> 4-20ma помехи
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Народ, помогите пожалуйста с вязался с такой проблемой стоит МЭО с токовым сигналом 4-20 мА который показывает положение заслонки при включение двигателей начинаются помехи т.е сигнал прыгать поменял и витую пару и проверил заземление руки уже опустил заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 7.12.2015, 9:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



А куда сигнал поступает? Если контроллер, поставить программный фильтр на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 9:49) *
Народ, помогите пожалуйста с вязался с такой проблемой стоит МЭО с токовым сигналом 4-20 мА который показывает положение заслонки при включение двигателей начинаются помехи т.е сигнал прыгать поменял и витую пару и проверил заземление руки уже опустил заранее спасибо
а помехи начинаются когда привод включается с частотником
Выходной сигнал с МЭО входит в модуль гальванической развязки

Цитата(and @ 7.12.2015, 9:52) *
А куда сигнал поступает? Если контроллер, поставить программный фильтр на входе.

Можете ссылочку скинуть что за программный фильтр,может такое помехи усиливаются что частотику 10 лет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 7.12.2015, 10:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



попробуйте проложить по другой сторонек абкль на датчик, что б уйти от помех.
помимо экрана можно попробывать металлорукав одеть сверху и хорошо заземлить.

если есть деньги - установить фильтр от помех по силе - после частотника. (дроссель)
и проверьте заземление частотника - у частотника отходящий провод тоже должен быть с экраном и заземленный - ну и самое главное - проверьте есть ли земля в здании?? - бывает и такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 7.12.2015, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



почитать здесь, о выполнении подсоединения силового кабеля.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040
оплетку сигнального кабеля заземлять с одной стороны, лучше на специально предназначенную "землю".
если "заземлено" с двух сторон, то может выравнивающий ток через оплетку течь. этого нужно избегать.
иногда оплетка кабеля не заземляется, а соединяется с "землей" через конденсатор.

Сообщение отредактировал Ka3ax - 7.12.2015, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 10:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(magnat2011 @ 7.12.2015, 10:00) *
попробуйте проложить по другой сторонек абкль на датчик, что б уйти от помех.
помимо экрана можно попробывать металлорукав одеть сверху и хорошо заземлить.

если есть деньги - установить фильтр от помех по силе - после частотника. (дроссель)
и проверьте заземление частотника - у частотника отходящий провод тоже должен быть с экраном и заземленный - ну и самое главное - проверьте есть ли земля в здании?? - бывает и такое.

Буду пробывать выходной фильтр купить для частотника дело в том что раньше было нормально а этот год помехи,спасибо буду пробывать

Цитата(Ka3ax @ 7.12.2015, 10:14) *
почитать здесь, о выполнении подсоединения силового кабеля.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040
оплетку сигнального кабеля заземлять с одной стороны, лучше на специально предназначенную "землю".
если "заземлено" с двух сторон, то может выравнивающий ток через оплетку течь. этого нужно избегать.
иногда оплетка кабеля не заземляется, а соединяется с "землей" через конденсатор.

Паял я фильтр с трех конденсаторов помогло но не сильно чуть меньше начались помехи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 7.12.2015, 10:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Был такой случай пол года назад, звонили, жаловались, что когда частотник включается, то начитают помехи приборы сбивать. Расследование показало, что частотник был не заземлен и непонятно что с броней и экраном кабеля двигателя. Заземлили ПЧ, заземлили броню кабеля с двух сторон и всё стало хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(poludenny @ 7.12.2015, 10:21) *
Был такой случай пол года назад, звонили, жаловались, что когда частотник включается, то начитают помехи приборы сбивать. Расследование показало, что частотник был не заземлен и непонятно что с броней и экраном кабеля двигателя. Заземлили ПЧ, заземлили броню кабеля с двух сторон и всё стало хорошо.

Дело в том что частотник заземлен но у нас не заземление а пэн может из-за этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 7.12.2015, 12:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



PENа достаточно. Важно, что бы корпус двигателя также был соединен c PEN шкафа частотника четвертой жилой кабеля двигателя, или через броню/экран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 12:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(poludenny @ 7.12.2015, 12:30) *
PENа достаточно. Важно, что бы корпус двигателя также был соединен c PEN шкафа частотника четвертой жилой кабеля двигателя, или через броню/экран.

Спасибо буду смотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.12.2015, 13:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3612
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Ерунда какая-то! Токовый сигнал тяжело сбить. Скорее всего сбивается цифровая часть. Решение: сетевой фильтр по питанию контроллера и заземление по цифровой земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.12.2015, 14:51
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вот и я удивился. у меня токовый датчик неэкранированный подключен кабель-лапша 50м, который уложен в одну гофру с силой от пч, тоже без экрана, нагрузка 2кВт, правда на выходе пч есть овеновский моторный дроссель...
ну скачут немного значения, поставил время фильтра побольше и забыл.

я бы проверил сам кабель и датчик на предмет утечек куда-нить в землю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 18:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 12:36) *
Спасибо буду смотреть

Проверил 4 жила на двигателе и на PEN и так же частотник ,надо получается покупать выходной фильтр на частотнеке.. Я так понимаю?

Цитата(LordN @ 7.12.2015, 14:51) *
вот и я удивился. у меня токовый датчик неэкранированный подключен кабель-лапша 50м, который уложен в одну гофру с силой от пч, тоже без экрана, нагрузка 2кВт, правда на выходе пч есть овеновский моторный дроссель...
ну скачут немного значения, поставил время фильтра побольше и забыл.

я бы проверил сам кабель и датчик на предмет утечек куда-нить в землю

Да кабель поменял на витую пару и экран заземлил

Цитата(По самые по... @ 7.12.2015, 13:58) *
Ерунда какая-то! Токовый сигнал тяжело сбить. Скорее всего сбивается цифровая часть. Решение: сетевой фильтр по питанию контроллера и заземление по цифровой земле.

Один вариант только остался модуль гальванической развязки .. Но понимаете именно МЭО скачут когда включается частотник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 19:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 18:34) *
Проверил 4 жила на двигателе и на PEN и так же частотник ,надо получается покупать выходной фильтр на частотнеке.. Я так понимаю?


Да кабель поменял на витую пару и экран заземлил


Один вариант только остался модуль гальванической развязки .. Но понимаете именно МЭО скачут когда включается частотник...

Наверное я понял где палка зарыта где после модуля гальванической развязки ацп и цап в одном разъеме где управляет скоростью частотника и МЭО там мышки частенько лазят ,спасибо что на путь истинный меня направили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 7.12.2015, 21:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Мышь в качестве модулятора сигнала токовой петли - это что-то новое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 7.12.2015, 22:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(and @ 7.12.2015, 21:34) *
Мышь в качестве модулятора сигнала токовой петли - это что-то новое.

это просто мысли в слух smile.gif))) это я так о своем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 8.12.2015, 9:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Всем спасибо,нашел в чем дело😁
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 8.12.2015, 9:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



И всё? unsure.gif А рассказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 8.12.2015, 13:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(poludenny @ 8.12.2015, 9:44) *
И всё? unsure.gif А рассказать?

Дело было в модуле ацп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 8.12.2015, 22:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Цитата(farikpwnz @ 8.12.2015, 13:34) *
Дело было в модуле ацп


Что за модуль АЦП? какие у него функции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KONDEC777
сообщение 1.4.2024, 12:06
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2024
Пользователь №: 426518



День добрый. Продолжу тему...

Чиллер с двумя компрессорами, 2 насоса "воды", работающие через 2 частотника (каждый через свой), контроллер Carel PCO5, модуль pCO expansion board rs485 с включёнными в него датчиками давления жидкости 4-20 мА и датчиком потока жидкости (on\off), контроллер и модуль питаются трансформатором ~24В, датчики питаются от модуля, TN-C.

Ситуация такая: в зимнее время, когда компрессора не включаются всё хорошо, но как только и ровно в то время, как включаются и работают компрессора, начинают сбоить вышеописанные датчики.

Сообщение отредактировал KONDEC777 - 1.4.2024, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему