Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разграничение понятий Сосуд под давлением, Арматура на примере фильтра сетчатого
pavdarkel
сообщение 22.7.2022, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320057



Господа, доброго времени суток!

Возник вопрос определения необходимого объема документации для фильтра сетчатого газового типа ФС-VII, а именно: нужна ли аттестация сварщиков, паспорт сосуда под давлением. Объем фильтра 0,00314 м3, расчетное давление 6,3МПа(изб.).

Мои рассуждения:
В ГОСТ 24856-2014 «АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ. Термины и определения» содержится определение Арматуры трубопроводной:
2.1 трубопроводная арматура (арматура), (ТПА): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.

Фильтр не является устройством для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения, значит под определение Арматура не попадает.

В СТП 26.260.483-2004 «Порядок разработки и постановки продукции на производство. Аппараты и блоки технологические» приводится определение Сосуд:
3.1 Сосуд - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера. (ПБ 03-576-03)

Фильтр является устройством для ведения технологической операции фильтрации среды. Сосудом является, в общем случае.

И если мы говорим про фильтры, скажем Dn400, Pn63, то тут безоговорочно фильтр попадает под определение Сосуд под давлением, требуется весь перечень документов соответствующих данному термину. Таких как: паспорт сосуда, документы качества ан материалы, квалификация специалистов, аттестация, документы неразрушающего контроля, сварных соединений, гидроиспытания и пр.
Но в рассматриваемом случае фильтр меньшего размера.

В Приказе ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 15 декабря 2020 года N 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"» описывается, что Приказ не распространяется на
ж) сосуды вместимостью не более 0,025 м, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м) не превышает 0,02;

Можно ли ссылаться на ФНП №536 в отношении фильтра ФС-VII Ду100, описанного в начале темы, чтобы не требовать оформления документов, которые требуются для сосудов под давлением? Где находится эта граница, выше которой документы на Сосуды под давлением нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 22.7.2022, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(pavdarkel @ 22.7.2022, 12:18) *
В ГОСТ 24856-2014 «АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ. Термины и определения» содержится определение Арматуры трубопроводной:
2.1 трубопроводная арматура (арматура), (ТПА): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.
Фильтр не является устройством для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения, значит под определение Арматура не попадает.

Добрый день. Как же не изменяет проходное сечение? Вода проходя от входа до выхода из фильтра встречает сопротивление движению от металлической сетки, сталкиваясь с ней.
Прямого заужения, как например, в клапан, нет, но изменение проходного сечения происходит...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  filtr_sa__1_.png ( 44,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavdarkel
сообщение 22.7.2022, 13:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320057



Цитата(GreyBrain @ 22.7.2022, 12:07) *
Добрый день. Как же не изменяет проходное сечение? Вода проходя от входа до выхода из фильтра встречает сопротивление движению от металлической сетки, сталкиваясь с ней.
Прямого заужения, как например, в клапан, нет, но изменение проходного сечения происходит...


Да, вы правы, в фильтре есть изменение проходного сечения. Но, думаю, что определяющее значение имеет назначение этого изменения. Арматура "предназначена для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения". Фильтр же потоком среды не управляет.

Вы считаете, что фильтр является трубопроводной арматурой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 25.7.2022, 11:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



На данный фильтр требования ТР/ТС 032 не распространяются. На него действует ТР/ТС 010.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.7.2022, 21:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Топик стартеру - как по мне, это деталь трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavdarkel
сообщение 5.8.2022, 11:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.4.2017
Пользователь №: 320057



Цитата(SlavaYellow @ 25.7.2022, 11:31) *
На данный фильтр требования ТР/ТС 032 не распространяются. На него действует ТР/ТС 010.


SlavaYellow, буду благодарен, если обоснуете мне это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaYellow
сообщение 10.8.2022, 9:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2019
Пользователь №: 367231



Цитата(pavdarkel @ 5.8.2022, 15:45) *
SlavaYellow, буду благодарен, если обоснуете мне это.


Я рассуждаю так.
На что распространяется ТР ТС 032?
В перечне п.2 ТР ТС 032 данного вида оборудования нет.
Даже если данный фильтр рассматривать как сосуд, то и 0,00314 < 0,1 и 0,00314*6,3=0,0198 < 1.
Тогда согласно п. 2 г) (или табл.4 приложения 1) на данный вид оборудования ТР ТС 032 не распространяется.

По вопросу распространения ТР ТС 010.
В приложении 3 ТР ТС 010 указан перечень объектов технического регулирования подлежащих подтверждению требованиям ТР тС 010.
Там указан широкий спектр оборудования куда (при желании) "попадает" данный фильтр.

P.S. Некоторые не заморачиваются и получают декларацию на соответствии фильтров требованиям ТР ТС 010 как "Арматура промышленная трубопроводная" т)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  decl_filtry_210803.pdf ( 764,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения