> Малые операционные, Кондиционирование малых операционных
Колёк
сообщение 24.12.2008, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16043



Подскажите helpsmilie.gif
Кондиционирование воздуха в малых операционных нужно делать или нет?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колёк
сообщение 24.12.2008, 16:43
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16043



Согласно СанПиНу 2.1.3.1375-03 малые операционные относятся к чистым (Ч) помещениям, а не к очень чистым (ОЧ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Авдеев Влад
сообщение 13.2.2009, 15:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6316



Скажи, а ты бы хотел чтоб тебе делали операцию при 29 град.??
Я и в малых операционных делаю конд.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лека_*
сообщение 24.8.2009, 8:55
Сообщение #4





Guest Forum






Добрый день! Я начинающий проектировщик, дали "простенький проект" -вентиляция в операционной в небольшой частной косметологии ( все операции лазером, без полостных вскрытий). Заказчик работал без нее лет 20, а тут лишили лицензии. Вот ему бы побыстрее и подешевле. Вопрос: могу ли я обойтись без расчета теплопоступлений (данных по оборудованию нет), и принять воздухообмен по кратности (10) и можно ли тут обойтись без кондиционирования (на какой док. сослаться можно) . Меня интерисует как на все это СЭс посмотрит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 24.8.2009, 21:38
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Можете. Вообще можно ничего не считать. Возле окна поставить здорового негра с опахалом и сказать гоняй тут 10 кратный воздухообмен.
Если что сошлитесь на меня.

P.S. А для начала не вредно будет СанПин почитать. Как на это смотрит начинающий проектировщик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 26.8.2009, 11:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Вот вот, а там указано:
1.воздухообмен по расчету но не менее 10 крат
2. кондиционирование обязательно
3. Подача воздуха ламинарными, слаботурбулентными потоками сверху, от сюда я так понимаю кондиционирование только охлажденным приточным воздухом и доводчики уже не прмиенишь.
4. Относительная влажность в пределах 55-60%, следовательно нужно увлажнение воздуха
5. Увлажнение необходимо осуществлять парогенераторами
6. Необходимо применять бактериологические фильтры.
7. Воздуховоды после бактериологически фильтров только из нержавеющей стали
8. Вытяжку осуществляют из верхней и нижней зоны соответственно по 40% и 60%
9. Вентиляционные системы должны быть отдельные
10. Вентиляционное оборудование запрещается размещать в помещениях прилегающих к операционным и другим помещением с постоянным пребыванием людей.
11. Отопление лучистое в стенах.
и т.д.
Все вышеперечисленное из украинского ДБН, насколько помню в российском СНиП тоже самое

Сообщение отредактировал shprot - 26.8.2009, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.8.2009, 23:12
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43926
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уточнения по по посту выше:
3. Ламинарный поток не для всех операционных (ГОСТ Р 52539-2006).
11. Отопление спец. отопительными приборами может быть, лучистое в стенах не обязательно. (СанПиН 2.1.3.1375-03)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 19:33