Здравствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста, можно ли ароматизировать приточный воздух(не запрещено ли это), если да, то как это организовать технически?.Заказчик хочет, чтобы у него во всём кафе был приятный аромат, и этот запах должен распространиться через систему приточной вентиляции.Я про такое вообще не слышал, может быть кто из вас встречался?.Что мне ему на это ответить?
|
|
|
|
|
19.5.2008, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
|
Ответ шуточный. В одной кафешеке на побережье видел пару лет назад автомобильные "вонючки" повешенные на сплит.(Закупореный Пивбар 4х4 м без намеков на вентиляцию). Ощущение еще то А если серьезно. В советской литературе где-то видел раздел про ароматизацию. Добавляли ароматизаторы в воду подаваемую в камеру орошения безкомпресорной СКВ. Но к сожалению беглым просмотром того, что под рукой сейчас, не нашел. Присоединяюсь к вопросу. Интересны современные методы для расширения кругозора.
Сообщение отредактировал KVS - 19.5.2008, 11:34
|
|
|
|
|
21.5.2008, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740
|
Спасибо за ответы, но похоже этот вопрос заинтерисовал не многих, или его посчитали за глупость.
|
|
|
|
|
21.5.2008, 16:36
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(Denis Ch @ 21.5.2008, 15:21) [snapback]254997[/snapback] Спасибо за ответы, но похоже этот вопрос заинтерисовал не многих, или его посчитали за глупость. Дык шо ж вы хотели, размещая пост в этом разделе? P.S.: предлагаю одоризатор для газа. Недешево, но ОЧЕНЬ сердито. P.P.S.: извините, не удержался...
|
|
|
|
|
4.9.2009, 9:30
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
|
Да ну... Корыто с духами выставить в вентсистеме и все дела. Можно просто долбануть флакончик о пол - несколько ароматных дней обеспечены
|
|
|
|
|
4.9.2009, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
"Целый вечер на арене" "Гип и Гап" (манегеры) по продажам синтетических ВОНЮЧЕК ??? (См. подобный пост на форуме "Вент. и конд".).
|
|
|
|
Гость_hooligan61_*
|
14.2.2011, 0:33
|
Guest Forum
|
Здраствуйте. Заказчика очень заинтересовала информация по этой теме. Кто-нибудь применял? Посоветуйте (Ресторан общ.пит)
|
|
|
|
|
14.2.2011, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
Судя по применению "спецназом" в Норд-Осте на Дубровке, это - применимо! Если ароматизировать - применяют одни средства, а если "обезвредить" какую - либо группу - другие средства!...
|
|
|
|
|
14.2.2011, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32976
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Если отгуглить слово Ольфакция- наука о смысле запахов, то вобщем без труда найдете несколько разное восприятие одного и того же запаха различными группами населения. И это различие может быть и по полу, возрасту. району проживания географически(город, село, мегаполис), широтно(юг, север или восток запад), вероисповедания, уровень дохода, образования, культуры, что выбрать какой либюо один будет достаточно сложно. А для индивидуального применения одоризации хватит добавления масел в увлажнитель бытовой, благовоний поджигаемых, висюльках(типа как для авто) и ... просто нет социального массового заказа на подобное, ибо нет однозначной даже реакции на один и тот же запах. А с инженерной точки зрения вроде и проблем то и нет собственно. У газовиков вон четко отработано. Да и для любой другой системы дозатор вставить и отследить "вонючесть" нет сложностей, бассейнщики не дадут соврать, и не только они.
|
|
|
|
|
11.10.2018, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540
|
Всем доброго времени суток! Извиняюсь если не туда написал
ПРОБЛЕМА: тянет затхлым воздухом с чердака.
Я работаю инженером ОВ, в офисе. В здании есть вентиляция. Примерно на 3000 м3/ч. Вентилятор (ВКП 600х350) весит на шпильках, на чердаке. Венсистема забирает воздух с дворовой части улицы. Проходит как надо через заслонку, фильтр, вентилятор, нагреватель электрический и раздается по системе воздуховодов по помещениям. Систему не эксплуатировали около 5 лет. Поставили задолго до моего прихода в организацию. Но систему запустили в работу только 1 год назад. Почему её раньше не запускали никто конечно не знает. Система работает, но летом диким образом тянет из вентиляхи чердаком. Сначала думали крыса сдохла, при визуальном осмотре системы изнутри, ничего подобного не нашли. Осмотр заключался в снятии вентиляционного оборудования, части воздуховодов (40% от всей сети) и его окончательного визуального обследования! Пока разбирались пришла осень и запах из системы странным образом исчез. Всю зиму и весной система проработала удовлетворительно, без нареканий. А летом опять эта проблема!!!!!
Забор воздуха с кровли, для притока системы вентиляции, выполнен из слухового окна. Заборная решетка меньше размера слухового окна. Была версия, что воздух с чердака попадает в систему перетекая через улицу. Т.е. система сама в себя забирает воздух с чердака. Для исключения этой версии, я затянул полиэтиленом зазор между наружной решеткой и слуховым окном. Но и это не спасло ситуацию...
Расстояние от стороны всаса вентилятора до наружной решетки сравнительно небольшое 3м., стыки м/у элементами максимально герметичны. Заборная решетка установлена без роспуска живого сечения - 600х350, т.е. того же размера что и воздуховод!!!
В чём может быть причина запаха из вентиляхи, да ещё и так чётко связаной с погодой?
Всем спасибо заранее за ответы!
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
11.10.2018, 20:14
|
Guest Forum
|
Электрокалорифер летом не работает, может с этим что то связано. Может фильтр надо заменить, если в нем плесень завелась.
Сообщение отредактировал crm00168 - 11.10.2018, 20:19
|
|
|
|
|
12.10.2018, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540
|
Цитата Электрокалорифер летом не работает, может с этим что то связано. Может фильтр надо заменить, если в нем плесень завелась. Фильтр новый, с фильтром и без фильтра запускал систему. Не связано это с ним. Один интересный эффект: Когда фильтр ставишь, воняет сильнее. Я это просто связывал с увеличением сопротивления на всасе, соответственно просто из неплотностей с чердака чуть больше подтягивает.... Хотя при этом я всё очень тщятельно герметизировал.
|
|
|
|
|
12.10.2018, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
|
Можно предположить: 1. Внутри вентиляционной системы есть очень небольшой очаг плесени (или грибка). Он расположен на участке в котором происходит конденсация водяного пара и образуется лужица-вонючка. 2. Приточная система не герметична (частично забирает воздух с чердака). Особенно в нижней её части. В самых труднодоступных местах расположения креплений или опор. 3. Пахнет мельчайшая пыль, осевшая на внутренней поверхности воздуховодов. И не удаляемая потоком воздуха.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
12.10.2018, 18:14
|
Guest Forum
|
Версия. Вентилятор стоит перед калорифером, выход канального вентилятора примерно четверть от всего сечения в калорифере образуется не продуваемая область с грибком. грибок живет при наличии влажности (летом) зимой сухой, + работает калорифер и грибок неактивен. Способ решения - переставить местами калорифер и вентилятор, (вентилятор поставить после калорифера) к тому же улучшится равномерность тепло съема с калорифера.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
14.10.2018, 12:52
|
Guest Forum
|
Возможно подсасывает где то в напорной стороне, как эжекция, надо схему по подробнее .
|
|
|
|
|
|