> Подключение двухконтурного котла к электрическому бойлеру ПОМОЩ!
Denissnm
сообщение 1.2.2024, 14:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2024
Пользователь №: 426566



Здраствуйте! Если у кого нибудь есть предположения помогите.
У меня сейчас существует обвязка двухконтурного котла Buderus U072-24 g20 с электрическим бойлером на 100л, через выносной датчик температуры.
Все работало исправно, но через год газовый котел перестал переключаться на воду. Приговорили вторичный теплообменник. После замены все заработало. Установил станцию хим.очистки воды, чтобы проблема не повторилась. И опять через 11 месяцев котел перестал переключаться на воду, замена теплообменника не помогла, датчика протока тоже. Отопление работает хорошо, котел на проток от водопровода реагирует и переключается на воду без замечаний. заменил циркуляционный насос от бойлера на более мощный, ноль эмоций. какая причина может быть???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2024, 14:47
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Denissnm @ 1.2.2024, 15:04) *
Здраствуйте! Если у кого нибудь есть предположения помогите.
У меня сейчас существует обвязка двухконтурного котла Buderus U072-24 g20 с электрическим бойлером на 100л, через выносной датчик температуры.
Все работало исправно, но через год газовый котел перестал переключаться на воду. Приговорили вторичный теплообменник. После замены все заработало. Установил станцию хим.очистки воды, чтобы проблема не повторилась. И опять через 11 месяцев котел перестал переключаться на воду, замена теплообменника не помогла, датчика протока тоже. Отопление работает хорошо, котел на проток от водопровода реагирует и переключается на воду без замечаний. заменил циркуляционный насос от бойлера на более мощный, ноль эмоций. какая причина может быть???

Здравствуйте. Схему нарисуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denissnm
сообщение 1.2.2024, 15:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2024
Пользователь №: 426566



примерно так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0401.jpg ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  IMG_0401.jpg ( 1,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 10.2.2024, 12:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1231
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Какая у вас максимальная температура в системе ГВС и что за обратный клапан стоит , на какую максимальную температуру он расчитан, хотя по вашим рисункам там не обратный клапан а иное .Что такое вторичный теплообменник. Может быть у вас просто в котле два контура и соответственно 2 теплообменника-один теплообменник работает на отопление а второй на нагрев горячей воды
Кроме того , просьба. Чтобы не дешифровать в дальнейшем ваши рисунки и подписи , вспомните курс хотя бы школьного черчения и рисуйте схему по точнее с указанием всего оборудования , запорной арматуры и запорно-регулирующей.
Чем точнее схема тем быстрее и квалифицированее ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denissnm
сообщение 14.2.2024, 11:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2024
Пользователь №: 426566



у меня не было в школе черчения.

Конечно у меня два теплообменника, котел же двухконтурный. Вторичный(пластинчатый) теплообменник- отвечает за приготовление горячей воды. Вот он и был заменен. Температура ГВС- Максимальная 60г.Ц. Обратные клапана работают. Проверялись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.2.2024, 15:45
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Denissnm @ 1.2.2024, 14:04) *
Здраствуйте! Если у кого нибудь есть предположения помогите.
У меня сейчас существует обвязка двухконтурного котла Buderus U072-24 g20 с электрическим бойлером на 100л, через выносной датчик температуры.
Все работало исправно, но через год газовый котел перестал переключаться на воду. Приговорили вторичный теплообменник. После замены все заработало. Установил станцию хим.очистки воды, чтобы проблема не повторилась. И опять через 11 месяцев котел перестал переключаться на воду, замена теплообменника не помогла, датчика протока тоже.

А штатный датчик температуры ГВС в котле отключили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denissnm
сообщение 14.2.2024, 18:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2024
Пользователь №: 426566



Нет, не отключен. Так и без этого все работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.2.2024, 19:01
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Denissnm @ 14.2.2024, 18:57) *
Нет, не отключен. Так и без этого все работало.

Проверьте его.
А куда подключён выносной датчик температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denissnm
сообщение 14.2.2024, 19:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2024
Пользователь №: 426566



на трубу горячей воды из бойлера.

Датчик просто включает насос, когда видит снижение температуры и больше ничего. Я могу принудительно включать насос, самое главное чтобы котел переключался в это время на ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.2.2024, 13:00
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Denissnm @ 14.2.2024, 19:28) *
на трубу горячей воды из бойлера.

Датчик просто включает насос, когда видит снижение температуры и больше ничего. Я могу принудительно включать насос, самое главное чтобы котел переключался в это время на ГВС.

Котёл не будет включаться на ГВС если его штатный датчик температуры неисправен или вода слишком горячая. Электрическое сопротивление датчика растёт с ростом температуры. При разрыве цепи датчика (пропаже контакта) - тоже котёл не включится.
пс
На некоторых котлах - наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denissnm
сообщение 15.2.2024, 18:03
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2024
Пользователь №: 426566



спасибо, проверю.

А котел не будет ругаться, если датчик температуры ГВС неисправен? Ошибки на котле нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.2.2024, 18:53
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Denissnm @ 15.2.2024, 18:03) *
спасибо, проверю.

А котел не будет ругаться, если датчик температуры ГВС неисправен? Ошибки на котле нет.

Не знаю. А котёл ругается когда есть проток ГВС, а горелка не зажглась?
В худшем случае полетела плата автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения