(kosmos440o @ 9.4.2024, 23:37) *
Если с ручного крутится и вход показывает работу, то возможно, сбился тип управления запуском. пар. 5-10 =8. Также нужно посмотреть движок, всё ли там нормально, раз частота упала. Скорость задаётся в меню (кажись) в пар. 3-10, а также можно выбрать в пар. 3-15 либо скорость с панели, либо от аналогового входа, либо по сети. Можно попробовать попытаться установить задание скорости с панели, если там есть крутильник, и так оставить.
Если не поможет, то уже киповца вызвать.

Сегодня по Вашему совету в п. 3-10 поставил вначале 70 потом 100% и о чудо двигатель ожил. При 70% показал 35 Гц при 100%- 50гц. Интересно что в заводских установках значится 0%, и я руководствуясь ими сам бы никогда не додумался. Мысля была, что почему-то частота все время стоит на 0 а как ее исправить не понятно. Думал что возможно перегорела какой - нибудь транзистор и т. д.
Спасибо большое что помогли разобраться с проблемой, также благодарю всех участников форума за помощ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 22:04