Цитата(Олег_Валерьевич @ 12.5.2010, 12:30)
В формуле (3) СП 23-03-2003 стр.11 есть коэффициент звукопоглощения альфа. Откуда его брать??? может кто подсказать? справочник... ГОСТ... ТУ...
И ещё в формуле (4) для определения среднего коэффициента звукопоглощения есть Sогр - суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения - что понимать под этой площадью?
Sогр - сумма площадей пола, потолка, стен.
Я не использую альфа напрямую. На самом деле ведь нужна акустическая постоянная помещения. Её я считаю из п.4.3. СНиП II-12-77.