Цитата(Sid661 @ 22.12.2023, 13:12)
![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif)
Вот давно уже считаю системы отопления. Но периодически начинает мучить вопрос: при подборе цирк насоса на независимую систему отопления мы учитываем потери на местн сопротивления + ест давление от охладдения. А геометрический перепад не учитываем, как понять физический смысл? понятно когда этажей немного, а когда 15-20?
Давно считаете?
![blink.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/blink.gif)
"сомнительно , ну окей ".
Вот цитата из справочника Сканави
Цитата
Насос, действующий в замкнутых кольцах системы отопления, заполненных водой, не поднимает, а только перемещает воду, создавая циркуляцию, и поэтому называется цирКУ ляционным. В отличие от циркуляционноrо насоса насос в системе водоснабжения пе ремещает воду, поднимая ее к точкам разбора. При таком использовании насос называют повысительным.
в процессах заполнения и возмещения потери (утечки) воды в системе отопления цирку ляционный насос не участвует. Заполнение происходит под воздействием давления в Ha ружных теплопроводах, в водопроводе или, если этоrо давления недостаточно, с помощью специальноrо подпиточноrо насоса.