Нержавеющие стали в присутствии влажной соляной кислоты подвержены хлоридному коррозионному растрескиванию в зонах напряжения при любых температурах и в любых диапазонах концентраций. проявляется на сварных швах и местах деформации. Больше других подвержены стали с содержанием никеля ~8%, безопасным считается содержание никеля >42%, что классифицируется уже как сплав, а не сталь. Обычные стали не устойчивы из-за классической коррозии.
Керамика, стекло, медь и сплавы это экзотика: дорого и не практично.
Пластик вы исключили, хотя галогенированные марки хорошо подходят (PVC, PVDF, PTFE). Для инфо - выпускают пластики с электропроводящей добавкой чтобы не накапливали заряд.
Обычные резины не подходят из-за проницаемости, а непроницаемые, например хлорбутилкаучук, это дорого и не найти кто возьмётся нанести такое.
В такой постановке задачи дешевый вариант это воздуховоды из жести с хим стойким покрытием от спец поставщика покрытия, для кислот рекомендованы полиэфирные, эпоксидные, фурановые и силоксановые.
Хотя как по мне, так если диаметр не большой, то сделать воздуховод из сантех трубы ПВХ с уплотнением соединений скотчем. Критическим видится чтобы кислота не конденсировалась и не скапливалась в карманах.