Цитата(unicom @ 24.11.2008, 14:02) [snapback]318799[/snapback]
Здравствуйте!
Требуется ли подготовка воды «очищенной» по стандарту ФС 42-2619-97 или воды «инъекционной» по стандарту ФС 42-2620-97 для парогенераторов для помещений класса чистоты B,C,D. Если требуется, то в каком документе это прописано? Или возможно использовать воду питьевого качаства?
Не знаю Вашей схемы кондиционирования. У нас сделано с ошибкой, секция с пароувлажнением стоит после НЕРА-фильтров. На центральный парогенератор Loos DF идет вода после 2-х ступеней умягчения и добавляется смесь сульфитов и фосфатов, по требованию производителя котла. В результате отложения солей в камере кондиционера и дальше, хоть и в помещениях все в порядке с микробиологической чистотой(Во втором присутствующем варианте, небольшой парогенератор с электродами и обычной водопроводной водой). В правильном варианте - фильтры уже на входе в помещения, поэтому, скорее всего, требования производителя котла будут основными. Очищенная и тем более инъекционная вода - довольно дорогое удовольствие...