> При замене заузили стояк отопления, Труба ППР с меньшим диаметром вместо стали
A545
сообщение 10.7.2023, 23:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 353912



При освоении средств clap.gif стояк 30м из трубы ВГП 89мм был заменен на армированный полипропилен 90х15 sdr6 PN25. Стальной стояк изнутри был незаросший, вполне простоял бы еще один президентский срок. Грозит ли теперь потребителям ухудшение качества отопления предстоящей зимой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.7.2023, 8:38
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




С отоплением станет только лучше!

Все жильцы в один голос скажут: "Что-то слабо заузили... Наверное, решили сэкономить".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 11.7.2023, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Сопротивление на данном участке для расчётного расхода выросло где то в 1,8 раза. Для оценки надо знать что у вас за система , какие перепады давления на входе или какой перепад даёт насос. Надо посмотреть схему системы и если вы хотите получить точный ответ то необходимо выполнить гидравлический расчёт. Можно и просто оценить. Зная сопротивление системы из проекта отнять от этой величины потери давления старой трубы и добавить потери новой . Исходя из перепада давления на входе или перепада развиваемого насосом можно делать заключение.
Они только эту трубу заузили или по всему дому подобную замену делали?
А вообще в справочниках на трубы везде раньше было соответствие внутренних диаметров пластиковых труб Ду. Ваша труба не проходит как Ду 80 по имеющемуся старому проекту. Но надо просто просчитать. Возможно из-за замены только этого участка ухудшения не будет.

Если у вас 9-этажка с верхним розливом и стояки с замыкающим участками на подводках к радиаторам. Радиаторы чугунные. Особого ухудшения не будет . Объяснять не буду почему.

Сообщение отредактировал svoroponov - 11.7.2023, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.7.2023, 9:52
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(A545 @ 10.7.2023, 23:07) *
из трубы ВГП 89мм был заменен на армированный полипропилен 90х15


У новой трубы пропускная способность ниже где-то в 1,7 раза. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2023, 11:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12272
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(A545 @ 10.7.2023, 23:07) *
При освоении средств clap.gif стояк 30м из трубы ВГП 89мм был заменен на армированный полипропилен 90х15 sdr6 PN25. Стальной стояк изнутри был незаросший, вполне простоял бы еще один президентский срок. Грозит ли теперь потребителям ухудшение качества отопления предстоящей зимой?

Вопрос не понятен - заменили сдуру только ГСт или всю СО по соответствующему проекту капремонта?
Если этот стояк положен в межквартирном коридоре, то вряд ли можно, т.к. у этого полипропилена группа горючести Г4.

Цитата(tiptop @ 11.7.2023, 9:52) *
У новой трубы пропускная способность ниже где-то в 1,7 раза. sad.gif

По паспорту это Ду 65, так что занижение сечения ~ 1,5 раза. Но, не видя проекта замены, обсуждать вопрос ТС, по-моему, бессмысленно.

Цитата(svoroponov @ 11.7.2023, 9:43) *
Сопротивление на данном участке для расчётного расхода выросло где то в 1,8 раза.

Если проходное сечение уменьшено в 1,5 раза, то скорость возросла тоже в 1,5 раза. С сопротивлением зависимость квадратичная - сопротивление вырастет в ~ 2,3 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.7.2023, 11:34
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ИОВ @ 11.7.2023, 11:27) *
По паспорту это Ду 65

При чём здесь Dу или DN? newconfus.gif
Паспорт ещё какой-то... blink.gif

Написано же:
Цитата(A545 @ 10.7.2023, 23:07) *
полипропилен 90х15

90-15-15=60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2023, 11:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12272
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tiptop @ 11.7.2023, 11:34) *
При чём здесь Dу или DN? newconfus.gif
Паспорт ещё какой-то... blink.gif

Написано же:

90-15-15=60

Можно складывать/вычитать "на коленке" сколько захочется, но есть Технический паспорт на эту трубу - см. раздел 3 "Технические характеристики", Двн=65,4 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 11.7.2023, 11:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Я давал реальный диаметр с учётом толщины стенок металлической водопроводной трубы и ППР и отношение их квадратов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.7.2023, 11:54
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ИОВ @ 11.7.2023, 11:41) *
Можно складывать/вычитать "на коленке" сколько захочется, но есть Технический паспорт на эту трубу - см. раздел 3 "Технические характеристики", Двн=65,4 мм.

dry.gif Жую свою шляпу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 11.7.2023, 12:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(tiptop @ 11.7.2023, 14:54) *
dry.gif Жую свою шляпу...

Подождите жувать и отложите ее в сторонку. У пластиковых труб маркировка идет наружный диаметр на толщину стенки. И в паспорте валтека у трубы 90х15 SDR6 внутренний диаметр 60 мм

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 11.7.2023, 12:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  valtec.pdf ( 199,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A545
сообщение 11.7.2023, 18:52
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 353912



Цитата(svoroponov @ 11.7.2023, 9:43) *
Они только эту трубу заузили или по всему дому подобную замену делали?
Если у вас 9-этажка с верхним розливом и стояки с замыкающим участками на подводках к радиаторам. Радиаторы чугунные. Особого ухудшения не будет . Объяснять не буду почему.


Цитата(ИОВ @ 11.7.2023, 11:27) *
Вопрос не понятен - заменили сдуру только ГСт или всю СО по соответствующему проекту капремонта?
Если этот стояк положен в межквартирном коридоре, то вряд ли можно, т.к. у этого полипропилена группа горючести Г4.
Но, не видя проекта замены, обсуждать вопрос ТС, по-моему, бессмысленно.


9этажка с верхним розливом, но радиаторы разные, кто какие ставил. Байпасы есть не у всех
Проекта нет, меняют на глазок. Уже заменили один стояк, срезали полностью другой такой же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 13.7.2023, 9:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



........Если проходное сечение уменьшено в 1,5 раза, то скорость возросла тоже в 1,5 раза. С сопротивлением зависимость квадратичная - сопротивление вырастет в ~ 2,3 раза.......

Давайте считать по вашему:
Внутренний диаметр водопроводной трубы 88.5 приблизительно 88.5- 4-4=
80,5
Внутренний диаметр ППР 90-15-15=60 .Отношение в 80.5: 60=1,34 раза - уменьшение проходного сечения трубы из ППР
Квадрат 1.34*1.34= 1,8
Так что сопротивление отрезка трубопровода выросло в 1.8 раза .

Для того чтобы изменять диаметр магистральных или разводящих трубопроводов даже на отдельных участках надо техническое обоснование в проект в виде, хотя бы, перерасчёта гидравлики .

Сообщение отредактировал svoroponov - 13.7.2023, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.7.2023, 9:27
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Специалистам, конечно же, известно то, о чём я сейчас напишу. Для других участников форума хочу отметить, что важно не путать "сопротивление" и "характеристику сопротивления".

"Сопротивление" равно приложенному перепаду давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.7.2023, 9:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12272
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(svoroponov @ 13.7.2023, 9:01) *
Внутренний диаметр водопроводной трубы 88.5 ...

У меня вообще сомнение, что ГСт из ВГП (так сообщил ТС). По нормам/рекомендациям в отоплении для трубопроводов диаметром свыше 50 мм не применяются ВГП. Хотя, по факту м.б. и такое.
Но дело, по-моему, вовсе не в сортаментах/паспортах разных труб - это всё ловля несуществующих блох на фоне сообщения ТС:
Цитата(A545 @ 11.7.2023, 18:52) *
9этажка с верхним розливом, но радиаторы разные, кто какие ставил. Байпасы есть не у всех
Проекта нет, меняют на глазок.

Вредили/"улучшали" все желающие. СО как-то работала, но не в проектном изначальном режиме. И сейчас будет как-то работать - местные "Кулибины" во всю развернутся в пределах своих квартир.
Бессмысленно что-либо обсуждать и советовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.7.2023, 10:11
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(A545 @ 10.7.2023, 23:07) *
стояк 30м из трубы ВГП 89мм

Цитата(A545 @ 11.7.2023, 18:52) *
9этажка с верхним розливом

Вообще-то, странно... Изначально диаметр был как-то великоват, мягко говоря. unsure.gif

К нему присоединено по паре отопительных приборов на этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.7.2023, 10:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12272
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tiptop @ 13.7.2023, 10:11) *
Вообще-то, странно... Изначально диаметр был как-то великоват, мягко говоря. unsure.gif

К нему присоединено по паре отопительных приборов на этаже?

Я полагаю, что речь о ГСт (главный стояк), подающем теплоноситель на чердак/техэтаж, раз верхний розлив
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.7.2023, 11:25
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11146
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ИОВ @ 13.7.2023, 10:29) *
Я полагаю, что речь о ГСт (главный стояк), подающем теплоноситель на чердак/техэтаж, раз верхний розлив

Не догадался. Это совсем другое дело!

Характеристика его сопротивления может не иметь особого значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 13.7.2023, 13:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1500
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Сопротивление скорее выросло в 3,2-3,8 раз в зависимости от расхода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A545
сообщение 13.7.2023, 23:03
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.1.2019
Пользователь №: 353912



Система однотрубная с верхним розливом

Цитата(svoroponov @ 13.7.2023, 9:01) *
Для того чтобы изменять диаметр магистральных или разводящих трубопроводов даже на отдельных участках надо техническое обоснование в проект в виде, хотя бы, перерасчёта гидравлики .


Я тоже так думаю, тем более что полимерные трубы должны проходить через перекрытия через гильзы, это значит что в проекте не только расчеты должны быть, но и другие строительные разделы. Надежда сейчас на администрацию, что она повлияет как-то на ситуацию.

Цитата(ИОВ @ 13.7.2023, 9:47) *
У меня вообще сомнение, что ГСт из ВГП (так сообщил ТС).
Вредили/"улучшали" все желающие. СО как-то работала, но не в проектном изначальном режиме. И сейчас будет как-то работать - местные "Кулибины" во всю развернутся в пределах своих квартир.
Бессмысленно что-либо обсуждать и советовать.


Установка байпасов, если их изначально не было на радиаторах тоже требует проект и расчет?

Цитата(tiptop @ 13.7.2023, 10:11) *
Вообще-то, странно... Изначально диаметр был как-то великоват, мягко говоря. unsure.gif

К нему присоединено по паре отопительных приборов на этаже?


К стояку ничего на этаже не присоединяется. Все радиаторы запитаны сверху последовательно, в том числе на этаже у лифта и на лестнице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.7.2023, 10:12
Сообщение #20


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43912
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Никто ни на кого не повлияет.
У нас попытались сделать в доме капремонт и даже по проекту - замена инж сетей.
Заменили всё, что не касалось квартир.
Электроснабжение до этажных щитков, трубы СО по подвалу, ливневку через коридоры, освещение.

Показали проект ГВС и ХВС - между квартирами шахты замоноличенные - кирпич без лючков - так по проекту 1965 года.
Проектировщики капремонта в проекте решили их бросить (похоронить) и новый пластик проложили стояками по нашим маленьким совмещенным санузлам.

Большинство сказала - идите в баню с заменой ГВС и ХВС и стояков СО мы не пустим вас в квартиры.
Монтажники просто не делали этот объем работ - так и живем.
Трубы советские с 1965 в хорошем состоянии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.8.2023, 22:37
Сообщение #21


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12213
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Так и снесут во вполне еще приличном состоянии. Нарисуется износ 150%, и пофигу, что там как новое всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 23:36