Здравствуйте, Ув. проектировщики!
Кто знает, помогите пожалуйста советом.
От противопожарных резервуаров с насосной станцией необходимо проложить трубопроводы до двух зданий,
на разветвлении поставить камеру. Какой вариант правильный ( в прикрепленном файле) ?
И еще по СП 485.1311500.2020 установки пожаротушения автоматические, по пункту
6.1.21 В запорных устройствах (задвижках, дисковых затворах и т.п.), установленных на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих, питающих и распределительных трубопроводах, должен быть обеспечен автоматический контроль обоих крайних состояний затвора - полностью открыто и полностью закрыто. Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть нормально открыты.
в камере нужны задвижки с контролем положения. Не нашла их со степенью защиты IP68. Может их нет таких?
Буду благодарна за совет и помощь)
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 90,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17