> Высокое давление
Blizzard777
сообщение 31.10.2023, 9:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2023
Пользователь №: 421842



В чём суть вопроса, есть подземный газопровод давление 0.6 МПа, можно ли врезаться в него и ввести в гараж(надземный) прямиком в кубовую, а в кубовой уже понизить на низкое давление через ДРП или ГРУ. Практиковал ли кто-нибудь такое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.10.2023, 9:14
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Blizzard777 @ 31.10.2023, 9:04) *
в кубовой уже понизить на низкое давление через ДРП или ГРУ.

Монтаж ШРП на улице не рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blizzard777
сообщение 31.10.2023, 9:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2023
Пользователь №: 421842



Цитата(tiptop @ 31.10.2023, 9:14) *
Монтаж ШРП на улице не рассматриваете?

Рассматриваю, но заказчик утверждает что можно просто поставить ГРУ/ДРП в кубовой и понизить давление там, вот и хотел бы узнать мнение других специалистов.

Сообщение отредактировал Blizzard777 - 31.10.2023, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 31.10.2023, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



СП 62. 13330 п 4.4. 0,60 МПа можно лишь в производственные, котельные отдельные или пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий. Ни один вариант не ваш. Пункт 4.4 обязателен к соблюдению.

Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 31.10.2023, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blizzard777
сообщение 31.10.2023, 15:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2023
Пользователь №: 421842



Цитата(Gibadullina VV @ 31.10.2023, 10:44) *
СП 62. 13330 п 4.4. 0,60 МПа можно лишь в производственные, котельные отдельные или пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий. Ни один вариант не ваш. Пункт 4.4 обязателен к соблюдению.

Понял, а теперь такой вопрос могу ли установить ГРПШ на стене и подвести туда газопровод высокого давления? Естественно ГРПШ будет у глухой стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 31.10.2023, 18:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Ответы на ваши вопросы все есть в СП 62.13330.2011, в подразделе 6.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения