Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Дымовая зона производственного помещения

Автор: Григорьева Екатерина Андре 22.1.2024, 16:01

Уважаемые коллеги, не могу разобраться, какую дымовую зону лучше взять для расчета дымоудаления из нестандартного помещения.
Дано: пристройка к производственному зданию лаборатории. Считаю дымоудаление из помещения на первом этаже, в объеме которого расположена не эвакуационная лестничная клетка. Чертеж прилагаю (101, помещение плавки, случайно прикрепила его дважды)
Не пойму, как лучше сделать:
1. Если не делать экран (для конструктивного отделения дымовой зоны производственного помещения от ЛК), то дым пойдет на лестницу, и дымоприемное устройство логично размещать там. Но не понятно тогда, какую высоту дымового слоя использовать в расчетах, ведь она переменна.
2. Если сделать экран (на разрезе обозначен зеленым), и считать только помещение, без лестницы – то правильно ли это будет? В этом случае дымоприемное устройство располагаю в подшивном потолке.
Склоняюсь ко второму варианту, но решила уточнить у более опытных коллег

 МР_2423_2.16_0069_АР_корр.dwg ( 1,07 мегабайт ) : 7
 МР_2423_2.16_0069_АР_корр.dwg ( 1,07 мегабайт ) : 0
 

Автор: ИОВ 24.1.2024, 19:17

Там нет лестничной клетки вообще - нет дверей из помещения в лестницу. Это открытая лестница из пом-я 101 на 2-ой этаж - потому она и неэвакуационная по нормам. Вероятно, лестница нужна для технологической связи этажей/помещений - нормам это не противоречит.
Экран никакой не нужен - даже при наличии экрана дым попадёт в верхнюю часть лестницы. Но это неважно, т.к. при пожаре лестница для эвакуации со 2-го этажа не используется.
Т.е., как обычно, назначаете высоту нижней слабозадымляемой зоны выше эв. дверей из помещения и размещаете дымоприёмное устройство в верхней части дымового резервуара. Можно и в верхней зоне этой лестницы, но, по-моему, необязательно. И обратите внимание на п. 7.9 СП 7:

Цитата
Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна быть определена расчетом

А почему требуется ДУ из пом-я кат. Г? Эта пристройка IV степени огнестойкости?

Автор: Григорьева Екатерина Андре 29.1.2024, 16:13

Спасибо за ответ.

Цитата(ИОВ @ 24.1.2024, 19:17) *
А почему требуется ДУ из пом-я кат. Г? Эта пристройка IV степени огнестойкости?

Да, это здание 4 степени огнестойкости, и помещение с постоянными рабочими местами.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)