leon
сообщение 13.1.2008, 18:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Может кто подскажет что значит сообщение об окончании лицензии (см. рис 1), выданное при попытке запустить процедуру трансляции в CARE если все лицензии установлены (см рис.2)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  translater.JPG ( 26,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Прикрепленный файл  рис2.JPG ( 23,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seriogal
сообщение 13.1.2008, 22:43
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.12.2006
Из: Vilnius, LT
Пользователь №: 5233



Цитата(leon @ 13.1.2008, 19:27) [snapback]209476[/snapback]
Может кто подскажет что значит сообщение об окончании лицензии (см. рис 1), выданное при попытке запустить процедуру трансляции в CARE если все лицензии установлены (см рис.2)


Никогда не встречал . Самый простой путь - спросить у супорта . Я бы еще попробовал сделать терминацию и постановку лицензии заново ( перед этим удостоверьтесь что не потеряли пароль к http://license.ge51...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 14.1.2008, 10:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



У вас нелицензированный продукт, покажите на 2 рисунке все окошечко целиком и все будет ясно. Им все можно делать кроме трансляции и загрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 14.1.2008, 19:53
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Я специально показал не полностью рис.2 там ниже в строке license Key указан регистрационный код. Дело в том, что Care был приобретен с предустановкой на ноутбуке. Сами понимаете что без процедуры трансляции это пустышка. Обратились к поставщику, но пока ждем от него ответа может еще есть какие-нибудь предположения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 16.1.2008, 15:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Подскажите как установить время цикла регулирования (cycle time) в CARE для PID-регулятора? Есть ли возможность как-то блокировать работу регулятора для ручного управления? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 16.1.2008, 16:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(leon @ 16.1.2008, 15:26) [snapback]210677[/snapback]
Подскажите как установить время цикла регулирования (cycle time) в CARE для PID-регулятора? Есть ли возможность как-то блокировать работу регулятора для ручного управления? Заранее спасибо

В CARE у PID-регулятора есть параметр "Integral action time", если это то, о чём идёт речь, то он доступен для изменения при программровании в ControlStrategy и в последующем при работе контроллера через параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 16.1.2008, 17:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Так это интегральный коэффициент ПИД-регулятора. Думаю это не тоже самое что время или интервал регулирования или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал leon - 16.1.2008, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 16.1.2008, 17:18
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Значит я неправильно понял суть вопроса, извиняйте... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 17.1.2008, 16:19
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



скажите такая таблица (см. рисунок) в редакторе таблиц переключений будет работать? Пытаюсь совместить в одной таблице логигу И и ИЛИ. Проверил бы сам, но не работает трансляция, поэтому извиняюсь за вопрос :-)

Сообщение отредактировал leon - 17.1.2008, 16:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рис1.JPG ( 5,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 18.1.2008, 7:12
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(leon @ 17.1.2008, 16:19) [snapback]211197[/snapback]
скажите такая таблица (см. рисунок) в редакторе таблиц переключений будет работать? Пытаюсь совместить в одной таблице логигу И и ИЛИ. Проверил бы сам, но не работает трансляция, поэтому извиняюсь за вопрос :-)

Работать будет так: Start принимает значение 1, если Condition1 = 0 и Condition2 = 1 или Condition1 = 0 и Condition3 = 1. Фактически это означает, что Start будет принимать значение 1 только в том случае, когда хотя бы один из Condition2 или Condition3 будет иметь значение 1 и Condition1 будет =0

Сообщение отредактировал Mars - 18.1.2008, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 18.1.2008, 9:52
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Спасибо за ответ. А если такой случай как на рис2. Таблица будет истинной если Condition=1, Condition=2 и Condition3 будет истинным не менее 20 минут, а после того как все три условия будут истинными еще через одну минуту START примет значение 1 ? или я ошибаюсь и 1 мин пропадет в отрезке 20 мин???. Просто в мануале такие варианты не прописаны bestbook.gif и не известно как себя поведет в этом случае таблица коммутаций.

Сообщение отредактировал leon - 21.1.2008, 14:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рис2.JPG ( 6,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 23.1.2008, 8:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Вы абсолютно правы: Таблица будет истинной если Condition=1, Condition2=1 и Condition3 будет истинным не менее 20 минут, а после того как все три условия будут истинными еще через одну минуту START примет значение 1. А в ноль Start откинется уже без задержек, если любой Condition станет равен нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 3.2.2008, 20:23
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Есть два контроллера Honeywell XCL5010: Один б\у с прошивкой 2.04, другой новый с прошивкой 2.06. в новый контроллер легко заливается проект созданный в CARE7, а в тот,что б\у не получается - выдается cообщение Wrong Programm Name (неправильное имя программы). При этом контроллер позволяет выгружать из него залитую ранее программу (*pra). Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить. Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите, не выкидывать же контроллер? Может попробовать перезалить прошивку 2.04 на новую 2.06 и все будет хорошо? а где ее можно взять? если у кого есть поделитесь плиз..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 5.2.2008, 8:08
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) [snapback]217878[/snapback]
Есть два контроллера Honeywell XCL5010: Один б\у с прошивкой 2.04, другой новый с прошивкой 2.06. в новый контроллер легко заливается проект созданный в CARE7, а в тот,что б\у не получается - выдается cообщение Wrong Programm Name (неправильное имя программы). При этом контроллер позволяет выгружать из него залитую ранее программу (*pra). Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить. Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите, не выкидывать же контроллер? Может попробовать перезалить прошивку 2.04 на новую 2.06 и все будет хорошо? а где ее можно взять? если у кого есть поделитесь плиз..

А Вы уверены, что XD508, установленный в контроллер программируемый, а не жестко прошитый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
8k14
сообщение 5.2.2008, 15:46
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.3.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6338



Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) [snapback]217878[/snapback]
...Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить...


Reset делать не пробовали? То, что Вы описали - это удаление программы из Flash-памяти, но в основной она продолжает при этом находиться, при этом если имена программ - действующей и заливаемой - отличаются, то может наблюдаться вот такой эффект. Попробуйте сбросить контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 5.2.2008, 21:09
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Цитата(Mars @ 5.2.2008, 8:08) [snapback]218342[/snapback]
А Вы уверены, что XD508, установленный в контроллер программируемый, а не жестко прошитый?

Нет, не уверен. А как это проверить?? может попробовать поменять их местами?

Цитата(8k14 @ 5.2.2008, 15:46) [snapback]218540[/snapback]
Reset делать не пробовали? То, что Вы описали - это удаление программы из Flash-памяти, но в основной она продолжает при этом находиться, при этом если имена программ - действующей и заливаемой - отличаются, то может наблюдаться вот такой эффект. Попробуйте сбросить контроллер.

Имена программ естественно отличаются. Делать RESET контроллеру не пробовал, но если Вы рекомендуете завтра попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 7.2.2008, 10:04
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(leon @ 5.2.2008, 21:09) [snapback]218700[/snapback]
Нет, не уверен. А как это проверить?? может попробовать поменять их местами?

Попробуйте smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 11.2.2008, 15:09
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



1. Перед загрузкой прграммы сделайте Reset (кнопка). Команда Erase Flash трёт только содержимое флешки.
2. В контроллерах XCL5010 стоят только модули XDL505, они все поддерживают обновление прошивок.
3. Новые модули XDL505B с жёлтыми этикетками работают только с firmware версии не ниже 2.06.08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 11.2.2008, 19:26
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контроллерах XFL - помогло, вот только при загрузке выдает непонятное предупреждение что некая функция "Writing Daylight Saving Time" не поддерживается (см.Рисунок). Не подскажите чем оно может грозить? В контроллере с прошивкой 2.06 - все ок а тут нет

Сообщение отредактировал leon - 11.2.2008, 19:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный1.JPG ( 38,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 11.2.2008, 19:44
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



И еще, есть вопрос по использованию конвертора BNA-1C? Через Гипертерминал я к нему подключился,а там BNA Bootloader задает вопросы. На некоторые я смог ответить (задать IP-адрес, маску, задал пользователя и пароль). Дальше не очень понятно. Что подразумеваеться под FTP-сервером? я понял что это ПК с которым он будет использоваться - я ему тоже задал IP-адрес. далее спрашивается путь к файлу конфигурации FTP-сервера. Какой файл и где его взять? может это тот файл ОРС-сервера (opc.cfg) через который я буду коннектиться к нему?? или что??Я так понял что пока я этого не сделаю, BNA так и не перейдет в Operating Mode?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 12.2.2008, 14:03
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(leon @ 11.2.2008, 19:26) [snapback]220771[/snapback]
Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контроллерах XFL - помогло, вот только при загрузке выдает непонятное предупреждение что некая функция "Writing Daylight Saving Time" не поддерживается (см.Рисунок). Не подскажите чем оно может грозить? В контроллере с прошивкой 2.06 - все ок а тут нет

Данное сообщение означает, что для корректного перехода на летнее время, необходимо зайти в соответсвующее меню XLOnline/MMI и руками задать даты перехода на/с летнего времени (если надо). Автоматичекая коррекция в ранних версиях неподдерживается. Если вы используете какую-либо централь (XBS, EBI, Symmetre), то коррекция времени в контроллерах будет производится автоматически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 12.2.2008, 15:01
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Перед началом работы в штатном режиме, в BNA необходимо загрузить программу (прошивку).
Файл поставляется на диске с EBI (Symmetre). Для загрузки этого файла необходимо уставновить ftp сервер на любом компьютере, который может увидеть BNA.
Перед началом загрузки в BNA прописывется IP адрес сервера, имя файла, имя и пароль доступа к ftp серверу.
Список всех команд, используемых при конфигурировании BNA, находится в инструкции, прилагающейся к BNA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 12.2.2008, 19:18
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell. При этом открывается возможность использования любой другой СКАДы умеющей работать с ОРС-сервером или BNA работает только с родной СКАДой Хонейвеловской Symmetre?

Сообщение отредактировал leon - 12.2.2008, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 12.2.2008, 19:58
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(leon @ 12.2.2008, 19:18) [snapback]221185[/snapback]
А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell. При этом открывается возможность использования любой другой СКАДы умеющей работать с ОРС-сервером или BNA работает только с родной СКАДой Хонейвеловской Symmetre?

Если "SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell" действительно для этого разработан, то надо следовать имеющейся на него документации используя поддерживаемое им оборудование. Мне данная программа неизвестна.
Мой вариант: контроллер->C-bus->BNA->LAN->EBI или Symmetre (c соответствующими опциями) -> ваш OPC-клиент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 13.2.2008, 10:55
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Понятно. Спасибо за пояснения. Можно вас попросить выложить этот волшебный файлик от Symmetre ? может загрузив BNA этим файликом получиться сцепить его с ОРС-сервером?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 13.2.2008, 12:46
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Какую модель BNA Вы используете Q7055A или Q7055B?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 13.2.2008, 13:08
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



BNA-1C Q7055A1007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 15.2.2008, 11:07
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Прошивка для Q7055A

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bna_susi_server_v3.0.0.zip ( 333,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 16.2.2008, 20:31
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Большое Спасибо, в понедельник буду пробовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 6.3.2008, 20:45
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Удалось залить прошиву в BNA-1C clap.gif . задал ему IP и др., перевел его в рабочий режим -индикатор Link-горит, heartbeat-моргает зеленым. Соединил шиной C-bus контроллер XCL5010 с рабочей программой и BNA-1C. Пытаюсь проверить "видит" ли BNA-1C мой контроллер по Ethernet. Для этого соединяю ноутбук и BNA кроссоверным кабелем - пингуются, значит физическое соединение нормальное. Подключаюсь шнурком через СОМ-порт к BNA-1C, через HyperTerminal смотрю меню залитой прошивки. Пробегаюсь по всем менюшкам - понимаю что, что-то не так, видимо требуется еще что-то настроить. Например, захожу в раздел "Subsystem Overview", далее раздел "Port Cоnfiguration" вижу что порты не настроены (cм рис.1). В разделе "Bus Configuration" (см.рис 2) тоже похоже что-то не то. Подскажите, как настроить все это, или может Мануалом на это кто поделиться??

Сообщение отредактировал leon - 6.3.2008, 21:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  port_configuration.JPG ( 64,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Прикрепленный файл  bus_configuration2.JPG ( 52,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

34 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 5:05