Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Преобразователь частоты PR6100-0022T3G, Пуск двигателя при подаче напряжения на частотник
kokaun
сообщение 22.5.2023, 12:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180500



Всем привет.
Имеется двигатель вентилятора, который требуется крутить с определённой частотой. Частоту определим при пусконаладке, регулирование во время работы не требуется.
Для этих целей имеется преобразователь частоты PR6100-0022T3G. Ранее не сталкивался с преобразователями частоты, да и подсказать некому на работе.
Подключили преобразователь частоты в разрыв линии 380В между шкафом управления и двигатель вентилятора. При подаче напряжения со шкафа, преобразователь частоты не запускает двигатель. В ручном режиме (с органов управления на корпусе преобразователь частоты) двигатель работает.
Вопрос. Как настроить преобразователь частоты PR6100-0022T3G , что бы при подаче напряжения 380В на него происходил автоматический пуск двигателя вентилятора с заранее заданной частотой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.5.2023, 18:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(kokaun @ 22.5.2023, 12:50) *
Всем привет.
Имеется двигатель вентилятора, который требуется крутить с определённой частотой. Частоту определим при пусконаладке, регулирование во время работы не требуется.
Для этих целей имеется преобразователь частоты PR6100-0022T3G. Ранее не сталкивался с преобразователями частоты, да и подсказать некому на работе.
Подключили преобразователь частоты в разрыв линии 380В между шкафом управления и двигатель вентилятора. При подаче напряжения со шкафа, преобразователь частоты не запускает двигатель. В ручном режиме (с органов управления на корпусе преобразователь частоты) двигатель работает.
Вопрос. Как настроить преобразователь частоты PR6100-0022T3G , что бы при подаче напряжения 380В на него происходил автоматический пуск двигателя вентилятора с заранее заданной частотой?

Необходимо прочитать инструкцию на ЧП и запрограммировать его в соответствии с проектным решением по автоматическому управлению данным частотным преобразователем.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.5.2023, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 22.5.2023, 20:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3765
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(kokaun @ 22.5.2023, 12:50) *
Вопрос. Как настроить преобразователь частоты PR6100-0022T3G , что бы при подаче напряжения 380В на него происходил автоматический пуск двигателя вентилятора с заранее заданной частотой?

А останавливать его кто будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokaun
сообщение 22.5.2023, 22:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180500



Остановить его просто - шкаф управления обестачивает линию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 22.5.2023, 22:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3765
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(kokaun @ 22.5.2023, 22:14) *
Остановить его просто - шкаф управления обестачивает линию.

Можно ещё проще - кувалдой.
Практически все производители частотников настоятельно не рекомендуют пускать и останавливать подачей и отключением электропитания. Это сокращает срок их службы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kokaun
сообщение 25.5.2023, 12:30
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180500



Ок. Посомтрел схему подключения. У него нету отдельного входа питания 12/24В.
Есть возможность подать сигнал (сухой контакт), что бы при с определённой задержкой после появления напряжения на вводе на частотнике, он начал управлять нагрузкой.
Как какая схема будет подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения