REVIT уклоны трубопроводов отопления, целесообразность моделирования |
|
|
|
1.12.2020, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019
|
Добрый день. Столкнулся с разными подходами к моделированию (реальному отображению в модели) уклонов трубопроводов отопления в Revit (вопрос актуален и для сетей водопровода и аналогичных, пожалуй за исключением канализации).
1 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit фактически моделировать нет смысла в связи с дополнительными трудозатратами на моделирование и/или корректировку и не имеющее в большинстве случаев фактического значения при малых уклонах и длинах.
2 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit необходимо моделировать для создания модели с более реалистичным отображением трубопроводов в т.ч. для оптимизации процесса увязки сетей и задания отверстий.
Предполагаю, что оба варианта имеют право на существование.
Прошу форумчан поделиться своим опытом по вопросу, если не сложно то с аргументацией.
Может есть какие-то документы по этому вопросу, пусть и не официальные. Может какие-то рекомендательные BIM стандарты или еще что-нибудь. Спасибо всем кто откликнется.
|
|
|
|
|
2.12.2020, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019
|
Предлагаю поучаствовать в опросе по теме.
Сообщение отредактировал v-a-a - 2.12.2020, 13:25
|
|
|
|
|
2.12.2020, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
Только для главных магистралей и особо длинных участков. Для коротких воторостепенных участков, конечно, смысла нет.
|
|
|
|
|
2.12.2020, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680
|
Я проектировщик ВК. Работал на последней работе инженером авторского надзора непосредственно на стройплощадке. Контролировал уклоны трубопроводов. Работяги делают их на глаз с помощью уровня, если пузырек ушел, значит есть уклон. Другого инструмента для точного вынесения укона в натуре кроме уровня нет)). Думаю что имеет смысл уклоны просчитывать, если трубопровод проложен под полом, чтобы заглубляться не ниже установленных норм, т.к его может раздавить покрытие сверху.
|
|
|
|
|
8.12.2020, 10:42
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835
|
Цитата(v-a-a @ 1.12.2020, 14:20) Добрый день. Столкнулся с разными подходами к моделированию (реальному отображению в модели) уклонов трубопроводов отопления в Revit (вопрос актуален и для сетей водопровода и аналогичных, пожалуй за исключением канализации).
1 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit фактически моделировать нет смысла в связи с дополнительными трудозатратами на моделирование и/или корректировку и не имеющее в большинстве случаев фактического значения при малых уклонах и длинах.
2 вариант: уклоны трубопроводов отопления в модели Revit необходимо моделировать для создания модели с более реалистичным отображением трубопроводов в т.ч. для оптимизации процесса увязки сетей и задания отверстий.
Предполагаю, что оба варианта имеют право на существование.
Прошу форумчан поделиться своим опытом по вопросу, если не сложно то с аргументацией.
Может есть какие-то документы по этому вопросу, пусть и не официальные. Может какие-то рекомендательные BIM стандарты или еще что-нибудь. Спасибо всем кто откликнется. А часто в горизонтальных участках (не считая пластиковых труб в полу и подводок к ОП) у вас получается скорость воды в трубах выше 0,25 м/с (см. п. 6.3.12 СП 60)?
|
|
|
|
|
8.12.2020, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019
|
Цитата(-BuTeK- @ 8.12.2020, 10:42) А часто в горизонтальных участках (не считая пластиковых труб в полу и подводок к ОП) у вас получается скорость воды в трубах выше 0,25 м/с (см. п. 6.3.12 СП 60)? Хорошее замечание. Забыл про него. Спасибо!
|
|
|
|
|
7.8.2022, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316
|
Ещё вопрос о том, будет ли в реальности уклон! Что касается ОТОПЛЕНИЯ, то тут скорость выше 0,25 и без уклона, как правило! Если уклон нужен, если длинный участок и может по высоте что-то помещать, а также у вас есть возможность потом проверть на пересечения с другими разделами, то да, вы можете сделать уклон в ревите.
Сообщение отредактировал qmax44 - 7.8.2022, 13:21
|
|
|
|
|
10.1.2023, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 27.1.2014
Пользователь №: 221158
|
СП60: "6.3.9 Разводящие трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения и отопления допускается прокладывать без уклона в стесненных условиях, а также при скорости движения воды в трубопроводах: - из стальных труб ‒ 0,25 м/с и более; - из медных и полимерных труб ‒ 0,1 м/с и более." Забудьте про уклоны, они нафиг не нужны и по факту ни кто их не соблюдает(за исключением канализации) В ревите потом дико намучаетесь с этими уклонами когда банально подвинуть трубу будет сопровождаться разрывами системы, глючными фитингами и прочими "радостями".
Сообщение отредактировал ddddimon - 10.1.2023, 15:49
|
|
|
|
|
17.1.2023, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929
|
Уклоны моделировать абсолютно нецелесообразно. Польза от этого минимальная, а проблем очень много
|
|
|
|
|
30.5.2024, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 550
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Только для систем с естественной гравитацией.
|
|
|
|
|
3.6.2024, 11:28
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(ShaGuaR @ 17.1.2023, 7:25) Уклоны моделировать абсолютно нецелесообразно. Польза от этого минимальная, а проблем очень много +1
|
|
|
|
|
3.6.2024, 12:42
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 11184
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Цитата(Flow @ 30.5.2024, 12:34) Только для систем с естественной гравитацией. Не факт. То-есть факт, но для очень малой доли гравитационных систем. Большинство гравитационных систем прекрасно работало бы и без уклонов. Когда начинаешь учитывать гравитационную составляющую в системах отопления с принудительной циркуляцией, то на эти уклоны перестаёшь обращать внимание. (в системах с принудительной циркуляцией гравитационную составляющую никто не отменял).
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|