> Противодымная вентиляция по методике ВНИИПО
shprot
сообщение 17.11.2020, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Привет Друзья!
Программа позволяет выполнить расчет дымоудаления из горящего или смежного помещения, расчет подпора воздуха в лестничную клетку, лифтовую шахту, тамбур-шлюз, зону безопасности, аэродинамический расчет.
Расчетная методика использована из методической рекомендаций к СП.7.13130.2013 от ВНИИПО.
Здесь обсуждаем вопросы о программе и предложения.
Половина расчетов бесплатные, остальные по подписке.

  • Получайте всегда актуальную версию программы.
  • Работайте с программой на любом ПК и в любое время.
  • Используйте удобный и понятный интерфейс с обширной справкой.
  • Выполняйте расчет дымоудаления из горящего помещения с выбором расположения очага пожара.
  • Выполняйте расчет дымоудаления из смежного помещения для односветного или многосветного помещения.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в лестничную клетку с выбором ее типа.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в лифтовую шахту с выбором ее типа.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности.
  • Подбирайте дымовые люки.
  • Выполняйте аэродинамический расчет используя инструменты черчения любых аксонометрических схем.
  • Получайте спецификацию материалов и оборудования.
  • Сохраняйте сводные результаты расчетов в файл PDF или Word с формулами.
  • Используйте отчет с формулами или сертификат соответствия для вставки в проект для экспертизы.
  • Сохраняйте и загружайте результаты расчета в файл проекта.


ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕ

Видео обзор дымоудаления из горящего помещения
Видео обзор дымоудаления из смежного помещения
Видео обзор подпора воздуха в лестничную клетку
Видео обзор подпора воздуха в лифтовую шахту
Видео обзор подпора воздуха в тамбур-шлюз
Видео обзор подпора воздуха в помещения зон безопасности
Видео обзор дымовые люки
Видео обзор аэродинамический расчет

Сообщение отредактировал shprot - 24.5.2022, 13:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 30,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  2.png ( 51,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  3.png ( 73,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  4.png ( 42,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  5.png ( 50,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  6.png ( 45,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  7.png ( 49,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  8.png ( 53,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  9.png ( 34,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  10.png ( 28,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  11.png ( 36,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  12.png ( 53,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  13.png ( 38,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  14.png ( 36,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  15.png ( 45,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  16.png ( 22,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  16.png ( 22,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  17.png ( 48,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  18.png ( 45,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  19.png ( 39,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  20.png ( 32,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Black Phenix
сообщение 17.11.2020, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27384



Приветствую!
Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы?
И есть ли аналог сертификата для Украины?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 17.11.2020, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Здравствуйте!
Отличия в наборе расчетов, синим цветом помечены бесплатные расчеты, остальные по подписке.

- Расчет дымоудаления из горящего помещения
- Расчет подпора воздуха в лестничную клетку
- Расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности
- Подбор дымовых люков
- Расчет дымоудаления из смежного помещения
- Расчет подпора воздуха в лифтовую шахту
- Расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз
- Аэродинамический расчет вентиляционных систем


Сертификат к стране не привязан (подойдет и этот), он привязан к расчетной методике (соответствия методике). А в Украине не уверен что методика ВНИИПО котируется экспертами, но это не точно, нужно у них выяснять.

Сообщение отредактировал shprot - 24.11.2020, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Black Phenix
сообщение 17.11.2020, 17:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27384



Спасибо за ответ.
А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.11.2020, 18:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает?
Полезно было бы примечание с указанием % дисбаланса - 70% для механики или 100% с естественным побуждением - дать для справки.

Сообщение отредактировал Незнайка - 17.11.2020, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 17.11.2020, 21:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 16:56) *
Спасибо за ответ.
А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать.

Это есть в программе конечно же смотрите аэродинамический расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 18.11.2020, 17:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата(Незнайка @ 17.11.2020, 17:28) *
Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает?


Здравствуйте!
Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.11.2020, 11:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(shprot @ 18.11.2020, 17:03) *
Здравствуйте!
Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен.
Оперативно. Спасибо! Отличный продукт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 19.11.2020, 13:25
Сообщение #9


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Наконец-то есть инструмент для быстрых расчетов расходов ДУ.
Раньше чтоб заполнить данные мат. модели расчета эвакуации приходилось заказывать проект противодымки. Этот чертов Fіre Dynamіcs Sіmulator попробуй удовлетвори! ))
А теперь можно и эвакуацию прикинуть для концепции, и планировочные решения для шахт обозначить. Короче, противодымка стала на одну ступеньку ближе к BIM.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mavr1980
сообщение 19.11.2020, 17:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.1.2019
Пользователь №: 354614



Пока разбираюсь с возможностями и проверяю. В целом по продукту - все очень на уровне!!!!


Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 17:27) *
Приветствую!
Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы?
И есть ли аналог сертификата для Украины?
Спасибо.

Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 24.11.2020, 19:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(mavr1980 @ 19.11.2020, 17:50) *
Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины.
А возможна ли она. На Украине разве пользуются расчётной методикой ВНИИПО 2013 г?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 27.4.2021, 16:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Подскажите, кто пользуется программой, в следующем вопросе (расчет ДУ из смежного с горящим помещением).
При расчете Fw программа складывает площади ограждающих конструкций горящего помещения.
А в методике данное значение рассчитывается из выражения Fw=6*V^(2/3).
И где правда?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 27.4.2021, 16:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Это опечатка в методике, вопрос задавался/обсуждался с автором методики на форуме (причем это далеко не единственная опечатка).

Сообщение отредактировал shprot - 27.4.2021, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 27.4.2021, 17:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



хммм, странно. На руках имеется расчет, который выполнял Ильминский И.И., так он считал именно по методике. Хотя по определению значения, расчет правильный в программе, т.к. написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения

Сообщение отредактировал AVE-KV - 27.4.2021, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 27.4.2021, 17:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Цитата
написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения

Совершенно верно и формула в которой она учувствует этому соответствует.
Повторюсь это не единственная опечатка, кроме того есть еще переменные упоминающиеся в методике но отсутствующие для них формулы.
Не один месяц был потрачен на изучение обсуждений на форуме, исправление опечаток и дополнение отсутствующими формулами, они были найдены в первоисточнике (по которому ВНИИПО создавало методику) NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems 2012. Сильно помог пользователь ИОВ с освоением нюансов методики, за что ей отдельное спасибо!
Используемая методика.

Сообщение отредактировал shprot - 27.4.2021, 18:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NFPA_92_Standard_for_Smoke_Control_Systems_2012.pdf ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 1.12.2021, 22:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Добрый вечер!

Считаю подачу в надземные тамбур-шлюзы при ЛК в высотном жилом здании. Расход принял считаю по формуле 59 МР ВНИИПО. Не совесем понятен расчет давления в тамбур-шлюзы.
Давление считаю по формуле 63 все тех же рекомендаций (Р=20-g*(hi+0.5hdri)*(pa-pr). hi-Высота i-го этажа (от уровня отметки нижнего надземного этажа до уровня отметки пола i-го этажа).
Вопрос 1: получается, что расчитывать давление в тамбур-шлюзе необходимо для каждого этажа отдельно?
Вопрос 2: не закралась ли ошибка в формулу? Давление получается меньше 20 Па в любом случае

Буду благодарен за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 3.12.2021, 22:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Здравствуйте!

Ваш вопрос о методике расчета, а тема о программе, на форуме есть соответствующие темы, напишите пожалуйста туда.

1. Да.

2. Обратите внимание что в формуле расчет давления, а не перепада давления (в 20 Па) о котором Вы говорите (перепад это разница между давлением в тамбуре и в здании, давление в здании тоже разное для разного этажа). Так же обратите внимание что давление определено для точки центра двери, а не низа.
Ошибки нет в этой формуле, они есть в некоторых в других rolleyes.gif

Сообщение отредактировал shprot - 3.12.2021, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 3.3.2022, 12:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 6.3.2022, 13:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.com
В дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антошич
сообщение 21.3.2022, 14:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 14.8.2007
Пользователь №: 10645



Подскажите, как купить программу сейчас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaptan
сообщение 11.7.2022, 22:30
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144196



Адрес не работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elena
сообщение 12.7.2022, 10:37
Сообщение #22


Administrator


Группа: Admin
Сообщений: 2303
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1



Цитата(Kaptan @ 11.7.2022, 22:30) *
Адрес не работает


сайт работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaR
сообщение 15.2.2023, 11:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541



Здравствуйте.
Планируется ли сделать подписку попрограмно?
Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 15.2.2023, 11:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Здравствуйте.
Цитата
Планируется ли сделать подписку попрограмно?

Нет.
Цитата
Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaFox
сообщение 15.12.2023, 11:52
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.11.2012
Пользователь №: 171883



Цитата(shprot @ 6.3.2022, 13:27) *
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.com
В дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.

Андрей, здравствуйте.
Я купил подписку на ваши программы, но сайт www.softhvac.com в последнее время, к сожалению, не открывается(живу в Москве). Не могу производить расчёты. Есть какие-то способы изменить ситуацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 15.12.2023, 16:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Под ВПН заходит на адрес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 9.4.2024, 10:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Коллеги, доброе утро. Кто нибудь оформлял подписку на программу? все корректно работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 10.4.2024, 14:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Смотря что хотите считать. У нас оформлена подписка, единственный пригодный инструмент это расчет теплопотерь. Есть возможность учета в расчете точечных и линейных неоднородностей в ограждающих конструкциях.
Воздухообмены - на четыре с плюсом.
Модуль по расчету теплопритоков не приобретали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 10.4.2024, 17:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



интересует модуль "Противодымная вентиляция"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения