Цитата(Дядьваня @ 13.5.2024, 14:41)
Включением и выключением автоматизации на получится, слишком разные расходы на закрытую и открытую дверь - посмотрите характеристики вентиляторов. Про рассечку не ответили - может быть у вас два независимых объема. А насчет техэтажа - ставите там вентиляторы, можно еще сверху и снизу - тогда без воздуховодов можно обойтись.
При 32-х этажах,
возможно и 2 рассечки/3 объёма.
Цитата(hturguth @ 13.5.2024, 10:22)
Есть 32 этажное жк, сделал расчет в программе подпора в незадымляемую лестничную клетку, выходит так L=30,000 м3/ч. и P=440Па.
Цитата(hturguth @ 13.5.2024, 15:03)
Это не зона МГН, чтобы делать расчет на открытую и закрытую дверь, нужно просто минимум 20Па на нижнем этаже и максимум 150Па на всех дверях путей эвакуации.
И по поводу подачи воздуха снизу, насколько я понял,это запрещено :
1. Вызывает сомнение отсутствие рассечек в ЛК, обслуживающей 32 этажа.
2. Если, всё-таки, рассечек нет, то следует предусматривать рассредоточенную подачу. Внятные рекомендации/методики по такому расчёту мне не встречались.
Здесь обсуждали расчёт распределённой подачи - я соглашаюсь с таким подходом.
Ещё в другой теме было такое сообщение:
Цитата(Nedich @ 9.10.2019, 11:51)
После консультаций со специалистами ВНИИПО было принято такое решение - рассредоточенная подача воздуха в ЛК. Правда поначалу возник вопрос - нет методики расчета такого способа подачи воздуха. Во ВНИИПО ответили следующее - они делают расчет расхода по методике пособия к СП7, а потом через каждые 2-3 этажа ставят в ЛК приточные решетки с регулятором расхода, при этом скорость воздуха в воздуховоде и решетке принимают не более 6-7 м/с. Сказали что опытным путем вывели такое решение.
3.
Там нет прямого запрета - по МР ВНИИПО:
Цитата
4.1.1 ...
Приведенная выше последовательность расчета не может быть воспроизведена в вариантах подачи наружного воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня (этажа) защищаемой лестничной клетки или относительно верхних уровней конструктивно выделенных зон этой лестничной клетки.
Т.е. эта методика расчёта справедлива только при подаче сверху. Методики при подаче снизу мне пока не встречались, хотя, возможно, они и есть.
4.
Вы заблуждаетесь.
По ГОСТ Р 53300-2009:
Цитата
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;
- все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.
Ваши проектные решения должны обеспечивать
этот этап испытаний.
Рекомендую внимательно прочесть п.9.9 СП 60.13330.2020 - там перечислены возможные варианты решений сброса давления.
Сообщение отредактировал ИОВ - 13.5.2024, 17:24