> Испытания на расчетную температуру
Гость_D1me_*
сообщение 7.1.2008, 22:18
Сообщение #1





Guest Forum






Возникла вот такая проблема, которую хотелось бы решить с Вашей помощью.

Поступил заказ на проведение испытаний тепловых сетей на расчетную температуру. Ввиду того, что наша наладочная организация до этого подобным не занималась, то возникли проблемы "КАК И ЧТО, СОБСТВЕННО, ДЕЛАТЬ?!". На данный момент по данному вопросу имеются "Методические указания по испытаниям водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя" МУ 34-70-150-86. Может кто-то подсказать: имеется ли еще какое-то пособие по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 7.1.2008, 23:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(D1me @ 7.1.2008, 22:18) [snapback]207853[/snapback]
Возникла вот такая проблема, которую хотелось бы решить с Вашей помощью.

Поступил заказ на проведение испытаний тепловых сетей на расчетную температуру.

Согласно правилам подобные испытания необходимо проводить раз в пять лет. Но для того, чтобы проводить вам нужен источник тепла, как понимаете без него никуда. А то иногда сети у одних, а источник у других и если первые и вторые договорятся, то кто будет платить за повышенную температуру в системе отопления- жители? Наверно они должны тоже как то договорится с администрациями, чтобы с них этих денег не брали. Могут засудить, особенно если есть счетчики тепла. Подобным необходимо заниматься в неотопительныый период а точнее в конце. Причем при повышении температуры растет давление, что может вызвать разрывы в сети-это к тому, что все же после отопительного периода испытывать надо. Опять же при испытаниях определяют фактические потери тепла и гидравлические характеристики сети. Эти данные потом используются для получения тарифа на передачу тепловой энергии и для собственных анализов....
з.ы. сетей та много?

Сообщение отредактировал borm - 7.1.2008, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_D1me_*
сообщение 7.1.2008, 23:48
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(borm @ 7.1.2008, 22:22) [snapback]207860[/snapback]
Опять же при испытаниях определяют фактические потери тепла и гидравлические характеристики сети.

Здесь не могу с Вами согласиться. Для определения гидравлических и тепловых потерь проводятся соответствующие испытания, которые запрещается проводить с испытаниями на расч. температуру.
Добавлю с своему посту: Источник тепла-Бойлерная, тип прокладки-надземная. Все компенсаторы-П-образные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 8.1.2008, 13:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Не буду спорить с господами технологами-теплотехниками, им виднее. Мне просто пару рез приходилось технически обеспечивать такие испытания на городских ветках (обеспечение связи, самописцев):
На испытуемой трассе во всех крупных коммутационных колодцах ставили самописцы на разные отводы (направления), при чем ставили термосопротивления на прямую и обратку (один двухканальный самописец А100 или А542 на один отвод (направление)). Дальше на источнике тепла как можно круче (скачкообразным возмущением) поднимали температуру на 15-20 град. по прямой и ждали пока это возмущение придёт с обратки. При этом рассматривается процесс до полного «устаканивания» температуры по обратке. И такие скачки температуры делались, пока температура не достигали максимума. Потом все повторялось, но уже со скачкообразным понижением температуры.
От себя могу добавить, что все эти испытания даже на локальных котельных длилась не менее 12 часов. Судя по графикам, разные верки трассы ведут себя по-разному (запаздывание, инерционность, сём тепла). По видимому, за спиной вашего заказчика стоит какой-то умный теплотехник, которому это сильно надо – лучше с ним пообщайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_D1me_*
сообщение 8.1.2008, 18:29
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(den.mgn @ 8.1.2008, 12:11) [snapback]207924[/snapback]
поднимали температуру на 15-20 град. по прямой и ждали пока это возмущение придёт с обратки. При этом рассматривается процесс до полного «устаканивания» температуры по обратке. И такие скачки температуры делались, пока температура не достигали максимума. Потом все повторялось, но уже со скачкообразным понижением температуры.

Метод "температурной волны" это называется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ok OLEG_*
сообщение 18.12.2008, 14:11
Сообщение #6





Guest Forum






А где можно скачать МУ 34-70-150-86?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
птичка
сообщение 14.3.2013, 12:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 19.11.2009
Пользователь №: 41012



РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»

Цитата
Организации (предприятия), выполняющие испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, должны иметь соответствующие разрешения (лицензии), выданные в установленном порядке


А кто-нибудь получал соответствующее разрешение (лицензию), и если да то как это можно осуществить?

До меня уже проводили испытания, но этим пунктом никто не заморачивался (дружили со всеми). Теперь начинается буквоедство и в связи с этим мой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему