Задача как понимаю такая -
Нужно получить 100 м3/час воды с температурой +8 С, а поступает она на охлаждение с температурой +25 С. Чтобы это осуществить необходимо поставить холодильную машину с холодопроизводительностью 2000 кВт (если абсолютно точным быть 1972,61кВт)
Q=Cp*Gw*(tвх-tвых) = 4,186кДж/(кг К) * 27,72 кг/сек (25-8) =1972,61 кВт
Если ставить холодильную станцию работающую на электроэнергии, то потребление будет только компрессора 500-700 кВт, если ставить теплоиспользующую абсорбционную холодильную машину, то потребуется горячая вода с температурой 90-95 С в количестве около 150 м3/час или пар с тепературой 150-180 С в количестве 2-2,5 тонны/час.
Причем для всех холодильных машин надо обеспечить отвод низкопотенциального тепла с температурой 32-35 С в окружающую среду. Тепловой низкопотенциальной энергии надо будет отводить много=> не менее 2500 -3000 кВт. Для этого используют обычно либо аппараты воздушного охлаждения, либо градирни. И то и другое не маленькое и не дешевое, и потребляет электроэнергию на привод насосов и вентиляторов.
Стоит ли игра свеч?