Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчёт трубопровода спр.Николаева, Гидравлика труб расчёт
Hasselhoff
сообщение 6.2.2024, 8:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723



Здравствуйте 👋 подскажите, рассчитываю пропускную способность тепловой-сети есть 3 участка 1й участок ду250. 2 участок ду200. 3 участок ду300. Нагрузка на участке 6.509гкал/ч. Приведу пример расчёта на 2 ой участок так же имею пару вопросов по учебнику Николаева. До етого просто брали дельта h 8 либо 15 ссылаясь на страницу 132 и перемножали по формуле 9-25 дальше считали по 9.9 и получали пропускную способность тепловой сети.... так вот как правильно считать ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  17071962151458998191775448511114.jpg ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hasselhoff
сообщение 6.2.2024, 8:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723



Дополнение
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1707198935282289714715704219561.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 9.2.2024, 22:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Уважаемый Hasselhoff !
Чтобы Вам ответили - надо правильно задать вопрос. Указанная Вами тепловая нагрузка равна для каждого из трех участков, или это общая нагрузка на все участки? Если общая, то как она распределяется по участкам? Потом, как Вы можете определить удельные потери (лямбда) не имея плана сети. Или берете с потолка, как дельта h?

Прошу прощения! Забыл про формулу Никуразе (это я за лямбда). Однако, хотелось бы знать - Вы пишете про реальную теплосеть или это полет фантазии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hasselhoff
сообщение 10.2.2024, 22:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723



Есть участок тепловой сети, в начале идёт ду250мм L-37м затем ду200 L-22м и третий участок ду300мм L-68м. Нагрузка в начале Q-6.5 гкал/ч или 162.5 тонны/ч от этой нагрузки на 2 и 3 участок доходит Q-5.68 гкал/ч или 142 тонны/ч. Вновь присоединяемая нагрузка к этим участкам составит примерно 11 т/ч или 0.5 гкал/ч. huh.gif . И да сеть реальная и в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.2.2024, 22:32
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Hasselhoff @ 6.2.2024, 8:13) *
рассчитываю пропускную способность тепловой-сети

Цитата(Hasselhoff @ 10.2.2024, 22:03) *
на 2 и 3 участок доходит Q-5.68 гкал/ч или 142 тонны/ч. Вновь присоединяемая нагрузка к этим участкам составит примерно 11 т/ч

Что за "пропускная способность"?
Есть опасения, что дополнительные "11 т/ч" не пролезут? rolleyes.gif

Цитата(Тепловед @ 9.2.2024, 22:23) *
я за лямбда

А я - за Кольбрука! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hasselhoff
сообщение 11.2.2024, 21:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723



[quote name='tiptop' date='11.2.2024, 1:32' post='1639646']
Что за "пропускная способность"?
Есть опасения, что дополнительные "11 т/ч" не пролезут? rolleyes.gif
Да. И сколько ещё через неё пролезет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.2.2024, 21:45
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Hasselhoff @ 11.2.2024, 21:38) *
И сколько ещё через неё пролезет.

Похоже, Ваш вопрос должен быть таким: "Насколько можно увеличить расход при приемлемом понижении располагаемого напора у абонентов?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hasselhoff
сообщение 12.2.2024, 15:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723



Скажу чесно я только постигаю азы теплоэнергетики, у нас это называют пропускной способностью и запасом пропускной способности, не кто не может дать пояснение мне по этому вопросу а так вообще считаю что всё это что то нето...... и надо как-то по другому всё это считать. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 12.2.2024, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Ещё вопрос - по какому температурному графику работает теплосеть? ведь от него зависит расход теплоносителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hasselhoff
сообщение 12.2.2024, 16:26
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723



100 на 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2024, 9:39
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Hasselhoff @ 12.2.2024, 15:49) *
надо как-то по другому всё это считать. mellow.gif

На моём сайте есть заготовка расчёта дроссельных диафрагм в Excel. Есть там и файл инструкции (Read_me.doc): Файлы расчётов в “Excel 97–2003”.

В результате расчёта становится известен требуемый располагаемый напор на выводах котельной и диаметры отверстий дроссельных диафрагм у абонентов.

Сообщение отредактировал tiptop - 13.2.2024, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hasselhoff
сообщение 13.2.2024, 22:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.2.2024
Пользователь №: 426723



Слушайте.... а ведь ваши таблицы я видел на своём компьютаре который досталася мне от предыдущего хозяина . smile.gif

Так а всё таки как правильно определять или расчитать ∆h
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 14.2.2024, 0:50
Сообщение #13


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Посмотрели бы расчёт в моём сообщении 9.6.2023

Формула определения диаметра трубопровода отопления
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1625542

И ещё на ветке форума про Эксцель
есть таблицы гидравлического расчёта



Сообщение отредактировал экспорт - 14.2.2024, 0:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения