> Запуск пож.насосов от пож.сигнализации
x-ray
сообщение 20.9.2007, 16:58
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Запуск насосов выполняют от кнопок у ПК, от датчика положения ПК, а вот выполняют ли запуск пожарных насосов от пожарной сигнализации?

Сообщение отредактировал x-ray - 20.9.2007, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 20.9.2007, 19:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Да, выполняют от АПС (автоматич. пож. сигнализации), например в жилых при высоте зд. более 50м

Сообщение отредактировал volka - 20.9.2007, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 21.9.2007, 7:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А я так понимаю, что АПС просто ещё раз дублирует все сигналы на запуск оборудования, на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 24.9.2007, 15:52
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



перечитал литературу, про сигнализацию и запуск от нее насосов нашел только в высотных зданиях, как я понял в стандартных зданиях от пожарной сигнализации не делают, хмм, на мой взгляд от сигнализации надежнее, быстрее, почему не принято так делать интересно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 26.9.2007, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



На мой взгляд, если пож. сигнализация ложно сработает, а кран никто не откроет, то насосы начнут увеличивать давление в замкнутом трубопроводе. Мне рассказывали в похожей ситуации пожарный кран сорвало с трубы и чуть не прибило человека (правда не пойму, почему кран не в шкафу был). Да и насосы в конечном счете сгорят.
А запуск с кнопки гарантирует использование крана.
Если мои предположения не верны, поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.9.2007, 17:21
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Насос не должен сгореть, так как системой автоматизации предусматривается его отключение при заданной Вами максимальной
температуре подшипников насоса. Но, нужно помнить, что не на всех насосах предусмотрены отверстия для термодатчиков или термометров.
Если их нет, тогда заказываете и отверстия Вам сделают на заводе персонально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_romych78_*
сообщение 8.10.2007, 10:31
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(denver 22 @ 26.9.2007, 21:52) [snapback]169810[/snapback]
На мой взгляд, если пож. сигнализация ложно сработает, а кран никто не откроет, то насосы начнут увеличивать давление в замкнутом трубопроводе. Мне рассказывали в похожей ситуации пожарный кран сорвало с трубы и чуть не прибило человека (правда не пойму, почему кран не в шкафу был). Да и насосы в конечном счете сгорят.
А запуск с кнопки гарантирует использование крана.
Если мои предположения не верны, поправьте.

Это смотря как систему сделать, а так чтобы давление безгранично возрастало - это далеко от нормального и надо бы автоматикой заняться. Хотя видел проект от уважаемого института (убил бы всех там да далеко) - проектант считал, что пуск противопожарных насосов будет один раз в их жизни (задание =макс, кол-во=макс, контроль = 0)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_romych78_*
сообщение 8.10.2007, 10:44
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(x-ray @ 24.9.2007, 22:52) [snapback]169035[/snapback]
перечитал литературу, про сигнализацию и запуск от нее насосов нашел только в высотных зданиях, как я понял в стандартных зданиях от пожарной сигнализации не делают, хмм, на мой взгляд от сигнализации надежнее, быстрее, почему не принято так делать интересно?

В принципе тут несколько критериев: 1. Производительность насосов (при нормально настроенной системе реально насосы держать включенными с регулировкой по давлению, т.к. СНиП 2_04_01-85 устанавливает рабочее давление в наивысшей точке здания + расход на кв.м. здания с учётом прочего). Если не будет механической нагрузки на гидравлическую систему - почему нет ?! 2. Это смотря какая сигнализация!!!! (бывает надёжней через человеческую развязку всё сваять) 3. А как быть с объединённым водопроводом? (проектанты-гады пожизненно экономят не на том)
У нас всё в кучу - живём, тушим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 11.10.2007, 11:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



один из вариантов запуска дренчерных систем так и происходит. при срабатывании электрического устройства типа чувствительного к нагреву термостата, детектора дыма или ручника сигнал подается на панель управления дренчерным клапаном, которая включает электромагнитный клапан.
а запуск насосов для ПК не делают, как уже выше заметили, из за возможности ложных страбатываний. у нас однажды датчик над сценой перегрели софитами, неправильно их расставили, в результате система сработала и залила Ростраповича с оркестром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 6:14