Регистры отопления, Регистр мне друг но истина дороже |
|
|
|
6.8.2013, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423
|
Столкнулся с проблемой, на помещение склада с теплопотерями около 300кВт рассчитать регистры отопления их количество и длинну, по данным тут прогам выходит что то невероятное, я должен обвешать до потолка всё этими регистрами.... Всё же реально хочется узнать мощность регистров. В аналогичном здании ещё советской постройки и планировки их только 22 (3,5м, трубы 108х4, 3 ряда) и тепло зимой. Площадь здания 774м кв, высота-7м. Что то не стыкуются все эти программы с практикой.
|
|
|
|
|
6.8.2013, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 16:23) Площадь здания 774м кв, высота-7м. Что то не стыкуются все эти программы с практикой. Cправочник проектировщика под редакцией Староверова Часть I отопление - стр. 264 Таблица II.22.
|
|
|
|
|
6.8.2013, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849
|
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 16:23) Столкнулся с проблемой, Что то не стыкуются все эти программы с практикой. Для расчета необходимо: Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.) А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением?
|
|
|
|
|
6.8.2013, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423
|
Цитата(Anatol @ 6.8.2013, 19:42) Cправочник проектировщика под редакцией Староверова Часть I отопление - стр. 264 Таблица II.22. Смотрел, только для труб максимум Ду50мм есть, бесполезная инфа но спасибо(Хотя уже видел)
|
|
|
|
|
6.8.2013, 20:55
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423
|
Цитата(Synoptyk @ 6.8.2013, 21:45) Для расчета необходимо: Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.) А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением? 1- поддерживать температуту конечно по всей высоте не надо 2 42х18х7,5м ворота 4х4, стёкла в деревянных рамах, причём не двух или трёх камерные а просто 1 стекло. 3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу
|
|
|
|
|
6.8.2013, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849
|
тамп-ра подачи? Реально...желательно конечно. Откуда взялось 300 кВт? Можна без Дрейфусов и Фарберов?
|
|
|
|
|
6.8.2013, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423
|
Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук
|
|
|
|
|
6.8.2013, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467
|
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:38) Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук И при СССР параметры были 95/70? Т/потери посчитаны по укрупненке, что уже некорректно. Посчитайте т/потери по нормальному.... Да, и проги тут не причем.... Вот Вам книжка посчитайте по ней (стр.78).... или на книжку тоже плеваться будете?
|
|
|
|
|
6.8.2013, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 20:55) 1- а просто 1 стекло. 3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу Вот поэтому и 300кВт. Значит,собираемся топить улицу?!
Цитата только для труб максимум Ду50мм есть, бесполезная инфа но спасибо(Хотя уже видел)
06.05.png ( 45,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179
|
|
|
|
|
6.8.2013, 22:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423
|
______.pdf ( 147,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114Понятно- все ссылаются на 1975 год.... Ну и вот пусть теплопотери помещения в приведённом ниже примере не 2000 а 200000 Вт так получяется что 857 метров трубы Ду100 надо? Да пусть пересчитаю теплопотери получу 150кВт-цифры опять нереальные!!
Сообщение отредактировал ilil - 6.8.2013, 22:50
|
|
|
|
|
6.8.2013, 23:10
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201423
|
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! А мощность регистра выходит 2-2,5 кВт ??? Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь а не ф илькины грамоты из учебников
|
|
|
|
|
7.8.2013, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:10) Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! А мощность регистра выходит 2-2,5 кВт ??? Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь а не ф илькины грамоты из учебников
07.12.png ( 48,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 251
Сообщение отредактировал Anatol - 7.8.2013, 0:26
|
|
|
|
|
7.8.2013, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467
|
Цитата(ilil @ 7.8.2013, 1:45) Понятно- все ссылаются на 1975 год.... Причем тут год? Вам дали методику расчета.....к году привязки нет.... Цитата(ilil @ 7.8.2013, 2:10) Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь..... Точно чепуха... Видимо вопрос по параметры теплоносителя прослушали.... Да и вполне может быть, что раньше те регистры работали на дежурное отопление, остальное либо вентиляцией догревалось либо теплоизбытками... Вы ругаетесь на методику подбора только потому что у Вас не сходиться рез-т расчета, но это не значит, что методика не верная.....
|
|
|
|
|
7.8.2013, 5:45
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55208
|
Дано: 300кВт; Температура воды = 95-70; Внутренняя = +16; Наружняя = -26.
Принимаем: Ду=150, число рядов в регистре =4.
Итого: длинна регистра 203м. Если поделить на 3х метровые, то получим 203/3=67,7 шт. К установке принимаем 68 шт.
Как и предполагалось, придется увешать все стены этими регистрами. В качестве рекомендаций: 1. рассчитать теплопотери нормально; 2. принять меры к утеплению здания (если это реально); 3. рассмотреть вариант установки воздушного отопления, а регистры рассчитать на дежурное +5.
|
|
|
|
|
7.8.2013, 5:53
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55208
|
Цитата(Anatol @ 7.8.2013, 4:26) Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! Совершенно верно. При этих данных: 50кВт, 3х рядный регистр, длинной 3 метра, у меня получилось 22-23 шт.
|
|
|
|
|
7.8.2013, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42747
|
Цитата(ilil @ 6.8.2013, 23:45) так получяется что 857 метров трубы Ду100 надо? Да пусть пересчитаю теплопотери получу 150кВт-цифры опять нереальные!! А что Вы хотели от помещения с потерями 2,5 кВт на погонный метр периметра? Окна меняйте...
|
|
|
|
|
25.10.2013, 23:08
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 25.10.2013
Из: Белоруссия
Пользователь №: 210659
|
Я считал по-другому, теплопроводность стали огромна - 47 вт/(м*к), метром квадратным толщиной 3мм можно передать 780 квт/сек при дТ=50К (P=k*S*дТ/L), основная проблема в нагреве воздуха, часть энергии воздух забирает от прямого контакта с металлом, часть от ИК излучения, и часть от контакта с поверхностями нагретыми этим ИК излучением. Путем длительных расчетов, заведших меня в исследование ламинарных и турбулентных потоков, поглощения ИК, геометрии регистров и помещений, пришел к выводу, что 40Вт/м2 со стального регистра можно получить и поставил 10 регистров из труб Ф25, площадью 1,5 м2 каждый, при дТ=50К (40вт*50к*1,5м2*10шт)=30квт, расчетные потери помещения 28 квт/ч, площадь 300 м2, объем 1000м3.
|
|
|
|
|
16.2.2024, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701
|
Есть такая система отопления в теплице
Безымянный.png ( 9,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены, последние 3 из одной пары труб горизонтально на земле. Проблема в том, что в первом регистре, что вдоль стены, греет только верхняя часть. Температура воздуха при этом +13 Когда слили весь этот регистр через сливные краны внизу и заполнили, температура воздуха стала +23, на следующий день стала опять +13. В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины?
|
|
|
|
|
16.2.2024, 10:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) в первом регистре, что вдоль стены, греет только верхняя часть. Через него вода течёт сверху вниз?
|
|
|
|
|
16.2.2024, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины? Гидравлическое сопротивление выше, чем 3-х труб, лежащих на земле. Циркуляция снижена, сильнее остывает вода. Пробуйте "придавить" кранами последние 3.
|
|
|
|
|
16.2.2024, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
У меня был случай. Два склада- ангара , однотипных .Не могли понять почему одинаковая система отопления в обоих приводит к разным результатам по внутренней температуре. Подняли документы , старые , ещё с момента строительства. Так вот - один ангар под склад был с утеплением а второй - просто холодный склад. Под обшивку заглянули : там у одного только покрытие и ветрозащита а у второго слой утеплителя в 20 см. У вас случайно не такой случай?. И ещё если здания одинаковы и работают от одного теплоисточника ,то сначала убедитесь что это так и что они точно одинаковы .Ну а затем по тому близнецу-зданию что есть с системой отопления и по количеству всякого металла там просчитайте что там с мощностью реально и примените подобную у себя. Ну а если есть время то пересчитайте теплопотери вашего здания по фактической конструкции и уже от этого стройте систему отопления, это если проект на здание утерян и не возможно его найти . Литературы и примеров в ней много.
Сообщение отредактировал svoroponov - 16.2.2024, 14:33
|
|
|
|
|
16.2.2024, 16:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(svoroponov @ 16.2.2024, 14:31) пересчитайте теплопотери вашего здания по фактической конструкции При чём здесь теплопотери?! Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) Когда слили весь этот регистр через сливные краны внизу и заполнили, температура воздуха стала +23
|
|
|
|
|
17.2.2024, 1:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Вы первый пункт прочитайте . Надо просчитать регистры на заданную мощность и их выходит очень много. Хотя в соседнем однотипном здании их меньше и тепло. Я к тому просчитать теплопотери что заданная мощность может не соответствовать реальной расчётной. Ошибка при расчётах когда то была допущена и это так дальше и пошло. По чему бы не пересчитать и уж тогда со спокойной совестью провести расчёт системы отопления , выполненной из регистров.
|
|
|
|
|
17.2.2024, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Я тоже думаю, что теплопотери ни при чём. Был правильный вопрос: Цитата(tiptop @ 16.2.2024, 10:58) Через него вода течёт сверху вниз? По сообщению ТС я понимаю, что именно сверху вниз: Цитата(igors1 @ 16.2.2024, 10:53) Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены, Если так, то, скорее всего, давление в магистральной обратке передавливает обратку вертикально установленного у стены регистра - т.е. надо зажимать последние 3 горизонтальные ветки.
|
|
|
|
|
17.2.2024, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701
|
Сверху вниз протекает вода.
С теплопотерями все в порядке.
А если на последние 3 горизонтальные ветки балансировочные клапаны уже зажаты по максимуму- kvs=4.75, а настроечное kv уже 0,2, тогда по идее надо открыть больше на горизонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло?
Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15
|
|
|
|
|
18.2.2024, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить. Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров.
Сообщение отредактировал svoroponov - 18.2.2024, 21:01
|
|
|
|
|
18.2.2024, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(svoroponov @ 18.2.2024, 20:59) Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить. Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров. Вы бы вернулись в пост 18 - там и схема есть, и вопрос ТС не имеет никакого отношения к расчёту.
|
|
|
|
|
19.2.2024, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Я имел ввиду ответ на самый первый пост. А 18 -это вопрос гидравлики ,наладки и эксплуатации .
|
|
|
|
|
19.2.2024, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12423
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Самый 1-й пост был 11 лет назад - нет никакого смысла на него сейчас отвечать.
|
|
|
|
|
19.2.2024, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(igors1 @ 17.2.2024, 14:19) оризонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло?
Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15 Изначально не было циркуляции, вода в регистре была холодной. Эту, условно "холодную" воду слили, на ее место пришла горячая вода из теплотрассы, поэтому температура временно поднялась до +23. Далее, эта вода снова остыла. Цикл можно повторять до бесконечности.
|
|
|
|