Теплый пол и Unibox RTL, Подключение теплого пола к обратке системы отопления |
|
|
|
29.1.2011, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9575
|
Здраствуйте, уважаемые форумчане. В 2-х комнатной квартире предусматривается установка 24 кВт двухконтурного котла Viesmаnn Vitopend 100 WH1B (с атмосферной горелкой). Система отопления двухтрубная горизонтальная с тупиковым движением води с расчетными параметрами теплоносителя 80/60С. В жилых комнатах и кухне в качестве отопительного оборудования приняты стальные радиаторы Kermi, в санузле - полотенцесушитель. По желанию заказчика нужно подключить 3 контура теплого пола к системе отопления (на кухне, в санузле и в коридоре). Так как параметры теплоносителя в с.о. - 80/60, то думаю подключать контуры теплого пола от обратки с помощью Unibox RTL. Возможности понизить параметры до 70/50 и подключить от подачи нет, так как это приведет к увеличению размера радиаторов, потому что они не поместятся под окнами. ВОПРОС: Как правильно подключить этот т.п. к обратке с.о.? С разрывом или через тройник? Чертеж прилагаю. Буду очень признательна за помощь.
|
|
|
|
|
29.1.2011, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
В разрыв обратки СО нельзя - остановите отопление....только параллельно.
Сообщение отредактировал jota - 29.1.2011, 22:39
|
|
|
|
|
29.1.2011, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705
|
Цитата(jota @ 29.1.2011, 20:38) В разрыв обратки СО нельзя - остановите отопление....только параллельно. Да, только параллельно. Посмотрите типовые схемы oventrop - там всё довольно понятно.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
29.1.2011, 23:28
|
Guest Forum
|
При этих соотношениях рад. отопления и тёплых полов, разделил бы систему по температуре.
|
|
|
|
|
30.1.2011, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9575
|
"В разрыв обратки СО нельзя - остановите отопление....только параллельно. " Параллельно - это через 3-х ходовой или врезать гар. трубу в подачу, а хол. трубу в обратку (как и на схемах Oventropa)? Эти схемы я видела, но как я уже писала выше, t подачи=80, а Юнибокс можна подключать только при t подачи=70. Если через 3-х ходовой, то нужно будет устанавливать распределительный коллектор и шкаф, а заказчик против. А что, если подключить все-таки к обратке, но без разрыва, а через обыкновенный тройник. То есть, часть воды будет возвращаться в котел, а часть будет заходить в контур теплого пола. Но тогда меня меня интересует будет ли теплый пол работать (греть), не пойдет ли вся вода в котел? В принципе петли то небольшые: 1 петля - 40м, 2 петля - 20м и 3 - 30 м. Но все-таки, хотелось бы услышать Ваше мнение.
__________.dwg ( 106,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 195
|
|
|
|
|
30.1.2011, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Кто мешает систему сделать на 70/55*С? Автономные небольшие системы делают на небольшой перепад температур - 15*С максимум, а чаще меньше. Это делается для того, чтобы проток теплоносителя системы был бы больше минимума для котла....
|
|
|
|
|
30.1.2011, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9575
|
"Кто мешает систему сделать на 70/55*С?" В квартире не слишком длинные окна. Даже при 80/60 радиаторы длинные и еле помещаются под окнами, а при 70/55*С вообще будут вылазит за окна.
|
|
|
|
|
30.1.2011, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20682
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
То, что Вы написали 80/60, совсем не значит, что так и будет. Насос котла может прогнать через систему с такой скоростью, что будет 80/75. Поэтому без увязки с гидравликой можете говорить только о высшей температуре. Возможно, что при температуре 70/65 (для примера) габариты радиаторов не увеличаться
|
|
|
|
|
30.1.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
А что мешает по такой схеме ?
03.02.png ( 8,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 524
03.01.png ( 65,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 453 Для 2-х комнатной квартире вполне приемлемо.
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
31.1.2011, 17:55
|
Guest Forum
|
И что, работает???
|
|
|
|
|
31.1.2011, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(ЁЖик @ 31.1.2011, 18:55) И что, работает??? Работает - работает без проблем не сомневайтесь !
31.01.png ( 985,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 599 Затраты минимизированы на монтаж и эксплуатацию. Но я так планирую, когда БЮДЖЕТ не позволяет, а ЛУЧШЕ конечно насос, шкафчик и т.д. Здесь 2-х комнатная квартира использовать насос и все остальное как нужно это не дешева (или -Unibox тем более Oventropa ) для такой квартирки. Правда решать зака. он должен знать, что существует несколько вариантов систем, и пусть выбирает.
Сообщение отредактировал Anatol - 31.1.2011, 21:45
|
|
|
|
|
31.1.2011, 22:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Lyuba @ 30.1.2011, 10:20) часть воды будет возвращаться в котел, а часть будет заходить в контур теплого пола. Но тогда меня меня интересует будет ли теплый пол работать (греть), не пойдет ли вся вода в котел? Это без насоса для т.п. ? Может быть, на замыкающем участке поставить кран для балансировки ?
Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2011, 22:14
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
31.1.2011, 23:52
|
Guest Forum
|
Цитата(Anatol @ 31.1.2011, 21:30) Работает - работает без проблем не сомневайтесь ! Затраты минимизированы на монтаж и эксплуатацию. Однако смело !..
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.2.2011, 0:01
|
|
|
|
|
1.2.2011, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(ЁЖик @ 1.2.2011, 0:52) Однако смело !.. Ум без смелости живет в неумелости! Побойтесь Бога !Какая смелость для 2-х комнатной квартиры . Цитата(Lyuba @ 29.1.2011, 22:57) Здраствуйте, уважаемые форумчане. Возможности понизить параметры до 70/50 и подключить от подачи нет, так как это приведет к увеличению размера радиаторов, потому что они не поместятся под окнами. А почему не пробовали просчитать радиаторы Тип-33; Тип 22 H=600.?
31.03.png ( 29,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 294
31.02.png ( 28,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 147
Сообщение отредактировал Anatol - 1.2.2011, 0:54
|
|
|
|
Гость_ЁЖик_*
|
1.2.2011, 10:08
|
Guest Forum
|
Цитата(Anatol @ 1.2.2011, 0:36) Ум без смелости живет в неумелости! Побойтесь Бога !Какая смелость для 2-х комнатной квартиры . Нет, ну вообще-то да, но нет. Ведь пока речь идёт о подключении полотешки (пусть даже м-образной) и 2-3 метров пола, в общей системе, то здорово. Но если начинается о радиаторах , то - нет. Тут вот посмотреть бы в паспорт котла. Есть ли у виссманна режим работы не по подаче, а по обратке. Если есть, то вообще никаких термостатов и ограничителей не потребуется. (кстати, ещё дешевле ). А за наколку с подключением полотешки - спасибо.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 1.2.2011, 10:09
|
|
|
|
|
12.5.2012, 10:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83696
|
Хм, у меня возникла такая ситуация: пять сан.узлов с теплым полом по 2-4 м кв. находятся в одной стороне дома, а остальные контуры полноценной длины (по 10 м.кв.) и коллектор в другой стороне. Использую коллектора и трубы Rehau. Коллектор HKV-D. Мощность каждого из пяти контуров от 150 до 250 Вт. Тянуть от коллектора далеко (подводки только по 35 м будут). Плюс боюсь, что так как разбег между длинами греющих контуров будет большой (10м-2м), возможна не точная регулировка малых контуров. Знаю что, такая проблема есть, но четкого понимания почему это происходит нет. Ведь на каждой ветке коллектора HKV-D стоит cвой расходомер, который будет регулировать согласно своим значениям KVS отдельный контур. Проблема (согласно графику настройки расходомера) может быть только с контурами с расходом менее 0,5 л/м. Такой правда один выискался. Савлю отдельный на них коллектор на этаж ниже, т.к. на этом нет места чтоб он "вписался" в дизайнерский интерьер.... и ставлю Unibox в кажкый сан.узел. Когда ставила решение казалось удачным. Воздух он удалит, температуру обратки ограничит ( я предпологала что будет именно эта проблема - перегрев малых контуров). Сейчас сомневаюсь. Прошу оценить правильность этого решения. Хочется знать как другие решают проблему малых контуров?
|
|
|
|
|
12.5.2012, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
|
Цитата(Wesnushkina @ 12.5.2012, 10:16) Мощность каждого из пяти контуров от 150 до 250 Вт. Тянуть от коллектора далеко (подводки только по 35 м будут). А Вы сами не удивились "150 Вт." -электролампочки и те есть мощней ,тогда зачем? Вы еще про скорость в трубах не упомянули? Цитата(Wesnushkina @ 12.5.2012, 10:16) пять сан.узлов с теплым полом по 2-4 м кв. находятся в одной стороне дома Может есть смысл объединить ,несколько лилипутных контуров в один ,более менее контур? Цитата(Wesnushkina @ 12.5.2012, 10:16) и ставлю Unibox в кажкый сан.узел. Unibox это конечно хорошо .Но это хорошо для (может быть )Вас ,а для Зак.я думаю круто в каждый сан.узел по Unibox ? Вопрос - а у Вас сан.узел только лилипутским Т.П. отапливается или есть О.П. или полотенчико?
Сообщение отредактировал Anatol - 12.5.2012, 20:58
|
|
|
|
|
18.5.2012, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83696
|
В данном случае вопрос с деньгами у заказчика не стоит. Он хочет (и считает что мы во что бы то не стало - иначе просто не инжинеры должны ему это обеспечить) что-бы температура пола у него была комфортная! Не об отоплении речь, в качестве дополнительного там стоят радиаторы, теплые стенки, п/с. Мысль объединить контуры была, читала в каталогах, что так лучше не делать (объяснений нет). Однако в этом конкретном примере это тоже проблемно: С/У ОТНЕСЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА НА 30 МЕТРОВ КАК МИНИМУМ!!! Такой вот маненький домик) Как быть?
Ситуация такая - в доме на одном из этажей одно крыло отделенно под комнаты для гостей и в каждой комнате по сан/узлу. Сан/узлы небольшие, плюс заставленны сан.техникой.
|
|
|
|
|
31.3.2016, 19:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293944
|
Добрый день всем участникам... сразу оговорюсь, что сантехникой занимаюсь впервые, но руки с нужного места и голова вроде бы варит. суть вопроса вот в чем: имею квартиру (черновая), по комнатам есть выходы труб для радиаторов, в сан узле "кольцо" (видимо под полотенцесушитель). Отопление и ГВС двухконтурный котел Аристон (какой не знаю, должен установить застройщик). Воды и света пока нет (времянка). Хочу теплый пол в сан узле (1,5х2,6м). Почитал про гидрострелки, группы подмеса и решил что не мой вариант, вплоть до отказа от затеи с ТП, т.к. для 4м2 мутить группу подмеса, насосы и прочее лишний геморрой. Но тут нашел Ваш чудесный форум "практиков".... вопрос: 1. Как узнать каким образом сделана разводка под радиаторы? (дунуть как следует в трубу и посмотреть откуда пойдет воздух?) 2. Теплый пол в сан узле... (металлопластик 16мм.) В зависимости от подключения (последовательно или параллельно). Если параллельное: беру воду с обратки потенцесушителя, и через термоголовку пускаю на ТП, а обратку с ТП цепляю на общую обратку по отоплению? На обратку с ТП ствлю кран обычный? Получится температура ТП и полотенцесушителя будет примерно равной? смущает что вода пойдет по тупи наименьшего сопротивления, и не захочет заходит в полотенцесушитель совсем. Если разводка все же последовательная то??? какие варианты? Заранее прошу прощения за может глупые вопросы, но буду признателен за подробные разъяснения.
|
|
|
|
|
|