Вот вот, а там указано: 1.воздухообмен по расчету но не менее 10 крат 2. кондиционирование обязательно 3. Подача воздуха ламинарными, слаботурбулентными потоками сверху, от сюда я так понимаю кондиционирование только охлажденным приточным воздухом и доводчики уже не прмиенишь. 4. Относительная влажность в пределах 55-60%, следовательно нужно увлажнение воздуха 5. Увлажнение необходимо осуществлять парогенераторами 6. Необходимо применять бактериологические фильтры. 7. Воздуховоды после бактериологически фильтров только из нержавеющей стали 8. Вытяжку осуществляют из верхней и нижней зоны соответственно по 40% и 60% 9. Вентиляционные системы должны быть отдельные 10. Вентиляционное оборудование запрещается размещать в помещениях прилегающих к операционным и другим помещением с постоянным пребыванием людей. 11. Отопление лучистое в стенах. и т.д. Все вышеперечисленное из украинского ДБН, насколько помню в российском СНиП тоже самое