> Увлажнение воздуха в "чистых помещениях", Качество воды
unicom
сообщение 24.11.2008, 15:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.8.2008
Из: Столица
Пользователь №: 21177



Здравствуйте!
Требуется ли подготовка воды «очищенной» по стандарту ФС 42-2619-97 или воды «инъекционной» по стандарту ФС 42-2620-97 для парогенераторов для помещений класса чистоты B,C,D. Если требуется, то в каком документе это прописано? Или возможно использовать воду питьевого качаства?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 24.11.2008, 15:13
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(unicom @ 24.11.2008, 12:02) [snapback]318799[/snapback]
Здравствуйте!
Требуется ли подготовка воды «очищенной» по стандарту ФС 42-2619-97 или воды «инъекционной» по стандарту ФС 42-2620-97 для парогенераторов для помещений класса чистоты B,C,D. Если требуется, то в каком документе это прописано? Или возможно использовать воду питьевого качаства?

Данные по молекулярным загрязнениям должны быть в ТЗ. Если они отсутствуют и ТЗ не предписывает установку молекулярных фильтров(это маловероятно для медицины), то определяющим фактором качества воды становится ТУ на парогенераторы или иные увлажнители.
PS С водой могут поступать молекулярные загрязнители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 25.11.2008, 12:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Можно использовать питьевую воду, пар будет деминерализованый и стерильный.
В электрическом парогенераторе можно использовать питьевую воду если ее электроповодимость соответствует рекомендациям производителя парогенератора, незабывайте чистить от шлаков парогенератор.
В паровом парогенераторе лучше использовать очищенную воду, т.к. сложно отмыть колону от накипи.
Воду для инъекций использовать накладно, а в электрическом она не годится, маленькая электроповодимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кэт
сообщение 10.12.2008, 22:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 16.8.2005
Пользователь №: 1076



В нормах не знаю,где сказано, могу сказать результаты общения с опытными специалистами, в том числе из опыта. Для пароувлажнителей ,конечно,по хорошему надо ставить станцию умягченя воды и требования по воде дают фирмы поставщики по пароувлажнителям.Требуется это в главную очередб для того,что -в пароул-лях нагревательный элемент быстро обрастает накипью(как в чайнике) и пароу-ль перестает работать. Но для того,чтобы предусмотреть станцию умягчения воды для пароувл-лей-требуется для этой же станции предусмотрет столько требований,что мы отказались от нее,т.к. СЭС придирается к выбросам от этой станции в бытовую канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 11.12.2008, 1:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(unicom @ 24.11.2008, 14:02) [snapback]318799[/snapback]
Здравствуйте!
Требуется ли подготовка воды «очищенной» по стандарту ФС 42-2619-97 или воды «инъекционной» по стандарту ФС 42-2620-97 для парогенераторов для помещений класса чистоты B,C,D. Если требуется, то в каком документе это прописано? Или возможно использовать воду питьевого качаства?

Не знаю Вашей схемы кондиционирования. У нас сделано с ошибкой, секция с пароувлажнением стоит после НЕРА-фильтров. На центральный парогенератор Loos DF идет вода после 2-х ступеней умягчения и добавляется смесь сульфитов и фосфатов, по требованию производителя котла. В результате отложения солей в камере кондиционера и дальше, хоть и в помещениях все в порядке с микробиологической чистотой(Во втором присутствующем варианте, небольшой парогенератор с электродами и обычной водопроводной водой). В правильном варианте - фильтры уже на входе в помещения, поэтому, скорее всего, требования производителя котла будут основными. Очищенная и тем более инъекционная вода - довольно дорогое удовольствие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 5:33