> Мощность электродвигателя
Kost_Alex
сообщение 3.10.2006, 22:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Регилирую мощность эл/двигателя с помощью частотника Emotron FDU40.
Вентилятор фирмы Сименс 7,5 кВт, 15,2 А
При запуске на максимальную частоту (50Гц), частотник говорит, что ток 7 ампер. Мощность примерно 3 кВт (точно не помню).
Это нормально, что двигатель на максимальных частотах не дает номинальный ток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.10.2006, 22:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



обследуйте вентилятор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.10.2006, 23:01
Сообщение #3





Guest Forum






Че-то не то... ну, при работе в режиме ток должен быть около 0,9 от номинала... ну, уж точно не 7 ампер... это типа холостого хода... нагрузка то хоть есть? При холостом ходе насосов (вентиляторы не попадаються) - ток около 0,6 от номинала... Похоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
legioner75
сообщение 4.10.2006, 5:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.9.2006
Пользователь №: 4151



Если предположим вентилятор вытяжной, проверьте канал может клопик где закрыт,если да то двигатель вентилятора работает почти в холостом режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 4.10.2006, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(legioner75 @ Oct 4 2006, 06:48 )
Если предположим вентилятор вытяжной, проверьте канал может клопик где закрыт,если да то двигатель вентилятора работает почти в холостом режиме.

Точно так и есть , если только вентилятор центробежный, скорее всего он неправильно подобран (заужены для него каналы), или где-то сопротивление (засор, затвор, заслонка или ....... маленькая собачонка smile.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.10.2006, 10:30
Сообщение #6





Guest Forum






Внимательно посмотрите параметры 217-229, 341.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LCS_*
сообщение 21.10.2006, 9:55
Сообщение #7





Guest Forum






Однозначно что двигатель работает не на всю мощьность! темболее это вентилятор. а согласно тех данных что вы написали он действительно работает не на полную мощьность )))
возможно вам нужно выбрать менее мощьный вентилятор! ксати я точно не помню но на частотниках некоторых фирм рекомундуют использовать нагрузку эквивалентную можности регулятора, это на случай замены вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.10.2006, 11:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Однозначно что двигатель работает не на всю мощьность! темболее это вентилятор. а согласно тех данных что вы написали он действительно работает не на полную мощьность )))
возможно вам нужно выбрать менее мощьный вентилятор! ксати я точно не помню но на частотниках некоторых фирм рекомундуют использовать нагрузку эквивалентную можности регулятора, это на случай замены вентилятора.


Во - первых выход с частотника не 380 а 400 ... Во-вторых напряжение не чистая синусоида а импульсы по этому потребляемый ток измеряется скорее всего не совсем точно... скорее всего это не эквивалентная активная мощность...
Померейте потребление до частотника...

А если отойти от высоких материй - померейте вентилятор, если по расходам воздуха все нормально то что Вас не устраивает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 23.10.2006, 5:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Так он же писал что "частотник говорит..." т.е. что смотрит на ПЧ ток потребляемый, а там всё точно должно быть. На выходе понятно будут ерунду клещи показывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 23.10.2006, 19:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



спасибо, за ответы.
На самом деле огнезадерживающие клапана почти все были закрыты.
А я, по неопытности, не думал, что это так влияет на мощность вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.10.2006, 20:00
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10702
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А я, по неопытности
мы все учились понемногу wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 14:17