Ну вот программа обновилась Какае еще изменения имеются? Делитесь опытом, кто работает с этим контроллером. С уважением,
|
|
|
|
|
1.7.2007, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Не уж-то я один остался на CORRIGA? Вот новый опыт: при соединении общего 24В с частотником (Веспер, пока) збоят (шалят) показания датчиков Т.
|
|
|
|
|
4.8.2007, 9:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Понимаю, что возможно вопрс туповат, но - Corrigo E15V был залит водой. Под питанием. После просушки в мастерской почищен и промыт ацетоном, окись убрана. После включения - только мигающий прямоугольный курсор. Сам вопрос - означает ли эта картина сброс программы? Хотелось бы знать, прежде чем покупать кабель.
|
|
|
|
|
4.8.2007, 11:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
это может означать не только сброс программы.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 11:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вы меня обрадовали. И что ещё могло произойти? Приход полярной лисички не слишком желателен Просто кабель, как таковой, сейчас не стоит в списке первых необходимостей и покупать его, чтобы просто выкинуть деньги неохота.
|
|
|
|
|
7.8.2007, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Открыл, ради интереса, "коробочку" на кабеле со стороны RS232. Стоит преобразователь RS232<---> RS485 и похоже оптоизоляторы. Так что можно и других производителей данный девайс(RS232<---> RS485) попробовать.
|
|
|
|
|
16.8.2007, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349
|
прочитал в руководстве к Е серии: дискретные выходы - симисторные, 24В, 0.5А переменного тока 1. можно ли на эти выходы использовать для коммутации постоянного тока? (к примеру - запуск ЧП danfoss с помощью дискретного входа) 2. есть ли модификации с транзисторными выходами (для постоянного тока)? пс. более точно - Corrigo E28D. промежуточные реле ставить не очень хочется =\
|
|
|
|
|
16.8.2007, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194
|
Симисторными выходами нельзя коммутировать постоянный ток, так как обычный симистор не отключается пока ток через него не прекратится.
Сообщение отредактировал AlexG - 16.8.2007, 12:20
|
|
|
|
|
16.8.2007, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9349
|
есть же симисторы, отключаемые не подачей напряжения обратной полярности, а с помощью управляющего сигнала - тогда можно былобы коммутировать постоянный ток, а так - придется ставить что-н преобразовательное =\
|
|
|
|
|
7.12.2007, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Опять обновилась версия E Tools на страницах Regin! Это, конечно радует, но - что там нового ни где ни слова Может кто в курсе - подскажите. С переводом сообщений на русский просто беда
|
|
|
|
|
20.12.2007, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Анатолий, специально для Вас и для всех, кому интересно, что нового в E-Tool 1.7.1-01 прикладываю файл:
|
|
|
|
Гость_durolei_*
|
9.1.2008, 9:34
|
Guest Forum
|
Вот за что уважаю REGIN /// ВСЁ на англитском и всё так сразу всё и поняли... А на руском есть..?
|
|
|
|
Гость_durolei_*
|
9.1.2008, 9:44
|
Guest Forum
|
Цитата(Gizmo @ 16.8.2007, 11:02) [snapback]157151[/snapback] прочитал в руководстве к Е серии: дискретные выходы - симисторные, 24В, 0.5А переменного тока 1. можно ли на эти выходы использовать для коммутации постоянного тока? (к примеру - запуск ЧП danfoss с помощью дискретного входа) 2. есть ли модификации с транзисторными выходами (для постоянного тока)? пс. более точно - Corrigo E28D. промежуточные реле ставить не очень хочется =\ Если комуто интересно то можно управлять частотником без реле, а именно через аналоговый выход. Правда при этом теряются некоторые функции.
|
|
|
|
|
10.1.2008, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Ну уж извините, на английском прислали - так и выложил. Кому действительно интересно - разберется, а переводить нет ни времени, ни желания.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Цитата(wise_fox @ 20.12.2007, 13:08) [snapback]204091[/snapback] Анатолий, специально для Вас и для всех, кому интересно, что нового в E-Tool 1.7.1-01 прикладываю файл: Спасибо! Надеюсь, что это не только специально для меня, но и специально для всех! А что это за сайт(чей)? Почему на Regin.se это не видно? Я так понимаю, что Вы все-таки ближе к производителям контроллера, чем я. По-этому обращаюсь к Вам: C клавиатуры контроллера нельзя изменить коеф. фильтрации температурных датчиков, который имеется и, виден в Tool. Нельзя-ль это поправить
|
|
|
|
|
22.1.2008, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Цитата(Анатолий1 @ 16.1.2008, 15:50) [snapback]210688[/snapback] C клавиатуры контроллера нельзя изменить коеф. фильтрации температурных датчиков, который имеется и, виден в Tool. Нельзя-ль это поправить Спасибо за ценное замечание, обязательно узнаю, можно ли это исправить. Эти коэффициенты иногда очень полезны бывают при наладке на объекте, особенно если рядом со шкафом частотник стоит.
|
|
|
|
|
13.2.2008, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058
|
Подскажите, плиз, кто юзал CORRIGO E: в руководстве сказано, что Аналоговые входы, в зависимости от их конфигурации, могут использоваться как для датчиков температуры PT1000 так и для аналоговых входных сигналов 0-10В постоянного тока, (например, выходной сигнал преобразователя давления). Вопрос: каким образом определяется, что данный вход будет использоваться именно с датчиком Pt1000 либо именно с 0-10 В? Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В? P.S. Просто прибора под руками нет...
|
|
|
|
|
13.2.2008, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В? Да. Это-же можно проделать и с передней панели(без E Tool)
|
|
|
|
|
14.2.2008, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058
|
Спасибо, Анатолий! По ходу работ возник ещё один вопрос касательно цифровых входов: в документации сказано, что Цифровые входы имеют общий контакт С+ на клемме 4 и могут подключаться только к «сухим» контактам. Какое либо напряжение, поданное на цифровой вход, может привести к выходу из строя контроллера. Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя), которое и должно замыкаться через внешние сухие контакты и использование внешнего источника питания недопустимо?
|
|
|
|
|
14.2.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя)Как-то я об этом и не задумывался даже , которое и должно замыкаться через внешние сухие контакты и использование внешнего источника питания недопустимо?
Да.
|
|
|
|
|
14.2.2008, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058
|
ОК! Спасибо, Анатолий!
|
|
|
|
Гость_PaZyM_*
|
15.2.2008, 18:20
|
Guest Forum
|
Господа, помогите. сам не успеваю, зашиваюсь по полной. Контроллер кориго е 15 д. необходимо установить режим работы вентилятора, бегло полазил в менюшке и в описании. в описании говорят, что можно установить два таймера в день. требуется установить 3 таймера в день. это возможно?
Сообщение отредактировал PaZyM - 15.2.2008, 18:23
|
|
|
|
|
15.2.2008, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
В течение одних суток можно выбрать не более двух периодов работы.
|
|
|
|
|
16.2.2008, 1:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата Господа, помогите. сам не успеваю, зашиваюсь по полной. Контроллер кориго е 15 д. необходимо установить режим работы вентилятора, бегло полазил в менюшке и в описании. в описании говорят, что можно установить два таймера в день. требуется установить 3 таймера в день. это возможно? у вас 4-е логических выхода и куча таймеров, присваиваете соответствующм таймерам соответствующие выхода...
|
|
|
|
|
16.2.2008, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Цитата(olg2004 @ 16.2.2008, 1:13) [snapback]222530[/snapback] у вас 4-е логических выхода и куча таймеров, присваиваете соответствующм таймерам соответствующие выхода... Это мылсь, конечно, но назревают следующие вопросы: 1)При ряде аварий вентилятор должен отключаться, а указанные вами выходы (Time Channel) не зависят ни от чего, кроме планировщика. Предлагаете обходить это релейно? 2)А хватит ли в результате DO для управления всем остальным? Тут по набору управляемого оборудования нужно смотреть...
|
|
|
|
|
17.2.2008, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата 2)А хватит ли в результате DO для управления всем остальным? Тут по набору управляемого оборудования нужно смотреть... а кроме вентилятора чем еще управлять?
|
|
|
|
|
17.2.2008, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Цитата(olg2004 @ 17.2.2008, 10:52) [snapback]222728[/snapback] а кроме вентилятора чем еще управлять? В зависимости от системы. Для обычной водяной - как минимум циркуляционным насосом. Еще нужна индикация аварий как правило. Итого уже три из четырех (для E15) выходов заняты. И это для самой простой системы с водяным калорифером.
|
|
|
|
|
18.2.2008, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата В зависимости от системы. Для обычной водяной - как минимум циркуляционным насосом. Еще нужна индикация аварий как правило. Итого уже три из четырех (для E15) выходов заняты. И это для самой простой системы с водяным калорифером. насос выводите из контроллера срочно!!! он должен работать только пока есть вода!!! и никак более ... про аварии не понял на коряге так есть ндикатор, журнал и т.д и т.п.
|
|
|
|
|
18.2.2008, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173
|
Цитата(olg2004 @ 18.2.2008, 0:07) [snapback]222903[/snapback] насос выводите из контроллера срочно!!! он должен работать только пока есть вода!!! и никак более ...
про аварии не понял на коряге так есть ндикатор, журнал и т.д и т.п. В случае с кнопкой типа "Зима-Лето" насос будет работать не только, когда есть вода, но и когда работать ему совсем не надо (на улице достаточно тепло и/или нет необходимости в нагреве). Потому лучше управлять с контроллера, НО с возможностью вручную отключать насос. А свободный DO на контроллере для этого все же понадобится. Про лампу АВАРИЯ: атавизм, конечно, но большинство заказчиков по-прежнему желает ее иметь... Так же, как и лампу РАБОТА, и переключатель (или еще стрёмней - кнопочный пост "ПУСК-СТОП":))... Хотя, конечно, все можно пускать и останавливать с контроллера, согласен с Вами... но заказчику не прикажешь. Он клиент - а значит прав.
|
|
|
|
Гость_Sonik_*
|
17.3.2008, 17:29
|
Guest Forum
|
Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя)
C+ выход с внутреннего полупериодного выпрямителя GO он же Agnd общий для С+
|
|
|
|
|
|