Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Удаление и подача воздуха в помещения класса чистоты К
Nefij
сообщение 9.12.2021, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736



Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня в задании от ТХ (производство лекарственных средств) есть помещения класса чистоты К. Подачу воздуха я буду осуществлять сверху через потолочные диффузорами типа 4АПН, а вот вопрос про удаление воздуха - могу я удалять воздух тоже сверху потолочными диффузорами типа 4АПН или я должен удалять воздух настенными решетками?
И могу ли я применять в таких помещениях для подсоединения диффузора к воздуховодам гибкие воздуховоды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 10.12.2021, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Помещения класса К (контролируемые помещения). Там контролируется только температура и влажность. Диффузоры подойдут. Можно подключаться через гибкие воздуховоды. Удалять воздух настенными решетками предпочтительней, но можно и потолочными. Тут от назначения помещения зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nefij
сообщение 10.12.2021, 10:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736



Shin Pu, cпасибо большое за ответ! То есть в коридорах класса чистоты К я могу удалять и через потолочные диффузоры, а в производственных помещениях класса чистоты К лучше применить настенные решетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 10.12.2021, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Точно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 21:02