Здравствуйте!!! При проектировании жилых домом для отопления используются электрические нагревательные приборы (электрические котлы, электрофорфоровые конвекторы, маслянные нагреватели, электрические теплые полы и т.д.). Для расчета электрических нагрузок используем СП 31-110-2003 и РД 34,20,185-94 (для домом повышенной комфортности) В перечень электроприемников для определения заявленной мощности не входят отопительные электроприборы, также об этом гласит и РД 34,20,185-94. С каким коэффициентом спроса включать электроотопление в общедомовую нагрузку ну и т.д. до трансформаторной подстанции???
например: заявленная мощность Рзаяв= 50кВт + два отопительных электрокотла по 10кВт (т.е.еще 20кВт, которые могут работать), включать ли их в заявленную мощнось??? если нет, то по табл.6,2 СП 31-110-2003 для 50кВт Коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности равен 0,5 Рр=50х0,5=25кВт Общедомовая нагрузка должна включить в себя и отопление и заяв.мощность, на отопление есть ли коэффициент или оно идет с 1. Рощедомовая=25+20хКи=???
и теперь для ТП если имеется 15 домиков то по табл.6,3 СП 31-110-2003 коэффициент одновременности Ко=0,29 его применять с учетом электроотопления или как???
Разъясните пожалуйста.... Если что то не понятно объяснил жду вопросов заранее спасибо
|